Panne chauffage mural Lamborghini euroterm
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
3599
Question Bricolage : Panne chauffage mural Lamborghini euroterm
Invité

La chaudière s'éteint après quelques secondes, pas d'eau chaude. Nous avons déjà essayé pas mal de solutions mais rien à faire, peut-être une solution lumineuse de votre part ?
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Panne chauffage mural Lamborghini euroterm
Invité

J'ai eu le même problème lors de la pause. Il faut respecter le branchement 220 V. Le neutre sur le neutre, la phase sur la phase. Enjoy
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Panne chauffage mural Lamborghini euroterm
Invité

S'il s'agit d'une chaudière qui vient d'être montée et qui n'a pas encore fonctionné faire un essai en inversant les polarités au raccordement électrique. J'ai connu le problème et il a été résolu par cette méthode.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Panne chauffage mural Lamborghini euroterm
Invité

Je remercie "le bricoleur" de la réponse 1 qui indique de mettre le neutre avec le neutre et la phase sur la phase.
Hier j'ai remplacé une fiche parce qu'elle était moche et le soir la chaudière s'est mise en anomalie.
Je n'ai pas compris, j'ai beaucoup cherché.
En désespoir de cause j'ai recherché "Eurotherm" sur internet, je suis tombé sur votre site et je vois cette réponse ET ÇA MARCHE ! Un grand merci à cet inconnu.
Hier j'ai remplacé une fiche parce qu'elle était moche et le soir la chaudière s'est mise en anomalie.
Je n'ai pas compris, j'ai beaucoup cherché.
En désespoir de cause j'ai recherché "Eurotherm" sur internet, je suis tombé sur votre site et je vois cette réponse ET ÇA MARCHE ! Un grand merci à cet inconnu.
10 mars 2009 à 01:55