Tubage et conduit fissuré
Actuellement
24 630
questions dans le
forum chauffage
13659
Problèmes Forums Chauffage : Tubage et conduit fissuré
Invité

Bonjour à tous,
Voilà mon problème ! Nous avons fait installer il y a 14 ans une cheminée avec insert Deville.
Un tubage flexible a été aussi monté par le même entrepreneur.
Nous lui avions signalé que le conduit avait eu un incendie et que le rapport d'expertise des anciens proprios nous indiquait qu'il était fissuré sur toute la hauteur. Pour lui pas de soucis il ne suffisait qu'un tubage, après avoir mis des fumigènes pour voir l'état de ce vieux conduit.
Bon mais voilà nous trouvons maintenant que le conduit est anormalement chaud à l'étage.
Plusieurs entreprises pour des devis de changement de tubage, mais la personne qui est venue en dernier nous dit qu'il est interdit d'installer une cheminée dans un conduit ayant souffert. Et ne veut pas tuber, pour lui il faut casser les boisseaux existants. Ce qui n'arrange en rien notre budget !
En effet du bistre s'est accumulé. Le conduit n'étant pas droit, le tubage toucherait par l'accumulation de bistre, aux boisseaux, ce qui expliquerait cette chaleur anormale du mur. Ok je veux bien mais qui croire ? Et puis si l'on casse tout et que ce n'était pas nécessaire ? Pouff.
Y a-t-il une norme qui interdit de tuber dans des boisseaux ayant chauffés ?
Notre monteur de cheminée que nous avons recontacté me dit qu'il faut débistrer le conduit et le ramoner comme il faut avant de remettre un tubage flexible comme avant ?
Un grand merci d'avance à ceux qui pourront nous donner leur avis, car là j'avoue être dépitée !
Et surtout me donner une norme correspondant à notre problème ! A bientôt.
Tania
Voilà mon problème ! Nous avons fait installer il y a 14 ans une cheminée avec insert Deville.
Un tubage flexible a été aussi monté par le même entrepreneur.
Nous lui avions signalé que le conduit avait eu un incendie et que le rapport d'expertise des anciens proprios nous indiquait qu'il était fissuré sur toute la hauteur. Pour lui pas de soucis il ne suffisait qu'un tubage, après avoir mis des fumigènes pour voir l'état de ce vieux conduit.
Bon mais voilà nous trouvons maintenant que le conduit est anormalement chaud à l'étage.
Plusieurs entreprises pour des devis de changement de tubage, mais la personne qui est venue en dernier nous dit qu'il est interdit d'installer une cheminée dans un conduit ayant souffert. Et ne veut pas tuber, pour lui il faut casser les boisseaux existants. Ce qui n'arrange en rien notre budget !
En effet du bistre s'est accumulé. Le conduit n'étant pas droit, le tubage toucherait par l'accumulation de bistre, aux boisseaux, ce qui expliquerait cette chaleur anormale du mur. Ok je veux bien mais qui croire ? Et puis si l'on casse tout et que ce n'était pas nécessaire ? Pouff.
Y a-t-il une norme qui interdit de tuber dans des boisseaux ayant chauffés ?
Notre monteur de cheminée que nous avons recontacté me dit qu'il faut débistrer le conduit et le ramoner comme il faut avant de remettre un tubage flexible comme avant ?
Un grand merci d'avance à ceux qui pourront nous donner leur avis, car là j'avoue être dépitée !
Et surtout me donner une norme correspondant à notre problème ! A bientôt.
Tania
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pas de tubage conduit fissuré
- N°2195 : Bonsoir, nous avons acheté une maison et en faisant venir un ramoneur pour faire fonctionner la cheminée cet hiver, celui-ci s'est aperçu qu'un boisseau était endommagé. Nous avons fait venir une entreprise pour nous changer...
- 2. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 3. tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter
- N°201 : Je désire faire le tubage de mon conduit de cheminée pour un poële a bois. Dois-je prévoir un Té d'évacuation de condensation ? Où puis-je trouver les normes de sécurité à respecter ?
- 4. Pièces tubage cheminée
- N°4722 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à bois INVICTA de 14 KW "chamane", sachant que le poêle sera au 1er étage diamètre sortie 180 mm, le trou qui rejoint le conduit est à 1m50 de la sortie du poêle, le conduit...
- 5. Mousse polyuréthane autour tubage conduit de fumée
- N°2045 : Bonjour. J'ai fait tuber avec de l'inox le conduit des fumées de ma cuisinière à bois. Au niveau du plafond, je souhaite poser une plaque en inox pour masquer le trou de départ du tuyau. Puis-je entourer le tuyau, au départ...
- 6. Nettoyage conduit de cheminée avec un hérisson
- N°2 : Bonjour, Je souhaiterais voir comment on nettoie un conduit de cheminée avec un hérisson, d'avance merci.
- 7. Installer un poêle à bois le tubage est-il nécessaire
- N°289 : Bonjour, payant horriblement cher en facture d'électricité, car notre maison est très mal isolée (logement de fonction), nous envisageons avec mon époux d'installer un poêle à bois. Beaucoup de voisins le font déjà, mais...
- 8. Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
- N°312 : Pour tuber un conduit de cheminée destiné à évacuer la fumée d'un insert, est-il obligatoire d'utiliser un tube inox à double paroi ? En cas d'incendie, puis-je avoir des problèmes avec mon assurance ? D'avance merci pour la...
- 9. Obligation constructeur tubage conduit cheminée
- N°8655 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver la réponse à une question que je me pose depuis quelque temps. Dans le cadre d'une construction, le constructeur a t-il l'obligation de tuber un conduit de cheminée ? Si quelqu'un peut bien...
- 10. Tubage de cheminée
- N°1117 : Bonjour, je dois tuber mon conduit de cheminée pour pouvoir faire fonctionner un insert. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner le prix du tubage d'environ 8M50 de longueur en diamètre 230 double parois. Existe-t-il un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite