Pour rénovation, je dois couper les 2 tubes cuivre d'alimentation en fuel de ma chaudière.
Puis-je les rallonger, en PER par exemple ? Il n'y a pas de pression, je pense...
Merci de votre réponse.
Puis-je les rallonger, en PER par exemple ? Il n'y a pas de pression, je pense...
Merci de votre réponse.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Raccordement alimentation fuel chaudière rallonger en PER
Invité

Surtout pas, car la pression d'aspiration du fuel se situe entre 8 et 14 bars suivant le brûleur.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Raccordement alimentation fuel chaudière rallonger en PER
Invité

Oubliez le P.E.R. Cuivre ou, vraiment, si vous voulez bricoler, installez des flexibles spéciaux fioul avec des raccords vissés.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Raccordement alimentation fuel chaudière rallonger en PER
Invité

Nous l'avons fait en PER et cela va très bien.