Refoulement fumée vitre foyer cheminée neuve
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
4207
Panne Chauffage : Refoulement fumée vitre foyer cheminée neuve
Invité

Bonjour, j'utilise une cheminée neuve depuis peu et je dois en être à mon 15° feu. Tout a fonctionné à merveille jusqu'au dernier feu où à l'allumage, un rideau de fumée passait entre le haut de la vitre et le cadre de la porte du foyer. Le tirage me parait correct bien qu'à l'allumage, le foyer est rempli de fumée qui effectue disons une rotation du haut vers le bas. Ma question est la suivante : il y a un joint d'étanchéité sur les deux côtés de la vitre mais pas en haut et en bas (afin d'éviter l'encrassement de la vitre il me semble). Est-ce quelqu'un s'est aventuré à étancher tout le tour de la vitre ? Si oui, la vitre noircie-t-elle vraiment plus vite ? Y a-t-il des risques ? Merci d'avance.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Refoulement fumée vitre foyer cheminée neuve
Invité

Ne modifiez pas votre cheminée. Au fait, bonjour ; mon poêle, un Supra de deux ans, me fait la même chose. J'ouvre une fenêtre pendant le temps d'avoir une bonne flamme, et ensuite, plus de fumée. J'ajoute que mon poêle a été installé par un pro, et que la cheminée est tubée.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Refoulement fumée vitre foyer cheminée neuve
Invité

Ne modifiez pas votre insert, il vous suffit de faire entrer de l'air frais en permanence par l'intermédiaire de petites ventilations au-dessus des fenêtres dans votre pièce ; les inserts comme les cheminées fonctionnent par dépression, une pièce où est installée de tels appareils ne doit pas être étanche. Pensez à vérifier l'isolation de la souche de la cheminée si les fumées refroidissent trop le tirage s'en trouve amoindri, et vous risquez d'avoir de la condensation et du goudronnage.