Bonsoir,
Je viens de changer mon foyer fermé et la hotte attenante pour un nouveau de marque Seguin (Super 8) posé par Seguin (magasin dusine).
Ils ont fait linstallation soi-disant dans les règles de lart (arrivée dair sous le foyer depuis lextérieur, 2 grilles dévacuation dans la hotte, zone de décompression au dessus).
Jen ai profité pour installer 2 gaines censées distribuer la chaleur dans une pièce au même niveau et une pièce à létage (fonctionnement en convection naturelle).
Au final, linstallation nest pas très performante (quasiment aucune chaleur nest distribuée par les gaines) et la chaleur sortant des 2 grilles de la hotte na rien de comparable avec ce quils ont pu me dire.
Ils ont réutilisé le tubage existant (passant dans un boisseau) et je pense que le problème vient de là. En effet, ils ont cassé le bas du boisseau pour pouvoir relier le tubage au foyer.
Du coup il y a un espace de 5 à 6 cm entre le tubage et le boisseau (tout autour du tubage).
Ainsi la chaleur contenue dans la hotte part en majeure partie par cet espacement alors quelle devrait partir par les 2 grilles et mes gaines de distribution de chaleur.
Question : auraient-ils dû réduire au maximum cet espacement (jai lu quune lame dair suffisait pour assurer une ventilation entre le tubage et le boisseau).
Si ça nest pas le problème, je ne vois vraiment pas doù ça peut venir.
Merci davance de vos expériences (et de mavoir lu jusque là )
Renaud
Je viens de changer mon foyer fermé et la hotte attenante pour un nouveau de marque Seguin (Super 8) posé par Seguin (magasin dusine).
Ils ont fait linstallation soi-disant dans les règles de lart (arrivée dair sous le foyer depuis lextérieur, 2 grilles dévacuation dans la hotte, zone de décompression au dessus).
Jen ai profité pour installer 2 gaines censées distribuer la chaleur dans une pièce au même niveau et une pièce à létage (fonctionnement en convection naturelle).
Au final, linstallation nest pas très performante (quasiment aucune chaleur nest distribuée par les gaines) et la chaleur sortant des 2 grilles de la hotte na rien de comparable avec ce quils ont pu me dire.
Ils ont réutilisé le tubage existant (passant dans un boisseau) et je pense que le problème vient de là. En effet, ils ont cassé le bas du boisseau pour pouvoir relier le tubage au foyer.
Du coup il y a un espace de 5 à 6 cm entre le tubage et le boisseau (tout autour du tubage).
Ainsi la chaleur contenue dans la hotte part en majeure partie par cet espacement alors quelle devrait partir par les 2 grilles et mes gaines de distribution de chaleur.
Question : auraient-ils dû réduire au maximum cet espacement (jai lu quune lame dair suffisait pour assurer une ventilation entre le tubage et le boisseau).
Si ça nest pas le problème, je ne vois vraiment pas doù ça peut venir.
Merci davance de vos expériences (et de mavoir lu jusque là )
Renaud
04 janvier 2010 à 17:50
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Performance installation nouveau foyer
Invité

Bonjour,
Il faut normalement fermer le bas des boisseaux par une plaque laissant seulement une ventilation de 20cm² et fermer le haut des boisseau par une plaque laissant 5 cm² de ventilation. C'est la règle imposée par les DTU 24.1 et 24.2.
Il est donc possible que votre chaleur parte par le conduit.
Cordialement.
Il faut normalement fermer le bas des boisseaux par une plaque laissant seulement une ventilation de 20cm² et fermer le haut des boisseau par une plaque laissant 5 cm² de ventilation. C'est la règle imposée par les DTU 24.1 et 24.2.
Il est donc possible que votre chaleur parte par le conduit.
Cordialement.
06 janvier 2010 à 13:52