Dysfonctionnement poêle à pétrole Eurostove
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
20653
Question Forum Dépannage Chauffage : Dysfonctionnement poêle à pétrole Eurostove
Bonjour.
J'ai un poêle à pétrole Eurostove 3kW (non électronique).
Nouvelle mèche, bien positionnée.
Depuis un certain temps quelque soit le réglage la flamme en haut du brûleur fait teuf teuf teuf rien que sur un côté à droite.
Quand je pivote le brûleur la position du défaut ne change pas... Cela génère aussi de la suie de ce côté là à droite.
Que se passe-t-il ?
J'utilise du pétrole de marque Tosaïne acheté en grande surface.
Merci.
J'ai un poêle à pétrole Eurostove 3kW (non électronique).
Nouvelle mèche, bien positionnée.
Depuis un certain temps quelque soit le réglage la flamme en haut du brûleur fait teuf teuf teuf rien que sur un côté à droite.
Quand je pivote le brûleur la position du défaut ne change pas... Cela génère aussi de la suie de ce côté là à droite.
Que se passe-t-il ?
J'utilise du pétrole de marque Tosaïne acheté en grande surface.
Merci.
16 octobre 2020 à 09:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Dysfonctionnement poêle à pétrole Eurostove
Bonjour Pt2.
Vous avez changé votre mèche de poêle à pétrole vous l'avez bien montée, avez-vous bien imbibé de pétrole la mèche à l'aide d'une seringue ou petite cuillère, avez-vous attendu au moins 2 heures mèche en position basse avant allumage du poêle.
Une mèche remplacée et rallumée trop vite brûle là où il n'y a pas de pétrole et perd de sa capillarité votre symptôme me fait penser à votre problème.
Solution, gratter délicatement la partie qui fait teuf (je pense que cette zone doit être noircie) teuf à l'aide d'un cutter et imbiber avec du pétrole cette zone, attendre 1 heure et redémarrer et avec un peu de chance vous pouvez récupérer votre mèche.
Cordialement.
Vous avez changé votre mèche de poêle à pétrole vous l'avez bien montée, avez-vous bien imbibé de pétrole la mèche à l'aide d'une seringue ou petite cuillère, avez-vous attendu au moins 2 heures mèche en position basse avant allumage du poêle.
Une mèche remplacée et rallumée trop vite brûle là où il n'y a pas de pétrole et perd de sa capillarité votre symptôme me fait penser à votre problème.
Solution, gratter délicatement la partie qui fait teuf (je pense que cette zone doit être noircie) teuf à l'aide d'un cutter et imbiber avec du pétrole cette zone, attendre 1 heure et redémarrer et avec un peu de chance vous pouvez récupérer votre mèche.
Cordialement.
16 octobre 2020 à 14:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Dysfonctionnement poêle à pétrole Eurostove
Bonjour... merci de votre réponse.
Après le changement de mèche le poêle a fonctionné nickel plusieurs heures... à voir, la mèche n'est pas "carbonisée"... je vais quand même refaire un contrôle avec vos conseils...
Merci de votre intéressement... DOM
Après le changement de mèche le poêle a fonctionné nickel plusieurs heures... à voir, la mèche n'est pas "carbonisée"... je vais quand même refaire un contrôle avec vos conseils...
Merci de votre intéressement... DOM
16 octobre 2020 à 14:55