Question Forum Chauffage : Sortie de toit 2,70m monter un conduit de fumée
Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum et voici ma situation.
Je compte monter un conduit de fumée dans mon atelier (je suis menuisier).
Ce conduit accueillera dans un premier temps un poêle à bois, puis, quand j'aurai fini la rénovation de ma maison, la chaudière bois.
Je compte monter ce conduit en boisseaux de terre cuite. Le sol est porteur, je peux passer au travers de la charpente...
Jusque là, pas de problème.
Mon souci arrive une fois sortie du toit.
Mon faîtage est à 2m20 au dessus du point de sortie du conduit, d’où mon problème, est-il possible de monter un conduit de 2,70 m et comment (haubanage ?) ?
Je sèche un peu et mes recherches internet ne donne rien.
Merci pour vos réponses.
Valentin
Je suis nouveau sur le forum et voici ma situation.
Je compte monter un conduit de fumée dans mon atelier (je suis menuisier).
Ce conduit accueillera dans un premier temps un poêle à bois, puis, quand j'aurai fini la rénovation de ma maison, la chaudière bois.
Je compte monter ce conduit en boisseaux de terre cuite. Le sol est porteur, je peux passer au travers de la charpente...
Jusque là, pas de problème.
Mon souci arrive une fois sortie du toit.
Mon faîtage est à 2m20 au dessus du point de sortie du conduit, d’où mon problème, est-il possible de monter un conduit de 2,70 m et comment (haubanage ?) ?
Je sèche un peu et mes recherches internet ne donne rien.
Merci pour vos réponses.
Valentin
12 octobre 2016 à 21:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Sortie de toit 2,70m monter un conduit de fumée
Invité

Bonsoir Valen.
Pour la sortie toiture, le conduit doit dépasser le faîtage de 40 cm minimum, important aussi l'axe de votre conduit d'évacuation s'il est à une distance inférieur à 8 mètres d'une construction voisine la sortie d'évacuation devra être 40 cm au dessus de celle-ci, (mur faitage).
Pour la sortie toiture, essayez de voir si vous avez la possibilité de vous rapprocher du faîtage, ce qui résoudra vite fait le problème d'haubanage, vous pouvez faire dévier le conduit s'il faut mais pas plus de deux dévoiements et pas plus de 45° avec une distance maxi de 5 mètres entre deux dévoiements.
Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez mettre un extracteur statique en haut de votre conduit, et celui-ci pourra se situer au même niveau que le faîtage.
Veillez aussi à ce que les matériaux combustibles à proximité du conduit soit à distance d'au moins 40cm de celui-ci.
Si vous prévoyez une protection contre la pluie de votre conduit, la surface de sortie des combustions entre la protection et le conduit doit être supérieur à la section intérieure du conduit de fumée.
Inutile si vous prévoyez l'installation d'un extracteur.
Pour la sortie toiture, le conduit doit dépasser le faîtage de 40 cm minimum, important aussi l'axe de votre conduit d'évacuation s'il est à une distance inférieur à 8 mètres d'une construction voisine la sortie d'évacuation devra être 40 cm au dessus de celle-ci, (mur faitage).
Pour la sortie toiture, essayez de voir si vous avez la possibilité de vous rapprocher du faîtage, ce qui résoudra vite fait le problème d'haubanage, vous pouvez faire dévier le conduit s'il faut mais pas plus de deux dévoiements et pas plus de 45° avec une distance maxi de 5 mètres entre deux dévoiements.
Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez mettre un extracteur statique en haut de votre conduit, et celui-ci pourra se situer au même niveau que le faîtage.
Veillez aussi à ce que les matériaux combustibles à proximité du conduit soit à distance d'au moins 40cm de celui-ci.
Si vous prévoyez une protection contre la pluie de votre conduit, la surface de sortie des combustions entre la protection et le conduit doit être supérieur à la section intérieure du conduit de fumée.
Inutile si vous prévoyez l'installation d'un extracteur.
20 octobre 2016 à 22:00