Panne installation Stiebel Eltron régulateur RTEC2-CP2
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
23632
Question Forum Chauffage : Panne installation Stiebel Eltron régulateur RTEC2-CP2
Bonjour.
Mon installation de chauffage Stiebel Eltron date de 2002.
Plus de chauffage.
Le régulateur RTEC2-CP2 n'est plus allumé, quand je fais un appuie long le voyant arrêt s'allume quelques secondes puis s'éteint.
Ma panne provient-elle du régulateur ?
Ce type de régulateur n'existe plus je pense, par quel autre régulateur puis-je le remplacer ?
Que dois-je vérifier ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Mon installation de chauffage Stiebel Eltron date de 2002.
Plus de chauffage.
Le régulateur RTEC2-CP2 n'est plus allumé, quand je fais un appuie long le voyant arrêt s'allume quelques secondes puis s'éteint.
Ma panne provient-elle du régulateur ?
Ce type de régulateur n'existe plus je pense, par quel autre régulateur puis-je le remplacer ?
Que dois-je vérifier ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 décembre 2023 à 17:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Panne installation Stiebel Eltron régulateur RTEC2-CP2
Bonjour,
Avez-vous vérifié l'état et la continuité du câble entre le régulateur dans l'ambiance et le boitier de commande de votre PAC ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous vérifié l'état et la continuité du câble entre le régulateur dans l'ambiance et le boitier de commande de votre PAC ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Panne installation Stiebel Eltron régulateur RTEC2-CP2
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
L'installation se trouvait chez un ami, après avoir parcouru la notice, je me suis aperçu que l'installation était hors gel, comme on peut le voir sur les photos.
J'y suis retourné cet après-midi, j'ai appuyé sur la touche HG et, normalement, c'est bon, le régulateur est de nouveau alimenté.
Attendons demain matin.
Merci à tous.
Merci pour votre réponse.
L'installation se trouvait chez un ami, après avoir parcouru la notice, je me suis aperçu que l'installation était hors gel, comme on peut le voir sur les photos.
J'y suis retourné cet après-midi, j'ai appuyé sur la touche HG et, normalement, c'est bon, le régulateur est de nouveau alimenté.
Attendons demain matin.
Merci à tous.
09 décembre 2023 à 19:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chauffage Stiebel Eltron ETS 308S et Centrale Eltherm CP2
- N°22897 : Bonjour, Notre installation : Une centrale Eltherme CP2 3 radiateurs ETS 308S + des petits radiateurs dans les chambres. Le tout alimenté en monophasé. Depuis la mise en route de cette année, notre chauffage a un...
- 2. Panne radiateur Stiebel Eltron Eltherm ETS 408 S
- N°18048 : Bonjour, Mon appareil ne fonctionne plus à pleine puissance et l'électricien qui est intervenu n'a pas été capable de déceler l'origine de la panne. Il a changé le thermostat mais sans résultat. Le tableau électrique...
- 3. Problème radiateurs Stiebel Eltron ETS 508 S
- N°19834 : Bonjour Nouvelle maison = nouveau chauffage (électrique et pourtant usine à gaz :biggrin:). Donc un radiateur électrique Stiebel Eltron ETS 508 S raccordé à un régulateur de charge. Stiebel Eltron RCEI 824. 2...
- 4. Panne chauffage ETSE 600 Stiebel Eltron
- N°21604 : Bonjour à tous. Je suis en panne avec mon chauffage ETSE 600 Stiebel Eltron alimenté en triphasé alimentation triphasé OK. Il ne chauffe pas forcément, ne fonctionne pas non plus par l'interrupteur du haut. Relais de...
- 5. Question supprimée remplacée par des images du jour
- N°22003 : Bonjour Martien. L'internaute à qui vous avez répondu n'a pas apprécié votre réponse, il avait écrit une réponse que je n'ai pas publiée. De plus il critiquait le fonctionnement du forum. J'ai décidé de lui supprimer...
- 6. Recherche installateur professionnel Stiebel Eltron
- N°23712 : Bonjour. Bonne année 2024 à tous. Je recherche un électricien installateur pompe à chaleur Stiebel Eltron dans la région parisienne afin de vérifier ou reprogrammer le Gesttherm et le Prog CD-CP2. Merci d'avance.
- 7. Problème charge radiateurs accumulation Stiebel Eltron
- N°19701 : Bonjour. J'ai 3 radiateurs à accumulation Steibel Eltron qui chargent en heures creuses la nuit. Cet hiver, les radiateurs au matin sont légèrement chauds mais n'assurent pas une température supérieure à 18° dans les...
- 8. Avis devis reçu installation pompe à chaleur
- N°5861 : Bonjour, je voudrais changer ma chaudière au fioul de 1974 pour une surface de 250 m2 par une pompe à chaleur de type air eau de marque Viessmann ou alors Stiebel Electron mais les devis reçus en Ile de France sont environ de...
- 9. Utilisation régulateur pour radiateurs Stiebel Eltron 5 0 8
- N°22333 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée de deux radiateurs à accumulation Stiebel Eltron 508 S gérés par ce tableau (régulateur). Je n'y connais rien et personne ne peut m'aider, pas même la boîte qui avait installé...
- 10. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite