Bonjour
J'ai récemment acheté une maison équipée d'un insert. Je viens de m'apercevoir que le tubage s'arrête à 1,50 mètres de la sortie du conduit.
Le représentant de la marque de l'insert me dit qu'avant, les normes n'imposaient pas de tuber jusqu'en haut et que mon installation doit donc dater de cette époque.
Mon souci est le suivant : bien que cette installation fonctionne parfaitement, le tubage n'est donc plus aux normes, dois-je faire refaire ou bien laisser les choses en l'état ?
Merci.
J'ai récemment acheté une maison équipée d'un insert. Je viens de m'apercevoir que le tubage s'arrête à 1,50 mètres de la sortie du conduit.
Le représentant de la marque de l'insert me dit qu'avant, les normes n'imposaient pas de tuber jusqu'en haut et que mon installation doit donc dater de cette époque.
Mon souci est le suivant : bien que cette installation fonctionne parfaitement, le tubage n'est donc plus aux normes, dois-je faire refaire ou bien laisser les choses en l'état ?
Merci.
16 novembre 2009 à 12:44
Réponse 1 aux problèmes chauffage
Invité

Tubage plus court que la cheminée
Invité

Bonjour
Il n'a jamais été autorisé de tuber partiellement un conduit. C'est tout ou rien !
Votre intérêt de propriétaire est de mettre votre installation en conformité car telle que vous la décrivez, elle est susceptible de vous créer de sérieux problèmes.
Notez que le tubage ne peut être rallongé. Vous devez le remplacer.
Cordialement.
Il n'a jamais été autorisé de tuber partiellement un conduit. C'est tout ou rien !
Votre intérêt de propriétaire est de mettre votre installation en conformité car telle que vous la décrivez, elle est susceptible de vous créer de sérieux problèmes.
Notez que le tubage ne peut être rallongé. Vous devez le remplacer.
Cordialement.
19 novembre 2009 à 15:41
Réponse 2 aux problèmes chauffage
Invité

Tubage plus court que la cheminée
Invité

Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai fait venir un professionnel qui m'a effectivement dit la même chose que vous et m'a dit que la seule solution était de refaire intégralement le tubage.
C'est donc ce que je vais faire faire, même si cela a un coût.
C'est peu à coté d'une maison qui part en fumée à cause d'un incendie sans compter le risque de ne pas être couvert par les assurances à cause de la non conformité de l'installation.
Cordialement.
J'ai fait venir un professionnel qui m'a effectivement dit la même chose que vous et m'a dit que la seule solution était de refaire intégralement le tubage.
C'est donc ce que je vais faire faire, même si cela a un coût.
C'est peu à coté d'une maison qui part en fumée à cause d'un incendie sans compter le risque de ne pas être couvert par les assurances à cause de la non conformité de l'installation.
Cordialement.
20 novembre 2009 à 11:07