Invité

Bonjour,
nous sommes chauffés au gaz, la chaudière est récente et fonctionne bien, un seul radiateur ne fonctionne pas, il ne reste pas chaud et il a été pourtant purgé.
En revanche il fonctionne si on ferme tous les autres radiateurs.
Il est situé le plus loin de la chaudière. Merci par avance pour votre aide.
nous sommes chauffés au gaz, la chaudière est récente et fonctionne bien, un seul radiateur ne fonctionne pas, il ne reste pas chaud et il a été pourtant purgé.
En revanche il fonctionne si on ferme tous les autres radiateurs.
Il est situé le plus loin de la chaudière. Merci par avance pour votre aide.
03 novembre 2009 à 22:55
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Un radiateur en fonte capricieux
Invité

Bonjour
Vérifiez si vous avez une pression correcte dans le circuit (1,5 bars).
Si oui, il faudra équilibrer vos radiateurs au moyen des tés de réglage.
Vérifiez si vous avez une pression correcte dans le circuit (1,5 bars).
Si oui, il faudra équilibrer vos radiateurs au moyen des tés de réglage.
05 novembre 2009 à 13:49
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Un radiateur en fonte capricieux
Invité

Bonjour, faire un équilibrage de l'installation tout simplement.
G. B.
G. B.
05 novembre 2009 à 13:06