Nourrices Giacomini R553D
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20976
Question Forum Chauffage : Nourrices Giacomini R553D
Bonjour,
A quel type d'entreprise s'adresser pour un réglage précis des nourrices de planchers chauffants type Giacomini RD553D ?
Merci pour votre avis !
A quel type d'entreprise s'adresser pour un réglage précis des nourrices de planchers chauffants type Giacomini RD553D ?
Merci pour votre avis !
17 janvier 2021 à 16:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Nourrices Giacomini R553D
Bonjour,
Il n'existe pas d'entreprise dite spécialisée, c'est normalement l'installateur de votre plancher chauffant qui aurait dû faire cette opération. En fonction de l'étude thermique de votre logement, du calcul de la répartition des puissances, du plan de calepinage et le l'emplacement du ou des collecteurs, vous auriez dû avoir une étude avec les pré-réglages à faire !!!
Sans ces documents il est toujours possible de faire ces réglages mais cela peut prendre du temps.
Rien de bien compliqué dans un premier temps il faut :
- Identifiez les différents circuits,
- Mesurez les températures ambiantes au centre des zones chauffées par les différents circuits,
Faites un tableau et notez toutes ces informations !!!
Ensuite il faut corriger les débits pour obtenir la même température ambiante (19°C) dans chaque zone et chaque pièce :
- Si il faut trop chaud dans une zone il faut fermer un peu le débit,
- Si il faut trop froid il faut ouvrir un peu le débit.
Attention l'affinage de ces réglages se fait en ajustant par 1/4 de tours voir 1/8 de tours, dans certaines zones de petites surfaces ne soyez pas surpris de n'avoir que 1/4 ou 1/2 tours d'ouverture.
Comme je vous le précisais c'est un jeu de patience mais cela reste assez simple avec un peu de rigueur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Il n'existe pas d'entreprise dite spécialisée, c'est normalement l'installateur de votre plancher chauffant qui aurait dû faire cette opération. En fonction de l'étude thermique de votre logement, du calcul de la répartition des puissances, du plan de calepinage et le l'emplacement du ou des collecteurs, vous auriez dû avoir une étude avec les pré-réglages à faire !!!
Sans ces documents il est toujours possible de faire ces réglages mais cela peut prendre du temps.
Rien de bien compliqué dans un premier temps il faut :
- Identifiez les différents circuits,
- Mesurez les températures ambiantes au centre des zones chauffées par les différents circuits,
Faites un tableau et notez toutes ces informations !!!
Ensuite il faut corriger les débits pour obtenir la même température ambiante (19°C) dans chaque zone et chaque pièce :
- Si il faut trop chaud dans une zone il faut fermer un peu le débit,
- Si il faut trop froid il faut ouvrir un peu le débit.
Attention l'affinage de ces réglages se fait en ajustant par 1/4 de tours voir 1/8 de tours, dans certaines zones de petites surfaces ne soyez pas surpris de n'avoir que 1/4 ou 1/2 tours d'ouverture.
Comme je vous le précisais c'est un jeu de patience mais cela reste assez simple avec un peu de rigueur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 janvier 2021 à 19:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Nourrices Giacomini R553D
Merci pour cette réponse.
L'étude et les réglages initiaux ont été faits par une entreprise il y a bien longtemps, mais cela a-t-il été bien fait ?
C'est pour ça que je voudrais faire refaire.
L'étude et les réglages initiaux ont été faits par une entreprise il y a bien longtemps, mais cela a-t-il été bien fait ?
C'est pour ça que je voudrais faire refaire.
21 janvier 2021 à 10:47