évent de cuve à fuel 1500 litres pas relié à tuyau
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11857
Problème Chauffage : évent de cuve à fuel 1500 litres pas relié à tuyau
Invité

Je possède une cuve à fuel de 1500 litres dans mon sous-sol mais l'évent n'est pas relié à un tuyau qui permet aux odeurs d'être évacuées à l'extérieur de mon habitation.
La distance est d'environ 3 à 4 mètres.
De quel diamètre doit être le tuyau qui me permettra de ne plus avoir d'odeurs dans le sous-sol.
Merci pour votre aide.
La distance est d'environ 3 à 4 mètres.
De quel diamètre doit être le tuyau qui me permettra de ne plus avoir d'odeurs dans le sous-sol.
Merci pour votre aide.
04 décembre 2009 à 15:50
Réponse chauffage 1
Invité

évent de cuve à fuel 1500 litres pas relié à tuyau
Invité

Bonjour,
Un tuyau PVC de 32 mm fait parfaitement l'affaire.
N'oubliez pas de mettre à son extrémité deux coudes à 90° pour faire une crosse qui évite les entrées d'eau.
Un grillage fin empêchant les bestioles de boucher l'orifice en y construisant un nid est aussi une bonne précaution.
Cordialement.
Un tuyau PVC de 32 mm fait parfaitement l'affaire.
N'oubliez pas de mettre à son extrémité deux coudes à 90° pour faire une crosse qui évite les entrées d'eau.
Un grillage fin empêchant les bestioles de boucher l'orifice en y construisant un nid est aussi une bonne précaution.
Cordialement.