Problèmes poêle à pétrole Heator SRE 1526 C
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23082
Question Forum Chauffage : Problèmes poêle à pétrole Heator SRE 1526 C
Bonjour.
Problèmes avec poêle à pétrole Heator SRE 1526 C qui s'arrête après (en gros) 5 min de fonctionnement et avec le code E02 ou E03 (présence d'eau dans pétrole ou poussière…).
Après avoir nettoyé le réservoir mobile (vidé et rincé avec pétrole propre), le filtre nettoyé et passé à la soufflette, le réservoir fixe (vidé avec pompe et essuyé l'intérieur avec chiffon propre et non pelucheux), démonté entièrement l'injecteur, nettoyé, remise en route… A fonctionné ½ heure… content… je l'ai éteint.
2 h après… allumage… 3 minutes… arrêt… code E03.
J'ai beau le rallumer à intervalles différents, même réactions.
Quelqu'un aurait-il la solution du pourquoi ?
Merci de m'avoir lu.
Bonne soirée.
Problèmes avec poêle à pétrole Heator SRE 1526 C qui s'arrête après (en gros) 5 min de fonctionnement et avec le code E02 ou E03 (présence d'eau dans pétrole ou poussière…).
Après avoir nettoyé le réservoir mobile (vidé et rincé avec pétrole propre), le filtre nettoyé et passé à la soufflette, le réservoir fixe (vidé avec pompe et essuyé l'intérieur avec chiffon propre et non pelucheux), démonté entièrement l'injecteur, nettoyé, remise en route… A fonctionné ½ heure… content… je l'ai éteint.
2 h après… allumage… 3 minutes… arrêt… code E03.
J'ai beau le rallumer à intervalles différents, même réactions.
Quelqu'un aurait-il la solution du pourquoi ?
Merci de m'avoir lu.
Bonne soirée.
14 mars 2023 à 19:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problèmes poêle à pétrole Heator SRE 1526 C
Bonsoir.
Veuillez trouver ci-joint une liste des codes défauts et des remèdes.
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Veuillez trouver ci-joint une liste des codes défauts et des remèdes.
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mars 2023 à 20:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problèmes poêle à pétrole Heator SRE 1526 C
Bonjour VETC.
Nous n'avons pas reçu la liste des codes que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu la liste des codes que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
31 mars 2023 à 01:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problèmes poêle à pétrole Heator SRE 1526 C
Oups...
en cas de defauts.pdf
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
en cas de defauts.pdf
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
01 avril 2023 à 20:33