Invité

Nous avons décidé d'allumer un feu dans notre insert. Le feu prenait bien mais, en sortant de la maison, je constate que de la fumée s'échappe entre les pierres de la cheminée ainsi que du toit.
Je monte donc dans le grenier et constate de la fumée. Je décide donc d'éteindre le feu dans l'insert.
De quoi cela peut-il venir ? Est-ce dangereux ? Y a-t-il un risque d'incendie ?
Merci de votre réponse.
Je monte donc dans le grenier et constate de la fumée. Je décide donc d'éteindre le feu dans l'insert.
De quoi cela peut-il venir ? Est-ce dangereux ? Y a-t-il un risque d'incendie ?
Merci de votre réponse.
17 décembre 2009 à 13:00
Conseil Forum 1
Invité

Fumée d'insert dans le grenier
Invité

Bonjour
Oui, il y a danger ! Votre conduit de fumées n'est pas étanche et vous risquez plus un empoisonnement au dioxyde de carbone (CO²) qu'un incendie.
Pour vous convaincre, extrait de Wikipédia : "A partir d'une certaine concentration dans l'air, ce gaz s'avère dangereux voire mortel. La valeur limite d'exposition est de 3 % sur une durée de 15 minutes. Cette valeur ne doit jamais être dépassée. Au-delà, les effets sur la santé sont d'autant plus graves que la teneur en CO2 augmente. Ainsi, à 2 % de CO2 dans lair, l'amplitude respiratoire augmente. A 4 %, la fréquence respiratoire s'accélère. A 10 %, peuvent apparaître des troubles visuels, des tremblements et des sueurs. A 15 %, c'est la perte de connaissance brutale. A 25 %, un arrêt respiratoire entraîne le décès".
Si vous voulez continuer à utiliser votre insert, faites ramoner puis tuber votre conduit.
Cordialement.
Oui, il y a danger ! Votre conduit de fumées n'est pas étanche et vous risquez plus un empoisonnement au dioxyde de carbone (CO²) qu'un incendie.
Pour vous convaincre, extrait de Wikipédia : "A partir d'une certaine concentration dans l'air, ce gaz s'avère dangereux voire mortel. La valeur limite d'exposition est de 3 % sur une durée de 15 minutes. Cette valeur ne doit jamais être dépassée. Au-delà, les effets sur la santé sont d'autant plus graves que la teneur en CO2 augmente. Ainsi, à 2 % de CO2 dans lair, l'amplitude respiratoire augmente. A 4 %, la fréquence respiratoire s'accélère. A 10 %, peuvent apparaître des troubles visuels, des tremblements et des sueurs. A 15 %, c'est la perte de connaissance brutale. A 25 %, un arrêt respiratoire entraîne le décès".
Si vous voulez continuer à utiliser votre insert, faites ramoner puis tuber votre conduit.
Cordialement.
18 décembre 2009 à 07:46
Conseil Forum 2
Invité

Fumée d'insert dans le grenier
Invité

Bonjour
Manifestement, votre conduit de fumées n'est pas étanche, il y a donc un risque d'incendie et d'intoxication.
Il faut faire intervenir une entreprise pour vérifier le tubage (s'il y en a un) et votre conduit et faire les travaux nécessaires pour retrouver une conduit étanche et sûr.
Ne plus faire de feu jusqu'à réparation du conduit.
Cordialement.
Manifestement, votre conduit de fumées n'est pas étanche, il y a donc un risque d'incendie et d'intoxication.
Il faut faire intervenir une entreprise pour vérifier le tubage (s'il y en a un) et votre conduit et faire les travaux nécessaires pour retrouver une conduit étanche et sûr.
Ne plus faire de feu jusqu'à réparation du conduit.
Cordialement.