Question forum chauffage : Isolation du conduit de fumée sur chaudière tirage naturel
Bonjour,
J'aimerai avoir votre avis : un client a une chaudière murale dans sa cuisine, son conduit passe dans un coffrage au premier étage puis, les boisseaux sont à nus dans son grenier.
La température du conduit de fumée au rez de chaussée et au premier étage correspond à la température ambiante (si je ne prend pas en compte l’énergie dissipée dans les fumées) mais au grenier, la température est en fonction de la température extérieure (4°C à la dernière visite).
Selon vous, est-ce que le changement de température peut influencer la montée des fumées et mettre la chaudière en sécurité via la sécurité anti-débordement des fumées ?
Merci.
J'aimerai avoir votre avis : un client a une chaudière murale dans sa cuisine, son conduit passe dans un coffrage au premier étage puis, les boisseaux sont à nus dans son grenier.
La température du conduit de fumée au rez de chaussée et au premier étage correspond à la température ambiante (si je ne prend pas en compte l’énergie dissipée dans les fumées) mais au grenier, la température est en fonction de la température extérieure (4°C à la dernière visite).
Selon vous, est-ce que le changement de température peut influencer la montée des fumées et mettre la chaudière en sécurité via la sécurité anti-débordement des fumées ?
Merci.
15 février 2013 à 09:32
Conseils isolation conduit de fumée 1
Isolation du conduit de fumée sur chaudière tirage naturel
Bonsoir bricolo2000,
Alors à mon avis, pas du tout, sinon on aurait de sacrés problèmes sur beaucoup d’installations.
Je chercherai ailleurs, problème de tirage, pièce en dépression, pouvez-vous contrôler le tirage chaudière en marche et à l’arrêt ?
Le problème revient souvent ou c’est occasionnel ?
A combien du sol se trouve le coupe tirage de la chaudière murale ?
La gazinière ou la plaque de cuisson est loin de la chaudière ?
Cordialement.
JPM.
Alors à mon avis, pas du tout, sinon on aurait de sacrés problèmes sur beaucoup d’installations.
Je chercherai ailleurs, problème de tirage, pièce en dépression, pouvez-vous contrôler le tirage chaudière en marche et à l’arrêt ?
Le problème revient souvent ou c’est occasionnel ?
A combien du sol se trouve le coupe tirage de la chaudière murale ?
La gazinière ou la plaque de cuisson est loin de la chaudière ?
Cordialement.
JPM.
15 février 2013 à 17:38
Conseils isolation conduit de fumée 2
Isolation du conduit de fumée sur chaudière tirage naturel
-0,03 hpa à froid, -0,09 à chaud.
-0,09 à froid sur un pavillon voisin avec la même configuration.
Pas de hotte.
Entrée d'air diamètre 100 non bouchée.
Problème occasionnel.
La chaudière se trouve à 1,3m du sol.
La gazinière est à 2m de la chaudière.
-0,09 à froid sur un pavillon voisin avec la même configuration.
Pas de hotte.
Entrée d'air diamètre 100 non bouchée.
Problème occasionnel.
La chaudière se trouve à 1,3m du sol.
La gazinière est à 2m de la chaudière.
16 février 2013 à 12:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Poêle Jotul f 600 problème de tirage
- N°7038 : Je viens d'installer un poêle Jotul F 600 mais si je veux avoir une température correcte il faut que je laisse le tirage ouvert à fond. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment le résoudre ? Est-ce que je dois tuber ma...
- 2. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
- 3. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 4. Emanation de fumée poêle Invicta
- N°7897 : Bonjour, Depuis plus d'un mois, nous avons installé un poêle à bois Invicta Modéna et rien ne fonctionne comme prévu. Notre maison sent la fumée dès lors que nous rechargeons le poêle, la vitre est toute noire, mauvais...
- 5. Problème refoulement fumée poêle à bois
- N°16831 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car nous avons installé un poêle à bois Equirre pied tournant de Godin. Cela fait 2 fois que j'essaye désespérément de l'allumer mais.... c'est une catastrophe. Je vous explique,...
- 6. Réduire tirage insert cheminée
- N°1700 : Bonjour. Comment réduire le tirage d'un insert d'une cheminée ? Merci pour vos conseils.
- 7. Problème absence de flamme sur chaudière à tirage naturel
- N°17621 : Bonjour à tous, Recherchant des informations sur une chaudière à tirage naturel, j'en suis venu à tomber sur ce forum. Après recherche, je n'ai pas trouvé réponse à mes questions donc je me permets de créer un nouveau...
- 8. Fumée importante à l'ouverture de la porte poêle à bois Beffroi
- N°8300 : Bonjour à tous, Je possède un poêle à bois Franco-Belge beffroi qui fonctionne bien, sauf que dès que j'ouvre la porte, la fumée s'échappe au point que l'alarme anti-fumée se déclenche. Je précise que je dispose d'un...
- 9. Problème mauvaise odeur cheminée
- N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
- 10. Mousse polyuréthane autour tubage conduit de fumée
- N°2045 : Bonjour. J'ai fait tuber avec de l'inox le conduit des fumées de ma cuisinière à bois. Au niveau du plafond, je souhaite poser une plaque en inox pour masquer le trou de départ du tuyau. Puis-je entourer le tuyau, au départ...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite