Problème surpression chaudière Saunier Duval Themis 223
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17835
Question forum dépannage chaudières : Problème surpression chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

Bonjour,
Problème chaudière Saunier Duval Themis 223 la manette chauffage sur OFF, la pression monte de 1 bar jusqu'à 5 bars environ en 6h, le robinet de remplissage bien fermé, quelle est l'origine de cette surpression ?
Merci pour vos conseils.
Problème chaudière Saunier Duval Themis 223 la manette chauffage sur OFF, la pression monte de 1 bar jusqu'à 5 bars environ en 6h, le robinet de remplissage bien fermé, quelle est l'origine de cette surpression ?
Merci pour vos conseils.
05 avril 2016 à 19:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème surpression chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

Bonjour,
Le robinet de remplissage ferme mal.
Accessoirement la soupape de sécurité ou le manomètre est HS.
Si le manomètre n'est pas HS, il vous faut mettre un limiteur de pression (rien à voir avec la montée en pression de la chaudière).
Meilleurs sentiments.
GC
Le robinet de remplissage ferme mal.
Accessoirement la soupape de sécurité ou le manomètre est HS.
Si le manomètre n'est pas HS, il vous faut mettre un limiteur de pression (rien à voir avec la montée en pression de la chaudière).
Meilleurs sentiments.
GC
05 avril 2016 à 23:47