Dimensions boisseaux pour cheminée
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
264
Question FAQ chauffage : Dimensions boisseaux pour cheminée
Invité

J'aimerais connaître les dimensions des boisseaux pour ériger une cheminée ?
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Dimensions boisseaux pour cheminée
Invité

Dimension des boisseaux : 25*25.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Dimensions boisseaux pour cheminée
Invité

Cela dépend notamment de la dimension du foyer et de la hauteur du conduit. Il existe quelques documents qui font référence à des abaques
permettant de calculer la section sinon une règle de calcul existe.
Les dimensions du foyer, de l'avaloir conique et du conduit d'évacuation doivent être proportionnels :
- l'avaloir doit être aussi haut que le foyer
- la hauteur du conduit doit être au moins 14 fois supérieures à celle du foyer. La règle de l'écart au feu impose que la paroi intérieure du conduit de fumée soit séparée de tout élément combustible par un espace de 16 cm au minimum
- dans le cas d'un conduit métallique isolé, cette distance peut être réduite à 11 cm.
- l'ouverture de la cheminée doit être 9 fois plus grande que celle du conduit.
- le foyer répond à la règle des proportions 4-5-6 : par exemple, pour une unité de 20 cm, sa profondeur est de 80 cm, sa hauteur s'élève à 1 mètre et sa largeur atteint 1,20 m.
- A = largeur du foyer
- B = hauteur du foyer
- C = profondeur du foyer
- D = hauteur de l'avaloir
- H = hauteur du conduit
La profondeur, la hauteur et la largeur du foyer doivent être dans le rapport 4,5,6.
- la hauteur de l'avaloir est la même que celle du foyer
- la hauteur du conduit doit être au moins égale à 14 fois la hauteur du foyer.
- l'ouverture de la cheminée doit avoir une surface égale à 9 fois celle du conduit.
Exemple :
Avec un conduit de 20 x 20 cm la section est égale à 400 cm²
La section de l'ouverture sera égale à 400 x 9= 3600 cm²
La largeur A et la hauteur B du foyer seront dans le rapport 5/6 :
A/B = 6/5
AxB = 3600 cm
Donc : [6 x (BxB) ]/ 5 = 3600
et B = racine carrée de 5/6 x 3600 = 54,8 cm
et A= ( 54,8 x 6) / 5 = 65,8 cm
La profondeur du foyer C sera dans le rapport :
B/C = 5/4
et C = ( 4x 54,8)/ 5 = 43,8 cm
La hauteur de l'avaloir sera égale à celle du foyer B = 54,8 cm
et la hauteur H du conduit sera égale à 14 fois la hauteur de l'avaloir :
H= 54,8 x 14 = 767 cm.
permettant de calculer la section sinon une règle de calcul existe.
Les dimensions du foyer, de l'avaloir conique et du conduit d'évacuation doivent être proportionnels :
- l'avaloir doit être aussi haut que le foyer
- la hauteur du conduit doit être au moins 14 fois supérieures à celle du foyer. La règle de l'écart au feu impose que la paroi intérieure du conduit de fumée soit séparée de tout élément combustible par un espace de 16 cm au minimum
- dans le cas d'un conduit métallique isolé, cette distance peut être réduite à 11 cm.
- l'ouverture de la cheminée doit être 9 fois plus grande que celle du conduit.
- le foyer répond à la règle des proportions 4-5-6 : par exemple, pour une unité de 20 cm, sa profondeur est de 80 cm, sa hauteur s'élève à 1 mètre et sa largeur atteint 1,20 m.
- A = largeur du foyer
- B = hauteur du foyer
- C = profondeur du foyer
- D = hauteur de l'avaloir
- H = hauteur du conduit
La profondeur, la hauteur et la largeur du foyer doivent être dans le rapport 4,5,6.
- la hauteur de l'avaloir est la même que celle du foyer
- la hauteur du conduit doit être au moins égale à 14 fois la hauteur du foyer.
- l'ouverture de la cheminée doit avoir une surface égale à 9 fois celle du conduit.
Exemple :
Avec un conduit de 20 x 20 cm la section est égale à 400 cm²
La section de l'ouverture sera égale à 400 x 9= 3600 cm²
La largeur A et la hauteur B du foyer seront dans le rapport 5/6 :
A/B = 6/5
AxB = 3600 cm
Donc : [6 x (BxB) ]/ 5 = 3600
et B = racine carrée de 5/6 x 3600 = 54,8 cm
et A= ( 54,8 x 6) / 5 = 65,8 cm
La profondeur du foyer C sera dans le rapport :
B/C = 5/4
et C = ( 4x 54,8)/ 5 = 43,8 cm
La hauteur de l'avaloir sera égale à celle du foyer B = 54,8 cm
et la hauteur H du conduit sera égale à 14 fois la hauteur de l'avaloir :
H= 54,8 x 14 = 767 cm.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Dimensions boisseaux pour cheminée
Invité

Bonjour, une question, le conduit de la cheminée doit toujours être droit, ou alors éventuellement, il peut épouser des angles, pour éviter le refoulement de l'air du haut en bas. Merci.
09 février 2009 à 04:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Tuber cheminée sécurité
- N°49 : Bonjour, Je souhaite tuber ma cheminée par sécurité en raison de joints poreux (maison sur 2 étages et conduits passants par la chambre des enfants). Un professionnel est venu et m'a dit que la loi obligeait pour un tubage de...
- 2. cheminée avec boisseaux quel type de ciment
- N°51 : Bonjour, je veux faire une cheminée avec des boisseaux. Avec quel type de ciment faut-il les monter ? Merci.
- 3. Nettoyage conduit de cheminée avec un hérisson
- N°2 : Bonjour, Je souhaiterais voir comment on nettoie un conduit de cheminée avec un hérisson, d'avance merci.
- 4. insert vieille cheminée avec boisseaux
- N°98 : Bonjour, je vais poser un insert dans une vieille cheminée avec boisseaux 22x22. Le boisseau descend jusqu'en bas (jusqu'à l'insert). Suis-je obligé de casser la hotte existante pour isoler la paroi ? Suis-je oblige de casser le...
- 5. Cheminée insert vide entre boisseaux cloison
- N°2763 : Bonjour, je bloque sur un petit problème de cheminée (Insert). La cheminée est en bas, et le conduit (boisseaux) traverse la chambre au-dessus. Pour cacher le conduit, je voulais au départ, faire une cloison autour, en BA13 sur...
- 6. Remplacer cheminée ouverte boisseaux qui repose sur la cheminée
- N°24102 : Bonjour à tous. Suite à l'achat d'une maison des années 80 que je rénove avec ma compagne, nous souhaitons remplacer notre vielle cheminée par un poêle a bois. J'ai commencé par casser l’habillage en briques...
- 7. Dimensions garde au feu montage boisseaux
- N°227 : Bonjour à tous, j'aimerais connaître les dimensions de garde au feu pour un montage boisseaux terre cuite. Quel écart ai-je le droit de laisser entre les chevrons, bastaing et le conduit en terre cuite qui sera tubé ? Merci.
- 8. Enduit boisseaux cheminée foyer fermé
- N°5776 : Bonjour, ayant acheté récemment une maison, je découvre derrière un coffrage dans une chambre que l'enduit (en plâtre) du conduit de cheminée sur les boisseaux (terre cuite) est fortement dégradé de couleur marron, et s'en...
- 9. Fente dans joint boisseaux conduit cheminée fuel
- N°10856 : Bonjour, J'habite dans une copropriété de 4 appartements. Il est apparu qu'un joint entre boisseaux ciment du conduit de cheminée du chauffage central fuel passant dans ma chambre est fendu sur toute la surface des boisseaux. On...
- 10. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite