Question Chauffage : diamètre tuyaux à utiliser
Invité

Je dois refaire mon circuit de chauffage fuel. Quel est le diamètre des tuyaux a utiliser ?
PS : la maison est sur 2 niveaux, il y a 9 radiateurs a alimenter, la plus grande partie du circuit se situe au sous-sol.
PS : la maison est sur 2 niveaux, il y a 9 radiateurs a alimenter, la plus grande partie du circuit se situe au sous-sol.
Réponse Forum 1
Invité

diamètre tuyaux à utiliser
Invité

Faire une ceinture en diamètre 22, puis piquage en 14 pour chaque radiateur au 1er niveau, pour le 2 niveau colonne en diamètre 18 puis piquage en 14.
Réponse Forum 4
Invité

diamètre tuyaux à utiliser
Invité

Etablissez un plan coté de votre maison : l'emplacement des portes, la hauteur sous fenêtres, la nature des murs et son exposition. Prenez un rendez-vous avec un chauffagiste qui se fera un plaisir de vous détailler votre installation.
Réponse Forum 5
Invité

diamètre tuyaux à utiliser
Invité

Le diamètre des canalisations n'est pas fonction du nombre, mais de la puissance des radiateurs. Il faut d'abord connaître cette puissance. Ensuite, faire un plan ou schéma en indiquant les puissances à véhiculer qui sajoutent en revenant du radiateur le plus éloigné vers la chaudière. Comme peu de diamètres sont utilisés dans une installation classique, on peut convertir simplement la puissance (en Watt) en diamètre cuivre usuel normalisé. Ces diamètres sont donnés pour une chute de 20°C. Pour une chute inférieure, il suffit de faire une règle de trois. Une puissance de 7000W dans du 20/22 devient 7000/20*15= 5250 W. La perte de charge retenue est de 15mmCE par mètre (J de 15), c'est celle utilisée dans de nombreuses entreprises.
Jusquà 2000 Watts = 10/12
de 2000 W à 3300 W = 12/14, PER 16
de 3300 W à 5000 W = 14/16, PER 16
de 5000 W à 7000 W = 16/18, PER 20
de 7000 W à 13000 W = 20/22, PER 25
de 13000 W à 19000 W = 23/25, PER 32
de 19000 W à 26000 W = 26/28, PER 32
de 26000 W à 49000 W = 33/35, PER 40
Par exemple, sur une antenne où se trouvent deux radiateurs : le plus éloigné fait 2000W, le tube sera du 10/12 en revenant vers la chaudière, le second radiateur fait 3000W, il sera piqué en 12/14 et les tubes qui alimentent ces deux radiateurs deviennent 3000+2000=5000W soit un diamètre de 14/16. En partant de la chaudière, une installation peut comporter une ou plusieurs antennes. Une ou plusieurs antennes peuvent desservir un ensemble de radiateurs ou de nourrices sur lesquelles seront raccordés les départs individuels, généralement 12/14 ou PER 16. Bien souvent, on ne préfère pas descendre en dessous du diamètre 12/14, cest mon cas. Sur une installation où la longueur totale des tubes du radiateur le plus éloigné risque dêtre importante (>50m), il y a lieu de vérifier que la perte de charge de lensemble est compatible avec le circulateur qui est fourni, ou bien le choisir en conséquence.
Jusquà 2000 Watts = 10/12
de 2000 W à 3300 W = 12/14, PER 16
de 3300 W à 5000 W = 14/16, PER 16
de 5000 W à 7000 W = 16/18, PER 20
de 7000 W à 13000 W = 20/22, PER 25
de 13000 W à 19000 W = 23/25, PER 32
de 19000 W à 26000 W = 26/28, PER 32
de 26000 W à 49000 W = 33/35, PER 40
Par exemple, sur une antenne où se trouvent deux radiateurs : le plus éloigné fait 2000W, le tube sera du 10/12 en revenant vers la chaudière, le second radiateur fait 3000W, il sera piqué en 12/14 et les tubes qui alimentent ces deux radiateurs deviennent 3000+2000=5000W soit un diamètre de 14/16. En partant de la chaudière, une installation peut comporter une ou plusieurs antennes. Une ou plusieurs antennes peuvent desservir un ensemble de radiateurs ou de nourrices sur lesquelles seront raccordés les départs individuels, généralement 12/14 ou PER 16. Bien souvent, on ne préfère pas descendre en dessous du diamètre 12/14, cest mon cas. Sur une installation où la longueur totale des tubes du radiateur le plus éloigné risque dêtre importante (>50m), il y a lieu de vérifier que la perte de charge de lensemble est compatible avec le circulateur qui est fourni, ou bien le choisir en conséquence.
Réponse Forum 6
Invité

diamètre tuyaux à utiliser
Invité

Bonjour,
Un diamètre de tuyauterie n'est pas seulement fonction de la puissance mais aussi du débit (qui lui est aussi fonction de la puissance) et d'une perte de charge.
Car si le débit est trop faible ou trop élevé ou si le diamètre de tuyauterie est soit aussi trop petit ou trop grand, vous n'aurez jamais la puissance désirée et donc un réglage des plus médiocres en terme d'équilibrage.
Il existe des sites internet qui permettent de comprendre ça (cours de génie énergétique).
Bon courage pour votre installation !
Un diamètre de tuyauterie n'est pas seulement fonction de la puissance mais aussi du débit (qui lui est aussi fonction de la puissance) et d'une perte de charge.
Car si le débit est trop faible ou trop élevé ou si le diamètre de tuyauterie est soit aussi trop petit ou trop grand, vous n'aurez jamais la puissance désirée et donc un réglage des plus médiocres en terme d'équilibrage.
Il existe des sites internet qui permettent de comprendre ça (cours de génie énergétique).
Bon courage pour votre installation !
19 décembre 2008 à 00:58
Réponse Forum 7
Invité

diamètre tuyaux à utiliser
Invité

Bonjour, en connaissant les puissances d'une pac air/eau et son débit ainsi que les puissances radiateur comment calculer les sections de tube et les piquages. Le PER c'est bien ?
14 février 2010 à 05:12
Réponse Forum 8
Invité

diamètre tuyaux à utiliser
Invité

Réponse à la réponse 7, le PER c'est bien pas cher facile à poser mais sur une installation de chauffage il faut absolument y ajouter un produit de protection contre la corrosion car le PER est micro-poreux des bactéries/oxygène passent à travers le tuyau et forment de la boue et... bouchent vos tuyaux, donc PROTÉGEZ !
22 mars 2011 à 20:10