Question Forum Chauffage : Panne installation Stiebel Eltron régulateur RTEC2-CP2
Bonjour.
Mon installation de chauffage Stiebel Eltron date de 2002.
Plus de chauffage.
Le régulateur RTEC2-CP2 n'est plus allumé, quand je fais un appuie long le voyant arrêt s'allume quelques secondes puis s'éteint.
Ma panne provient-elle du régulateur ?
Ce type de régulateur n'existe plus je pense, par quel autre régulateur puis-je le remplacer ?
Que dois-je vérifier ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Mon installation de chauffage Stiebel Eltron date de 2002.
Plus de chauffage.
Le régulateur RTEC2-CP2 n'est plus allumé, quand je fais un appuie long le voyant arrêt s'allume quelques secondes puis s'éteint.
Ma panne provient-elle du régulateur ?
Ce type de régulateur n'existe plus je pense, par quel autre régulateur puis-je le remplacer ?
Que dois-je vérifier ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 décembre 2023 à 17:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Panne installation Stiebel Eltron régulateur RTEC2-CP2
Bonjour,
Avez-vous vérifié l'état et la continuité du câble entre le régulateur dans l'ambiance et le boitier de commande de votre PAC ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous vérifié l'état et la continuité du câble entre le régulateur dans l'ambiance et le boitier de commande de votre PAC ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Panne installation Stiebel Eltron régulateur RTEC2-CP2
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
L'installation se trouvait chez un ami, après avoir parcouru la notice, je me suis aperçu que l'installation était hors gel, comme on peut le voir sur les photos.
J'y suis retourné cet après-midi, j'ai appuyé sur la touche HG et, normalement, c'est bon, le régulateur est de nouveau alimenté.
Attendons demain matin.
Merci à tous.
Merci pour votre réponse.
L'installation se trouvait chez un ami, après avoir parcouru la notice, je me suis aperçu que l'installation était hors gel, comme on peut le voir sur les photos.
J'y suis retourné cet après-midi, j'ai appuyé sur la touche HG et, normalement, c'est bon, le régulateur est de nouveau alimenté.
Attendons demain matin.
Merci à tous.
09 décembre 2023 à 19:11