Emplacement judicieux d'une réduction 180>150 en simple paroi
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18060
Question Forum Chauffage : Emplacement judicieux d'une réduction 180>150 en simple paroi
Bonjour,
J'aimerais connaitre l'emplacement idéal pour une réduction 180>150 en simple paroi.
La configuration de mon système est la suivante :
1- Poêle ; sortie verticale D180.
2- 2m raccordement simple paroi.
3- Passage plancher D150, 4m droit D150, passage toit et sortie 1m D150. Le tout en double paroi. (Poujoulat)
Ma question est de savoir si je place ma réduction entre 1 et 2 ou entre 2 et 3... et pour quelle(s) raison(s) ?
Merci.
Fabrice
J'aimerais connaitre l'emplacement idéal pour une réduction 180>150 en simple paroi.
La configuration de mon système est la suivante :
1- Poêle ; sortie verticale D180.
2- 2m raccordement simple paroi.
3- Passage plancher D150, 4m droit D150, passage toit et sortie 1m D150. Le tout en double paroi. (Poujoulat)
Ma question est de savoir si je place ma réduction entre 1 et 2 ou entre 2 et 3... et pour quelle(s) raison(s) ?
Merci.
Fabrice
25 septembre 2016 à 11:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Emplacement judicieux d'une réduction 180>150 en simple paroi
Bonsoir A-C-TOIT,
La réduction d'un conduit de fumée n'est pas autorisée (voir DTU 24.1).
Bien sûr, sauf erreur de ma part.
La réduction d'un conduit de fumée n'est pas autorisée (voir DTU 24.1).
Bien sûr, sauf erreur de ma part.
26 septembre 2016 à 22:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Emplacement judicieux d'une réduction 180>150 en simple paroi
Merci Koasan,
Le monde entier semble dire qu'une réduction au diamètre inférieur est réalisable... y compris sur ce forum.
"On" m'a dit que Poujoulat pouvait même fabriquer la pièce !!!
Je vais donc attendre d'autres avis.
Ma question principale reste : "à quel endroit placer judicieusement la réduc.?"
Merci encore.
Fabrice
Le monde entier semble dire qu'une réduction au diamètre inférieur est réalisable... y compris sur ce forum.
"On" m'a dit que Poujoulat pouvait même fabriquer la pièce !!!
Je vais donc attendre d'autres avis.
Ma question principale reste : "à quel endroit placer judicieusement la réduc.?"
Merci encore.
Fabrice
27 septembre 2016 à 11:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Emplacement judicieux d'une réduction 180>150 en simple paroi
DTU 24.1 p1
PAS DE REDUCTION :
8.1.6.3 et 8.3.5.3 Traversée de planchers.
Dans le cas de la traversée de planchers en matériaux incombustibles (béton, entrevous,…), la continuité du
conduit doit être assurée au droit de chaque plancher traversé sans réduction d’épaisseur.
9.1.2.5.2 Couronnement réalisé sur chantier.
Le couronnement est exécuté uniquement en béton légèrement armé.
Ces dimensions ne doivent pas entraîner la réduction de la section de passage des fumées.
9.1.6.3 Traversées de planchers.
NOTE L’article 5 de l’arrêté du 22 octobre 1969 prescrit que les composants de conduit de plus de 25 cm de hauteur ne doivent pas présenter de joints dans la traversée des ouvrages tels que chaînage, planchers de béton armé, etc.
Dans la traversée de planchers en matériaux incombustibles (béton, entrevous) la continuité du conduit doit être assurée au droit de chaque plancher traversé sans réduction d’épaisseur.
13.1.3 Section du conduit de raccordement.
La section du conduit de raccordement est vérifiée par les règles de dimensionnement (voir paragraphe 5.5).
NOTE Rappel du paragraphe 5.5 : Sauf note de calcul permettant de justifier du bon fonctionnement thermo-aéraulique du conduit par application des normes de calcul NF EN 13384-1 et NF EN 13384-2, toutes les prescriptions de dimensionnement données dans le présent document doivent être respectées.
REDUC AUTORISE :
13.1.3.1 Raccordement d’un appareil.
La section du conduit de raccordement doit être égale ou supérieure à la section intérieure de la buse de l’appareil de combustion.
Toutefois, dans le cas d’installation sans risque de condensation (conduit utilisé de classe «D» - condition sèche), le raccordement peut être effectué extérieurement à la buse (poêle à bois, cuisinière).
Le conduit de raccordement (coude ou élément droit) est emboîté à l’appareil :
- Soit directement si les sections sont compatibles.
- Soit par l’intermédiaire d’une pièce d’adaptation de la section de la buse et du conduit de raccordement.
De même, si la section du conduit de fumée ou du tube bien que suffisante est inférieure à la section du conduit de raccordement, la réduction de section ne peut se faire que par une pièce de forme évitant toute variation brusque de section.
Un angle de réduction inférieur ou égal à 45 degrés permet.
PAS DE REDUCTION :
8.1.6.3 et 8.3.5.3 Traversée de planchers.
Dans le cas de la traversée de planchers en matériaux incombustibles (béton, entrevous,…), la continuité du
conduit doit être assurée au droit de chaque plancher traversé sans réduction d’épaisseur.
9.1.2.5.2 Couronnement réalisé sur chantier.
Le couronnement est exécuté uniquement en béton légèrement armé.
Ces dimensions ne doivent pas entraîner la réduction de la section de passage des fumées.
9.1.6.3 Traversées de planchers.
NOTE L’article 5 de l’arrêté du 22 octobre 1969 prescrit que les composants de conduit de plus de 25 cm de hauteur ne doivent pas présenter de joints dans la traversée des ouvrages tels que chaînage, planchers de béton armé, etc.
Dans la traversée de planchers en matériaux incombustibles (béton, entrevous) la continuité du conduit doit être assurée au droit de chaque plancher traversé sans réduction d’épaisseur.
13.1.3 Section du conduit de raccordement.
La section du conduit de raccordement est vérifiée par les règles de dimensionnement (voir paragraphe 5.5).
NOTE Rappel du paragraphe 5.5 : Sauf note de calcul permettant de justifier du bon fonctionnement thermo-aéraulique du conduit par application des normes de calcul NF EN 13384-1 et NF EN 13384-2, toutes les prescriptions de dimensionnement données dans le présent document doivent être respectées.
REDUC AUTORISE :
13.1.3.1 Raccordement d’un appareil.
La section du conduit de raccordement doit être égale ou supérieure à la section intérieure de la buse de l’appareil de combustion.
Toutefois, dans le cas d’installation sans risque de condensation (conduit utilisé de classe «D» - condition sèche), le raccordement peut être effectué extérieurement à la buse (poêle à bois, cuisinière).
Le conduit de raccordement (coude ou élément droit) est emboîté à l’appareil :
- Soit directement si les sections sont compatibles.
- Soit par l’intermédiaire d’une pièce d’adaptation de la section de la buse et du conduit de raccordement.
De même, si la section du conduit de fumée ou du tube bien que suffisante est inférieure à la section du conduit de raccordement, la réduction de section ne peut se faire que par une pièce de forme évitant toute variation brusque de section.
Un angle de réduction inférieur ou égal à 45 degrés permet.
02 octobre 2016 à 23:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Emplacement judicieux d'une réduction 180>150 en simple paroi
Si ça peut vous aider.
02 octobre 2016 à 23:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Emplacement judicieux d'une réduction 180>150 en simple paroi
Invité

Bonjour.
Je ne serai pas aussi catégorique.
Quelle est la taille de la sortie/buse du poêle ?
Si c'est 150, une réduction est envisageable au niveau du conduit de raccordement car "la largeur du conduit doit être supérieure ou égale au diamètre de la sortie de l’appareil (buse)".
Si c'est 180, il faut entendre ceci :
"Si la section du conduit de fumée ou du tube bien que suffisante est inférieure à la section du conduit de raccordement, la réduction de section ne peut se faire que par une pièce de forme évitant toute variation brusque de section."
Mais surtout pourquoi voulez-vous réduire ?
Je ne serai pas aussi catégorique.
Quelle est la taille de la sortie/buse du poêle ?
Si c'est 150, une réduction est envisageable au niveau du conduit de raccordement car "la largeur du conduit doit être supérieure ou égale au diamètre de la sortie de l’appareil (buse)".
Si c'est 180, il faut entendre ceci :
"Si la section du conduit de fumée ou du tube bien que suffisante est inférieure à la section du conduit de raccordement, la réduction de section ne peut se faire que par une pièce de forme évitant toute variation brusque de section."
Mais surtout pourquoi voulez-vous réduire ?
05 octobre 2016 à 15:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Norme poêle à bois avec 4m de tube Inox simple paroi
- N°13637 : J'ai acheté un poêle à bois avec 4m de tube Inox simple paroi et un chapeau inox. Suis-je obligé de monter un conduit de cheminée ? En sachant que j'ai juste un grenier avec dalle de plancher à traverser et accéder à la...
- 3. Règlementation et sécurité tubage apparent simple paroi en 125
- N°14478 : Bonjour, je viens de refaire ma toiture et donc de mettre aux normes ma sortie de cheminée. La sortie est en 230. J'ai récupéré un poêle et ses tubes simple paroi peint en bon état le tout en 125 mm. Puis-je placer le tout au...
- 4. Réduction de diamètre tubage cheminée
- N°6076 : Peut-on brancher un poêle de sortie 180 sur un tubage de diamètre 150 et 11 mètres de haut ? Merci
- 5. Types de tubage choisir simple double peau isolé
- N°22399 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai fini de déposer ma cheminée et son conduit jusqu'au plafond de mon salon. Il reste 5m de conduit du plafond, en passant par u'e sdb à l'étage, et les combles perdus et la sortie de...
- 6. Installation d'un poêle à bois
- N°5993 : Bonjour, je viens d'acquérir un poêle à bois. Je souhaite l'installer en tubant un ancien conduit de cheminée de 8 m de haut (Voir schéma - conduit 1). Ce conduit était déjà tubé pour une cheminée avec insert, mais cette...
- 7. Pas de cheminée installer tubage inox simple paroi pour poêle à bois Godin
- N°8700 : Bonjour, je viens d'acheter un poêle à bois Godin, il a 5 ans, je n'ai pas de cheminée, puis-je mettre du tubage inox simple paroi ? Merci.
- 8. Sens montage flexible chaudière simple paroi
- N°17270 : Bonjour, Sur mon tuyau flexible simple paroi il n'y pas de flèche indiquant le sens montage du flexible en inox. L'intérieur et extérieur sont identiques (l'intérieur n'est pas lisse et il n'y pas de lamelles), la seule...
- 9. Conduit insert bois simple ou double paroi
- N°11988 : Bonjour J'aimerais installer un insert, je suis en rez-de-chaussée et il n'y a pas de conduit intérieur. J'ai déjà un trou dans le mur pour passer un conduit. J'habite dans le Languedoc Roussillon en bord de mer. Doit-on...
- 10. Pièces tubage cheminée
- N°4722 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à bois INVICTA de 14 KW "chamane", sachant que le poêle sera au 1er étage diamètre sortie 180 mm, le trou qui rejoint le conduit est à 1m50 de la sortie du poêle, le conduit...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite