Problème convecteur à pétrole électronique Kéro 3301
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22701
Question Forum Chauffage : Problème convecteur à pétrole électronique Kéro 3301
Bonjour.
Je possède encore un vieux convecteur à pétrole électronique, que je remets en fonction le moment venu en hiver.
Mais malheureusement il refuse de se mettre en fonction.
J'ai déposé la face avant pour y voir plus clair, je le remets en route, et là, il se met en marche.
Je ne cherche pas à comprendre ce qu'il s'est passé, je repose la façade, et là surprise, dès que la repose le radiateur s'arrête, je le relance, rien à faire, j’ôte à nouveau la façade, il repart.
Bref il veut bien fonctionner, mais sans la façade ?
Avez-vous une explication ?
Cordialement.
Je possède encore un vieux convecteur à pétrole électronique, que je remets en fonction le moment venu en hiver.
Mais malheureusement il refuse de se mettre en fonction.
J'ai déposé la face avant pour y voir plus clair, je le remets en route, et là, il se met en marche.
Je ne cherche pas à comprendre ce qu'il s'est passé, je repose la façade, et là surprise, dès que la repose le radiateur s'arrête, je le relance, rien à faire, j’ôte à nouveau la façade, il repart.
Bref il veut bien fonctionner, mais sans la façade ?
Avez-vous une explication ?
Cordialement.
04 décembre 2022 à 11:41
Réponse 1 forum dépannage chauffage
Problème convecteur à pétrole électronique Kéro 3301
Bonjour,
Vous avez soit une sécurité qui vous embête, soit un défaut d'air ou de combustible qui apparait à ce moment.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez soit une sécurité qui vous embête, soit un défaut d'air ou de combustible qui apparait à ce moment.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2022 à 17:12
Réponse 2 forum dépannage chauffage
Problème convecteur à pétrole électronique Kéro 3301
Bonjour.
Maintenant il ne veut plus fonctionner avec ou sans façade, j'ai ôté le château afin de voir le foyer, j'ai déposé la conduite de pétrole entre le foyer et l'électrovanne, le tuyau en cuivre n'est pas bouché, mais après un démarrage il devrait être plein, or il ne l'est pas, l'électrovanne fonctionne, enfin elle s'active lorsqu'elle est commandée.
L'électrovanne est juste en contact avec le réservoir intermédiaire.
Dois-je vider ce réservoir intermédiaire ?
Cordialement.
Maintenant il ne veut plus fonctionner avec ou sans façade, j'ai ôté le château afin de voir le foyer, j'ai déposé la conduite de pétrole entre le foyer et l'électrovanne, le tuyau en cuivre n'est pas bouché, mais après un démarrage il devrait être plein, or il ne l'est pas, l'électrovanne fonctionne, enfin elle s'active lorsqu'elle est commandée.
L'électrovanne est juste en contact avec le réservoir intermédiaire.
Dois-je vider ce réservoir intermédiaire ?
Cordialement.
10 décembre 2022 à 17:53