Bonjour,

J’ai un vieux Godin 3721-A. Il semble être en bon état bien que familial et vieux (+30 ans), j'ai tubé le conduit il y a trois ans, jamais fait de ramonage, je chauffe que trois mois /an (je retape la maison qui n'est pas isolée et ça devient difficile passé mi-décembre).
Sur l’étiquette à l’arrière, il est inscrit qu'il est "charbon" avec une autre inscription "boulets def 20G / 5800".
Mon arrière-grand-mère l’utilisait avec du charbon…

Tout allait bien mais cette année, je trouve que j'ai du mal à augmenter le tirage.
Si j'ouvre un peu trop l'entrée d'air (bouchon visse), ça fuit entre le dessus du foyer et le tampon de chargement.
Et cela assez rapidement avant beaucoup moins, et donc ça fume dans la pièce des que je veux augmenter la chauffe...
Une fois bien chaud , le bois bien consumé, si j’ouvre le tampon, c’est comme du charbon bien incandescent, là, ça ne le fait plus… je peux ouvrir la prise d’air.
Il n'y a pas de joints entre le dessus du foyer et le tampon de chargement, c'est métal contre métal.
Est-ce que un ramonage du conduit suffirait ?
Vu son âge est-il possible que les pièces soient usées (tampon) bien que assez massives ?

Merci beaucoup pour votre aide (y)
07 novembre 2017 à 11:16
Réponse 1 du forum chauffage

Poêle Godin 3721-A tampon de chargement qui fuit

ircaparis
Membre inscrit
ircaparis
3 messages
En image...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
poêle Godin 3721-A

07 novembre 2017 à 12:54
Réponse 2 du forum chauffage

Poêle Godin 3721-A tampon de chargement qui fuit

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Patrice bricovideo.com
07 novembre 2017 à 14:20
Réponse 3 du forum chauffage

Poêle Godin 3721-A tampon de chargement qui fuit


Invité
invité
Bonjour ircapatis.
Avez-vous pu résoudre votre problème et en trouver la cause ?
Car il se trouve que j'ai récupéré le même très vieux poêle Godin 3721A que vous et surtout je me retrouve avec exactement le même problème et je ne trouve pas de solution sur les forums.
J’espère vraiment que vous avez trouvé et que vous allez pouvoir m'aider.
Merci.
19 janvier 2018 à 01:20
Réponse 4 du forum chauffage

Poêle Godin 3721-A tampon de chargement qui fuit

ircaparis
Membre inscrit
ircaparis
3 messages
Hello, oui j'ai trouvé, c'était moi le Cake, suite au tubage du conduit, je n'avais pas fait de ramonage complet et la partie entre la sortie du poêle et le mur était quasiment bouché.
J'ai gratté et décalaminé, profité pour fignoler le ramonage et c'était à nouveau comme neuf.
On peut maintenant à nouveau ouvrir la trappe du dessus pour mettre du bois sans que la fumée ne sorte grâce au tirage du conduit, GODIN for ever. loveliness
21 janvier 2018 à 13:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
    N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
  • 2. Changer les briques réfractaires poêle Godin 3721A
    N°7218 : Bonjour, J'ai trouvé un site qui fournit des briques réfractaires de remplacement pour mon Godin 3721A (ovale) qui a bientôt 30 ans. J'aimerais que si quelqu'un dispose du même modèle, me donne le nombre de briques qu'il...
  • 3. Gros problèmes de refoulement avec un poêle Godin
    N°10404 : Bonjour à tous et à toutes, Je viens de trouver ce forum via Google et j'ai directement eu l'impression que tout le monde s'aide avec beaucoup de sympathie... Alors j'ai décidé de soumettre ma question ici, en espérant trouver...
  • 4. Fumée et vitre noircie poêle Godin
    N°7291 : Bonjour à tous, Nous avons fait l'acquisition d'un poêle Godin il y a 1 an. Dès que l'on ouvre le poêle pour y mettre une bûche, la fumée sort et envahit la pièce ; ça devient très désagréable. De plus, la vitre même...
  • 5. Emanation de fumée poêle Invicta
    N°7897 : Bonjour, Depuis plus d'un mois, nous avons installé un poêle à bois Invicta Modéna et rien ne fonctionne comme prévu. Notre maison sent la fumée dès lors que nous rechargeons le poêle, la vitre est toute noire, mauvais...
  • 6. Recherche pièce pour poêle Godin FO 3721 A
    N°11548 : La pièce tenant le couvercle du poêle de marque Godin type FO 3721A est brisée. Où puis-je me procurer rapidement cette pièce ?
  • 7. Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152
    N°5711 : Bonjour, j'ai acheté un insert Godin 5152, je veux faire une installation par moi-même. Les contraintes sont : - Pas de circulateur - 1 radiateur au rez-de-chaussée - 3 à l'étage - Recupérer la chaleur pour chauffer mon eau...
  • 8. Comment démonter le foyer d'un poêle Godin Jurassien
    N°18030 : Bonjour, Je viens de commander une plaque côté droit de la boite à circulation de mon poêle Godin Jurassien réf 3101 afin de remplacer la mienne qui est fissurée, mais impossible de démonter le foyer du poêle ? Qui...
  • 9. Brique réfractaire poêle à bois Godin 3721
    N°18041 : Bonjour à tous, Il me faut changer la brique conduit d'air supérieur (frontale) de mon poêle à bois, en regardant l'intérieur et la brique cassée il ne me semble pas nécessaire de démonter le haut de celui-ci, pour la...
  • 10. Changer pierre réfractaire poêle Godin
    N°4421 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un poêle à bois Godin d'occasion. Le revêtement intérieur que je pense être en pierre réfractaire est abimé et a même disparu à certains endroits. Je voudrai savoir si je peux me...
>>> Résultats suivants pour : Poêle Godin 3721-A tampon de chargement qui fuit >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite