Bonjour.

J'ai remplacé mes anciens radiateurs à convection par des radiateurs à inertie Noirot Amaroc afin de baisser la consommation de chauffage. Malheureusement depuis la consommation a plus que doublé (150Kwh en 2023 contre 400Kwh en 2024 pour la même période)... Pour info, il s'agit d'une maison mitoyenne, avec isolation moyenne, 60m² en deux niveaux et pour 2 occupants, chauffage à 19 en bas et 18 en haut (chambres).
 
J'ai un boitier sur le Linky qui me permet de voir la consommation en direct, j'ai remarqué des pics de consommation qui dure 1 à 2 secondes toutes les 40 secondes environ lorsque les radiateurs sont en marche. Phénomène que j'ai confirmé avec les VA inscrit sur le Linky.

En creusant je me suis aperçu que si la pièce est plus froide que la consigne du radiateur, les radiateurs chauffent, les VA augmentent et restent stables, jusque là je trouve ça normal.

Quand la pièce est plus chaude que la consigne, les radiateurs ne chauffent pas, les VA sont bas et restent stables, OK aussi.

Mais lorsque la température de la pièce est sensiblement la même que la température consigne, les VA augmentent pendant 1 à 2 secondes puis redescendent et ça toutes les 40 à 50 secondes, c'est très régulier.

J'ai essayé de couper radiateur par radiateur directement au tableau électrique pour isoler le radiateur défaillant mais j'ai l'impression que le problème est présent sur tous les radiateurs, les pics de VA sont toujours présents, moins fort au fur et à mesure que je coupe les radiateurs mais toujours là. 

J'ai comme l'impression que lorsque la température consigne est tout juste atteinte, les radiateurs arrêtent de chauffer, puis se remettent à chauffer pendant 1 à 2 secondes (tous en même temps ???) et ça toutes les 40-50 secondes.

Pour info, je n'ai pas de thermostat d'ambiance, les radiateurs ne sont pas reliés les uns aux autres, chaque radiateur à son propre thermostat intégré.

Avez-vous déjà eu un cas similaire ? Et est-ce que ces pics sont réellement la cause de l'augmentation de consommation ?
Merci.
27 octobre 2024 à 05:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Pics de consommation Noirot Amaroc

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour al80,
Citation :
J'ai remplacé mes anciens radiateurs à convection par des radiateurs à inertie Noirot Amaroc afin de baisser la consommation de chauffage
Ce n'est pas une question de consommation, mais de confort et de sensation.

On voit certaines publicités mensongères qui annoncent des réductions de facture de 40 % (par rapport à quoi ?) faites par des faussaires du marketing. Il faut être sur ses gardes.
Si vous avez pensé faire des économies d'énergie, la thermodynamique montre que ce n'est pas possible.

Pour chauffer l'intérieur d'un habitat il faut de l'énergie, des kWh en l’occurrence, quel que soit le type de source de chaleur.

Un radiateur à inertie a un comportement voisin des radiateurs à eau en fonte où la matière emmagasine de l'énergie dans la matière et la restitue progressivement.
Un radiateur électrique à inertie est forcément gros et lourd.

La consommation dépend, outre de la température de consigne, de l'isolation et de la ventilation de l'habitat. Et les radiateurs n'y sont pour rien. Néanmoins, Des progrès au niveau du confort et ressenti ont été effectués depuis les radiateurs "grille-pain".

Les températures de consigne ne sont pas exagérées. Reste à voir si pour deux occupants, il ne serait pas possible de les diminuer d'un degré. Ou deux pour les chambres.
Citation :
est-ce que ces pics sont réellement la cause de l'augmentation de consommation ?
Le compteur intègre, au sens mathématique du terme, la consommation instantanée et comptabilise l'énergie sur une période donnée et facture la valeur moyenne.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 octobre 2024 à 09:39
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Pics de consommation Noirot Amaroc

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Compléments.
Ces récepteurs résistifs fonctionnent en tout ou rien, comme une lumière allumée ou éteinte : chauffe-eau, cafetière basique, fer à repasser, radiateur électrique, plaque de cuisson vitroceram.
Les pics de puissance apparente en VA, ou d'intensité en A, correspondent à la chauffe, ici de l'un des convecteurs.
Un convecteur absorbe toute sa puissance instantanée ou rien, ce que le Linky permet de voir.

Ces récepteurs fonctionnent à puissance modulée : éclairage sur variateur, plaque de cuisson à induction.

Les pics, leur amplitude constante pour chaque radiateur et leur durée, de même que le rapport cyclique (durée du pic / période) dépendent donc de la quantité d'énergie à fournir.

Conclusion : tout est normal. La consommation en kWh dépend de la consigne et des caractéristiques thermiques de l'habitat.

En espérant avoir apporté les renseignements souhaités, ce que al80 devrait confirmer.
28 octobre 2024 à 11:13
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Pics de consommation Noirot Amaroc

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour,
Sans réponse de votre part nous comprenons que les contributions, argumentées et personnalisées, ne répondent pas à vos attentes.
03 novembre 2024 à 09:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
  • 2. Consommation excessive radiateurs Noirot Palatino
    N°22233 : Bonjour. J'ai fait changer mes radiateurs il y a environ 7 ans car j'avais des "grille pains" de 1997. Je pensais faire des économies mais ma consommation est d'environ 3000€ par an de chauffage seul... Je n'habite pas une...
  • 3. Problème consommation chaudière murale électrique Gialix Airélec
    N°7626 : Bonjour. Meilleurs vœux à tous. J'ai un gros problème de consommation de ma chaudière murale électrique. Je consomme environ 200 kW par jour. Chaudière Gialix 12 c (Airélec). Mon appartement a été entièrement rénové...
  • 4. Consommation chaudière au fioul
    N°1116 : Bonjour. Nous avons une maison de 50m² avec une chaudière au fioul de marque SIME et nous avons consommé 1000 litres de fioul en 2 mois, on trouve ça énorme ! De plus, nous avons changé les fenêtres pour avoir une...
  • 5. Consommation excessive chauffage gaz propane
    N°1603 : Bonjour, nous habitons une maison en location depuis un mois. Le système de chauffage est au gaz avec une citerne extérieure. Nous déplorons une consommation excessive de gaz depuis un mois, puisque nous avons consommé 40% de la...
  • 6. Consommation électrique pompe à chaleur
    N°2992 : Bonjour. Je viens de rénover une maison conformément aux normes. Pour le chauffage, j'ai fait installer, par un professionnel, une PAC 8KW pour 140 m². Celle-ci n'arrête pas de tourner et mon compteur électrique s'affole....
  • 7. Consommation excessive poêle à bois Jotul F600
    N°3633 : Bonjour, J'ai un poêle à bois "Jotul F600", avec un tubage Poujoulat, installé pour chauffer une surface d'environ 200m². Pas de problèmes de joints, un doute sur la cheminée (hauteur/faîtage et type de...
  • 8. Consommation réglage chaudière
    N°4434 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul manque Geminox tl20, j'ai remarqué qu'elle tourne toutes les 15 minutes et elle consomme beaucoup. Que peut-on régler pour diminuer la consommation. Merci.
  • 9. Consommation de gaz importante
    N°7979 : Bonsoir, Au mois de novembre GDF a relevé ma consommation de gaz et hier soir je l'ai relevé à nouveau pour avoir ma consommation réelle, surprise : 600 m3 consommé en 2 mois pour un appartement de 75m2 de 3 pièces...
  • 10. Informations consommation brûleur à pellets
    N°13445 : Bonjour, Pouvez-vous me donner un ordre d'idée sur la consommation d'un brûleur à pellets de 30 kWH par jour pour une surface de 180m², maison assez bien isolée de 1974, double vitrage avec production d'eau chaude, 11...
  • 11. Avis consommation gaz et électricité maison BBC
    N°17775 : Bonjour à tous Nous avons aménagé le 15-12-2015 dans une maison neuve avec pour performance énergétique communiquée par notre agence en A à 45kWh. Maison à 1 étage thermostat à 19.5°. Le chauffage et l'eau sont au...
>>> Résultats suivants pour : Pics de consommation Noirot Amaroc >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation radiateur electriquechauffage bois canadienschauffage questionbistre tubage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite