Comment chauffer au bois avec complément fioul ?
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20949
Question Forum Chauffage : Comment chauffer au bois avec complément fioul ?
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une maison avec chaudière bois et fioul.
Étant en électrique avant je me pose plusieurs questions :
Température chaudière fioul ?
Position vanne 4 voies ?
Vitesse circulateurs ?
Comment chauffer au bois avec complément fioul ?
Je vous joins les photos de mon installation.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pierre
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens d'acheter une maison avec chaudière bois et fioul.
Étant en électrique avant je me pose plusieurs questions :
Température chaudière fioul ?
Position vanne 4 voies ?
Vitesse circulateurs ?
Comment chauffer au bois avec complément fioul ?
Je vous joins les photos de mon installation.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pierre
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 janvier 2021 à 18:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Comment chauffer au bois avec complément fioul ?
Bonsoir,
D'après vos photos votre installation comporte donc deux chaudières distinctes : une fonctionnant au bois et une autre au fioul. Vous avez également une vanne mélangeuse 4 voies motorisée équipée d'un régulateur climatique avec certainement une sonde extérieure.
La première anomalie c'est la sonde de départ (petit boitier noir et bleu au dessus de la pompe) qui est placée trop prés de la pompe de chauffage. La distance minimum doit-être de 1.5 Mètre.
La deuxième anomalie concerne le raccordement hydraulique des deux chaudières à l'installation de chauffage ne respecte pas les règles de base du découplage hydraulique.
Pour le fonctionnement le principe de ce type d'installation est que tant que la chaudière bois est en fonctionnement, que sa quantité de bois lui permet de rester en température suffisante pour assurer le chauffage : elle fonctionne seule.
Si le bois est brûlé, que la température de la chaudière bois descend trop bas pour assurer le chauffage c'est la chaudière fioul qui prend le relais.
Lorsque vous remettez en route la chaudière bois et qu'elle remonte en température : la chaudière fioul s'arrête.
Est-ce bien le cas chez vous ?
Le câblage et les systèmes de régulation pour ce type de fonctionnement sont-ils bien en place ?
Visiblement votre régulateur sur la vanne 4 voies n'assure pas ces fonctions ?
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
D'après vos photos votre installation comporte donc deux chaudières distinctes : une fonctionnant au bois et une autre au fioul. Vous avez également une vanne mélangeuse 4 voies motorisée équipée d'un régulateur climatique avec certainement une sonde extérieure.
La première anomalie c'est la sonde de départ (petit boitier noir et bleu au dessus de la pompe) qui est placée trop prés de la pompe de chauffage. La distance minimum doit-être de 1.5 Mètre.
La deuxième anomalie concerne le raccordement hydraulique des deux chaudières à l'installation de chauffage ne respecte pas les règles de base du découplage hydraulique.
Pour le fonctionnement le principe de ce type d'installation est que tant que la chaudière bois est en fonctionnement, que sa quantité de bois lui permet de rester en température suffisante pour assurer le chauffage : elle fonctionne seule.
Si le bois est brûlé, que la température de la chaudière bois descend trop bas pour assurer le chauffage c'est la chaudière fioul qui prend le relais.
Lorsque vous remettez en route la chaudière bois et qu'elle remonte en température : la chaudière fioul s'arrête.
Est-ce bien le cas chez vous ?
Le câblage et les systèmes de régulation pour ce type de fonctionnement sont-ils bien en place ?
Visiblement votre régulateur sur la vanne 4 voies n'assure pas ces fonctions ?
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 janvier 2021 à 19:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Comment chauffer au bois avec complément fioul ?
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Je vous joins d'autres photos de l'installation et j'ai essayé de faire un schéma de celle-ci.
Pour ce qui est de la vanne 4 voies, vue celle-ci, je pense qu'elle est à changer. Actuellement réglée sur 7 et elle ne bouge pas seule (il y a bien une sonde extérieure).
J'avais fait un essai au bois mais sans résultats car je me suis aperçu que la pompe n2 était bloquée. Je m'en suis occupé hier et là elle fonctionne.
Je vais refaire un essai au bois ce weekend.
Pour cela à combien dois-je régler l'aquastat chaudière fioul ?
Les vannes du ballon ouvertes ou fermées ?
La pompe n1 est actuellement sur position 2 et la pompe n2 est sur la position 1. Correct ?
Merci. Pierre
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Merci pour votre retour.
Je vous joins d'autres photos de l'installation et j'ai essayé de faire un schéma de celle-ci.
Pour ce qui est de la vanne 4 voies, vue celle-ci, je pense qu'elle est à changer. Actuellement réglée sur 7 et elle ne bouge pas seule (il y a bien une sonde extérieure).
J'avais fait un essai au bois mais sans résultats car je me suis aperçu que la pompe n2 était bloquée. Je m'en suis occupé hier et là elle fonctionne.
Je vais refaire un essai au bois ce weekend.
Pour cela à combien dois-je régler l'aquastat chaudière fioul ?
Les vannes du ballon ouvertes ou fermées ?
La pompe n1 est actuellement sur position 2 et la pompe n2 est sur la position 1. Correct ?
Merci. Pierre
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







13 janvier 2021 à 13:24