Question Forum Chauffage : Installer thermostat Nest sur ancienne chaudière au fuel

franckk83
Membre inscrit
franckk83
1 message
Bonjour et tout d'abord bonnes fêtes.

Je découvre ce forum car je suis à la recherche d'aide pour mon installation de chauffage. Je m'explique j'ai fait l’acquisition d'une maison dans laquelle un chauffage fuel est installé il est composé comme ceci :
Une chaudière de 1978 de marque Rheinstahl avec un brûleur avec en face avant :
- un affichage de température de l'eau
- un bouton de commande de chauffe rond non graduée + ou -
- 2 boutons de commande : 1 on / off chaudière, 1 on/ off pompe de chauffage.

Je n'ai aucun mode d'emploi sur cette chaudière et je ne trouve rien, en plus voici le détail du reste de l'installation.
Avec cette chaudière il y a un câble qui sort au cul de la chaudière et qui se raccorde à un accélérateur ou circulateur (je ne sais pas si ce sont les bons termes) qui fonctionne correctement apparemment.
En dessous la présence d'une vanne 4 voies (chaud froid) commandée par un boitier de contrôle type thermostat programmateur.
Modèle : KRPM SCHRODER K1
Ce boitier est également relié à une sonde extérieure et une sonde qui est attachée sur le tuyau d'eau chaude au plus près de la sortie chaudière.

La chaudière a été redémarrée à l’acquisition de la maison pour la production d'eau chaude et le chauffage, j'ai fait les travaux suivant :
- changement de tous les vieux radiateurs par des radiateurs neuf lors des travaux des différentes pièces
- ramonage complet
- nettoyage chaudière et brûleur
- changement du gicleur.

Voilà en soit la chaudière fonctionne mais pas correctement, je m'explique :
- elle chauffe l'ECS correctement sans souci
- elle fait bien chauffer les radiateurs si le circuit de chauffage bouton 2 de la chaudière est enclenché sur ON
- la vanne 4 voies tourne bien si on demande une température plus élevée ou moins élevée sur le contrôleur K1 (soleil ou lune)
- Par contre le K1 ne démarre pas ou n’éteint pas la chaudière sur la position : Marche Arrêt même symbole que sur une télécommande de télé.

La chaudière fonctionne bien mais la température ne correspond pas dans les pièces aux valeurs choisies sur le soleil ou la lune... souvent trop chaud dans la maison et il n'y a aucune sonde...
La chaudière démarre et s’arrête au grès de la température de l'eau chaude qui descend il me semble et non pour chauffer la maison.

Voilà j'arrive enfin à ma question, j'ai eu un thermostat Nest pour Noël et je me suis dit chic, je vais le brancher pour réguler la pièce principale à une température ambiante plus correcte.
Seulement voilà j'ai branché le heat link en alim et le raccord au thermostat connecté du salon, mais je sèche pour les fils de commande ?
Où dois-je les brancher (ce sont les 2 et 3) commun commande chauffe ?
En parcourant les forums j'ai vu qu'étant donné la vieillesse de mon installation je devrais piloter l’accélérateur avec, d'autres me disent de le piloter via le contrôleur K1 mais lui n'est pas relié à la chaudière il pilote juste la vanne à 4 voies, j'ai des photos si besoin.

Merci d'avance pour votre aide car je suis perdu.
27 décembre 2018 à 10:23
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Installer thermostat Nest sur ancienne chaudière au fuel

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière fait de l'eau chaude sanitaire ?
- Votre ballon d'eau chaude est noyé dans le corps de chauffe de la chaudière ou séparé ?
- Si vous mettez l'aquastat de votre chaudière au minimum, la température de l'eau chaude sanitaire baisse-t-elle ?

Votre régulation climatique avec une sonde extérieure doit normalement pouvoir piloter votre chaudière et brûleur suivant la température extérieure (sauf si votre ballon d'eau chaude est immergé). Elle doit recevoir les raccordements suivants sur son bornier :
- Une sonde extérieure (AFS en 5 et 6),
- Une sonde de chaudière (KFS en 8 et 9),
- Une sonde sanitaire (SPFS en 7 et 9)
- Et en option une sonde d'ambiance (FBR7 en 2,4 et 5).

Des câbles de commande pour :
- La chaudière (13 et 14 vers T1 et T2),
- La pompe de charge sanitaire (15 et 19 vers Phase et Neutre),
- La pompe de chauffage (12 et 19 vers Phase en Neutre),
- Le moteur de la vanne 3 ou 4 voies (16, 17 et 19 vers Ouverture, Fermeture et Neutre),

Maintenant pour répondre à votre question concernant le raccordement de votre thermostat NEST, puisque vous avez déjà un système de régulation climatique vous ne pouvez pas mettre deux système pour piloter votre installation. En fonction de votre installation est de votre type de chaudière vous risquez d'avoir encore plus de variations au niveau de vos températures ambiantes et plus d'inconfort.

Si vous avez des variations de températures ambiantes ou des différences de températures d'une pièce à l'autre ou des températures trop hautes ou trop basses : votre installation n'est pas équilibrée. Commencez par reprendre l'équilibrage de votre installation !!!

Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 12:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 2. Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
    N°17220 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004. Je me demandais comment connecter. Je pensais mettre : le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière le 3...
  • 3. Installer thermostat d'ambiance pour chaudière fuel
    N°675 : Je recherche une personne qui aurait l'expérience de l'installation d'un thermostat d'ambiance (programmable, sans fil) "Danfoss TP5.2 et RX1 pour réguler une chaudière fuel. Le branchement est bon en classique, l'émetteur envoie...
  • 4. Installer thermostat chaudière fuel et radiateurs
    N°2754 : Je souhaiterais installer un thermostat pour éviter que ma chaudière à fuel ne fonctionne continuellement à plein régime. Mes radiateurs sont assez anciens et n'ont pas de bouton marche/arrêt. Peut-on installer un thermostat...
  • 5. Installation thermostat Nest sur chaudière Buderus G124 Gaz
    N°18154 : Bonsoir, J'ai une chaudière Buderus G124 (Gaz) et j'aimerais monter un Thermostat Nest dessus. L'ancienne installation fonctionnait (et fonctionne toujours....) avec un thermostat Buderus filaire relié à la chaudière, avec...
  • 6. Installer thermostat Nest 3 chaudière fioul de Dietrich GT220
    N°21449 : Bonjour à tous, J’essaye d’installer un thermostat sur ma vieille chaudière au fioul de marque de Dietrich GT220 avec un boitier Diematic 3 vraisemblablement. Vu que c’est du tor, le branchement doit être assez simple...
  • 7. Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4
    N°1135 : Bonjour à tous. Nous venons de faire l'acquisition d'un pavillon dont la chaudière d'origine (20 ans), située au sous-sol, consomme énormement : estimation 4000 litres en 4 mois. Le brûleur est neuf (CUENOD NC4). Je constate un...
  • 8. Installer thermostat Nest sur chaudière Chappée
    N°22462 : Bonjour à tous. Je voudrais installer un thermostat Nest pour équipée une chaudière Chappée NXR 1 B 55 de 1990 ! Elle est actuellement branchée sur un thermostat Frisquet REF 11 avec une unité centrale, une commande à...
  • 9. Têtes thermostatiques connectées avec thermostat Nest
    N°22350 : Bonjour. J'ai un thermostat Google Nest chez moi. Le problème, c'est que le chauffage n'est pas uniforme et il fait chaud dans une partie de la maison et beaucoup moins dans l'autre. J'aimerais mettre des têtes...
  • 10. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
    N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
>>> Résultats suivants pour : Installer thermostat Nest sur ancienne chaudière au fuel >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage acces chemineeforum chauffage chaudierechoisir chauffage chaudiereforumchauffage depannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite