Installer thermostat Nest sur ancienne chaudière au fuel
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19713
Question Forum Chauffage : Installer thermostat Nest sur ancienne chaudière au fuel
Bonjour et tout d'abord bonnes fêtes.
Je découvre ce forum car je suis à la recherche d'aide pour mon installation de chauffage. Je m'explique j'ai fait l’acquisition d'une maison dans laquelle un chauffage fuel est installé il est composé comme ceci :
Une chaudière de 1978 de marque Rheinstahl avec un brûleur avec en face avant :
- un affichage de température de l'eau
- un bouton de commande de chauffe rond non graduée + ou -
- 2 boutons de commande : 1 on / off chaudière, 1 on/ off pompe de chauffage.
Je n'ai aucun mode d'emploi sur cette chaudière et je ne trouve rien, en plus voici le détail du reste de l'installation.
Avec cette chaudière il y a un câble qui sort au cul de la chaudière et qui se raccorde à un accélérateur ou circulateur (je ne sais pas si ce sont les bons termes) qui fonctionne correctement apparemment.
En dessous la présence d'une vanne 4 voies (chaud froid) commandée par un boitier de contrôle type thermostat programmateur.
Modèle : KRPM SCHRODER K1
Ce boitier est également relié à une sonde extérieure et une sonde qui est attachée sur le tuyau d'eau chaude au plus près de la sortie chaudière.
La chaudière a été redémarrée à l’acquisition de la maison pour la production d'eau chaude et le chauffage, j'ai fait les travaux suivant :
- changement de tous les vieux radiateurs par des radiateurs neuf lors des travaux des différentes pièces
- ramonage complet
- nettoyage chaudière et brûleur
- changement du gicleur.
Voilà en soit la chaudière fonctionne mais pas correctement, je m'explique :
- elle chauffe l'ECS correctement sans souci
- elle fait bien chauffer les radiateurs si le circuit de chauffage bouton 2 de la chaudière est enclenché sur ON
- la vanne 4 voies tourne bien si on demande une température plus élevée ou moins élevée sur le contrôleur K1 (soleil ou lune)
- Par contre le K1 ne démarre pas ou n’éteint pas la chaudière sur la position : Marche Arrêt même symbole que sur une télécommande de télé.
La chaudière fonctionne bien mais la température ne correspond pas dans les pièces aux valeurs choisies sur le soleil ou la lune... souvent trop chaud dans la maison et il n'y a aucune sonde...
La chaudière démarre et s’arrête au grès de la température de l'eau chaude qui descend il me semble et non pour chauffer la maison.
Voilà j'arrive enfin à ma question, j'ai eu un thermostat Nest pour Noël et je me suis dit chic, je vais le brancher pour réguler la pièce principale à une température ambiante plus correcte.
Seulement voilà j'ai branché le heat link en alim et le raccord au thermostat connecté du salon, mais je sèche pour les fils de commande ?
Où dois-je les brancher (ce sont les 2 et 3) commun commande chauffe ?
En parcourant les forums j'ai vu qu'étant donné la vieillesse de mon installation je devrais piloter l’accélérateur avec, d'autres me disent de le piloter via le contrôleur K1 mais lui n'est pas relié à la chaudière il pilote juste la vanne à 4 voies, j'ai des photos si besoin.
Merci d'avance pour votre aide car je suis perdu.
Je découvre ce forum car je suis à la recherche d'aide pour mon installation de chauffage. Je m'explique j'ai fait l’acquisition d'une maison dans laquelle un chauffage fuel est installé il est composé comme ceci :
Une chaudière de 1978 de marque Rheinstahl avec un brûleur avec en face avant :
- un affichage de température de l'eau
- un bouton de commande de chauffe rond non graduée + ou -
- 2 boutons de commande : 1 on / off chaudière, 1 on/ off pompe de chauffage.
Je n'ai aucun mode d'emploi sur cette chaudière et je ne trouve rien, en plus voici le détail du reste de l'installation.
Avec cette chaudière il y a un câble qui sort au cul de la chaudière et qui se raccorde à un accélérateur ou circulateur (je ne sais pas si ce sont les bons termes) qui fonctionne correctement apparemment.
En dessous la présence d'une vanne 4 voies (chaud froid) commandée par un boitier de contrôle type thermostat programmateur.
Modèle : KRPM SCHRODER K1
Ce boitier est également relié à une sonde extérieure et une sonde qui est attachée sur le tuyau d'eau chaude au plus près de la sortie chaudière.
La chaudière a été redémarrée à l’acquisition de la maison pour la production d'eau chaude et le chauffage, j'ai fait les travaux suivant :
- changement de tous les vieux radiateurs par des radiateurs neuf lors des travaux des différentes pièces
- ramonage complet
- nettoyage chaudière et brûleur
- changement du gicleur.
Voilà en soit la chaudière fonctionne mais pas correctement, je m'explique :
- elle chauffe l'ECS correctement sans souci
- elle fait bien chauffer les radiateurs si le circuit de chauffage bouton 2 de la chaudière est enclenché sur ON
- la vanne 4 voies tourne bien si on demande une température plus élevée ou moins élevée sur le contrôleur K1 (soleil ou lune)
- Par contre le K1 ne démarre pas ou n’éteint pas la chaudière sur la position : Marche Arrêt même symbole que sur une télécommande de télé.
La chaudière fonctionne bien mais la température ne correspond pas dans les pièces aux valeurs choisies sur le soleil ou la lune... souvent trop chaud dans la maison et il n'y a aucune sonde...
La chaudière démarre et s’arrête au grès de la température de l'eau chaude qui descend il me semble et non pour chauffer la maison.
Voilà j'arrive enfin à ma question, j'ai eu un thermostat Nest pour Noël et je me suis dit chic, je vais le brancher pour réguler la pièce principale à une température ambiante plus correcte.
Seulement voilà j'ai branché le heat link en alim et le raccord au thermostat connecté du salon, mais je sèche pour les fils de commande ?
Où dois-je les brancher (ce sont les 2 et 3) commun commande chauffe ?
En parcourant les forums j'ai vu qu'étant donné la vieillesse de mon installation je devrais piloter l’accélérateur avec, d'autres me disent de le piloter via le contrôleur K1 mais lui n'est pas relié à la chaudière il pilote juste la vanne à 4 voies, j'ai des photos si besoin.
Merci d'avance pour votre aide car je suis perdu.
27 décembre 2018 à 10:23
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Installer thermostat Nest sur ancienne chaudière au fuel
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière fait de l'eau chaude sanitaire ?
- Votre ballon d'eau chaude est noyé dans le corps de chauffe de la chaudière ou séparé ?
- Si vous mettez l'aquastat de votre chaudière au minimum, la température de l'eau chaude sanitaire baisse-t-elle ?
Votre régulation climatique avec une sonde extérieure doit normalement pouvoir piloter votre chaudière et brûleur suivant la température extérieure (sauf si votre ballon d'eau chaude est immergé). Elle doit recevoir les raccordements suivants sur son bornier :
- Une sonde extérieure (AFS en 5 et 6),
- Une sonde de chaudière (KFS en 8 et 9),
- Une sonde sanitaire (SPFS en 7 et 9)
- Et en option une sonde d'ambiance (FBR7 en 2,4 et 5).
Des câbles de commande pour :
- La chaudière (13 et 14 vers T1 et T2),
- La pompe de charge sanitaire (15 et 19 vers Phase et Neutre),
- La pompe de chauffage (12 et 19 vers Phase en Neutre),
- Le moteur de la vanne 3 ou 4 voies (16, 17 et 19 vers Ouverture, Fermeture et Neutre),
Maintenant pour répondre à votre question concernant le raccordement de votre thermostat NEST, puisque vous avez déjà un système de régulation climatique vous ne pouvez pas mettre deux système pour piloter votre installation. En fonction de votre installation est de votre type de chaudière vous risquez d'avoir encore plus de variations au niveau de vos températures ambiantes et plus d'inconfort.
Si vous avez des variations de températures ambiantes ou des différences de températures d'une pièce à l'autre ou des températures trop hautes ou trop basses : votre installation n'est pas équilibrée. Commencez par reprendre l'équilibrage de votre installation !!!
Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière fait de l'eau chaude sanitaire ?
- Votre ballon d'eau chaude est noyé dans le corps de chauffe de la chaudière ou séparé ?
- Si vous mettez l'aquastat de votre chaudière au minimum, la température de l'eau chaude sanitaire baisse-t-elle ?
Votre régulation climatique avec une sonde extérieure doit normalement pouvoir piloter votre chaudière et brûleur suivant la température extérieure (sauf si votre ballon d'eau chaude est immergé). Elle doit recevoir les raccordements suivants sur son bornier :
- Une sonde extérieure (AFS en 5 et 6),
- Une sonde de chaudière (KFS en 8 et 9),
- Une sonde sanitaire (SPFS en 7 et 9)
- Et en option une sonde d'ambiance (FBR7 en 2,4 et 5).
Des câbles de commande pour :
- La chaudière (13 et 14 vers T1 et T2),
- La pompe de charge sanitaire (15 et 19 vers Phase et Neutre),
- La pompe de chauffage (12 et 19 vers Phase en Neutre),
- Le moteur de la vanne 3 ou 4 voies (16, 17 et 19 vers Ouverture, Fermeture et Neutre),
Maintenant pour répondre à votre question concernant le raccordement de votre thermostat NEST, puisque vous avez déjà un système de régulation climatique vous ne pouvez pas mettre deux système pour piloter votre installation. En fonction de votre installation est de votre type de chaudière vous risquez d'avoir encore plus de variations au niveau de vos températures ambiantes et plus d'inconfort.
Si vous avez des variations de températures ambiantes ou des différences de températures d'une pièce à l'autre ou des températures trop hautes ou trop basses : votre installation n'est pas équilibrée. Commencez par reprendre l'équilibrage de votre installation !!!
Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 12:06