Panne chaudière Vaillant VCW F242
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
23719
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Vaillant VCW F242
Bonjour.
Je possède une vieille chaudière Vaillant à ventouse réf VCW 242 F et celle-ci, depuis quelques jours, ne veut plus s'allumer en demande de chauffage.
J'ai bien sûr vérifié son thermostat à l'ohmmètre et le contact se fait bien et j'entends au niveau de la chaudière le déclic d'un relais, sûrement sur une carte ! J'ai vérifié aussi le pressostat d'air et son contact est bon aussi.
Ainsi que les 2 contacts se trouvant sur le bouton d'allumage piezo.
La pression d'eau est ok à 1,5 bars et le limiteur de température se trouvant sur le corps de chauffe est ok, contact bien fermé ! J'ai changé aussi le thermocouple pour que la veilleuse ne se coupe pas.
Bref, j'ai pratiquement tout contrôlé.
Ah oui, pour info, je suis électricien de métier mais là ça n'échappe pas ?
En résumé, elle ventile bien avant de démarrer mais le problème c'est que cette ventilation n'arrête pas et elle ne démarre pas ? Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos idées.
Je possède une vieille chaudière Vaillant à ventouse réf VCW 242 F et celle-ci, depuis quelques jours, ne veut plus s'allumer en demande de chauffage.
J'ai bien sûr vérifié son thermostat à l'ohmmètre et le contact se fait bien et j'entends au niveau de la chaudière le déclic d'un relais, sûrement sur une carte ! J'ai vérifié aussi le pressostat d'air et son contact est bon aussi.
Ainsi que les 2 contacts se trouvant sur le bouton d'allumage piezo.
La pression d'eau est ok à 1,5 bars et le limiteur de température se trouvant sur le corps de chauffe est ok, contact bien fermé ! J'ai changé aussi le thermocouple pour que la veilleuse ne se coupe pas.
Bref, j'ai pratiquement tout contrôlé.
Ah oui, pour info, je suis électricien de métier mais là ça n'échappe pas ?
En résumé, elle ventile bien avant de démarrer mais le problème c'est que cette ventilation n'arrête pas et elle ne démarre pas ? Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos idées.
04 janvier 2024 à 19:46
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Vaillant VCW F242
Bonsoir,
Si votre chaudière reste en préventilation il faut vérifier que le pressostat d'air bascule bien, que les tubes de pression et dépression sont propres et que la ventouse est propre.
Ensuite si cette chaudière fonctionne en mode Eau chaude sanitaire mais pas en mode chauffage il faut vérifier :
- Que le répartiteur de pression hydraulique fonctionne ?
- Que la vanne inverseuse bascule bien ?
- Que le circulateur tourne ?
- Que tous les radiateurs sont bien ouverts ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière reste en préventilation il faut vérifier que le pressostat d'air bascule bien, que les tubes de pression et dépression sont propres et que la ventouse est propre.
Ensuite si cette chaudière fonctionne en mode Eau chaude sanitaire mais pas en mode chauffage il faut vérifier :
- Que le répartiteur de pression hydraulique fonctionne ?
- Que la vanne inverseuse bascule bien ?
- Que le circulateur tourne ?
- Que tous les radiateurs sont bien ouverts ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2024 à 20:15