Explication sur installation tubage conduit de fumée dans hotte
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
10966
Question Chauffage : Explication sur installation tubage conduit de fumée dans hotte
Invité

Bonjour, j'ai fait installer une cheminée avec un foyer fermé de16 kW par un professionnel, je trouve bizarre qu'il ait employé certains tubages qui ne vont pas dans une hotte, départ de la buse un bout de 50 centimètres en inox, après dans la hotte il a mis jusqu'au plafond un tubage inox galva isolé de 300, alors il s'avère que ce tubage inox galva a changé de couleur, il est devenu tout blanc et très rugueux comme du papier de verre, est-ce normal car cela m'intrigue. Merci de me répondre. Cordialement.
24 octobre 2009 à 16:55
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Explication sur installation tubage conduit de fumée dans hotte
Invité

Bonjour,
Sous réserve d'une bonne interprétation des éléments que vous fournissez, si la tôle galvanisée qui constitue la paroi extérieure du conduit isolé est devenue blanche c'est que la température de celle-ci a dépassé 430°C qui est (+/-) la température de fusion du zinc.
Il semblerait donc qu'il y ait eu une montée en température anormale car pour atteindre cette température au travers d'une isolation il faut que pendant une assez longue période la température des fumées de votre foyer se soit trouvée aux environs de 600°C (c'est une estimation).
N'avez-vous pas fait un feu exceptionnel ou n'avez-vous pas brûlé des choses pas très habituelles ?
Cordialement.
Sous réserve d'une bonne interprétation des éléments que vous fournissez, si la tôle galvanisée qui constitue la paroi extérieure du conduit isolé est devenue blanche c'est que la température de celle-ci a dépassé 430°C qui est (+/-) la température de fusion du zinc.
Il semblerait donc qu'il y ait eu une montée en température anormale car pour atteindre cette température au travers d'une isolation il faut que pendant une assez longue période la température des fumées de votre foyer se soit trouvée aux environs de 600°C (c'est une estimation).
N'avez-vous pas fait un feu exceptionnel ou n'avez-vous pas brûlé des choses pas très habituelles ?
Cordialement.
25 octobre 2009 à 09:45