Dimensions boisseaux pour cheminée
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
264
Question FAQ chauffage : Dimensions boisseaux pour cheminée
Invité

J'aimerais connaître les dimensions des boisseaux pour ériger une cheminée ?
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Dimensions boisseaux pour cheminée
Invité

Dimension des boisseaux : 25*25.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Dimensions boisseaux pour cheminée
Invité

Cela dépend notamment de la dimension du foyer et de la hauteur du conduit. Il existe quelques documents qui font référence à des abaques
permettant de calculer la section sinon une règle de calcul existe.
Les dimensions du foyer, de l'avaloir conique et du conduit d'évacuation doivent être proportionnels :
- l'avaloir doit être aussi haut que le foyer
- la hauteur du conduit doit être au moins 14 fois supérieures à celle du foyer. La règle de l'écart au feu impose que la paroi intérieure du conduit de fumée soit séparée de tout élément combustible par un espace de 16 cm au minimum
- dans le cas d'un conduit métallique isolé, cette distance peut être réduite à 11 cm.
- l'ouverture de la cheminée doit être 9 fois plus grande que celle du conduit.
- le foyer répond à la règle des proportions 4-5-6 : par exemple, pour une unité de 20 cm, sa profondeur est de 80 cm, sa hauteur s'élève à 1 mètre et sa largeur atteint 1,20 m.
- A = largeur du foyer
- B = hauteur du foyer
- C = profondeur du foyer
- D = hauteur de l'avaloir
- H = hauteur du conduit
La profondeur, la hauteur et la largeur du foyer doivent être dans le rapport 4,5,6.
- la hauteur de l'avaloir est la même que celle du foyer
- la hauteur du conduit doit être au moins égale à 14 fois la hauteur du foyer.
- l'ouverture de la cheminée doit avoir une surface égale à 9 fois celle du conduit.
Exemple :
Avec un conduit de 20 x 20 cm la section est égale à 400 cm²
La section de l'ouverture sera égale à 400 x 9= 3600 cm²
La largeur A et la hauteur B du foyer seront dans le rapport 5/6 :
A/B = 6/5
AxB = 3600 cm
Donc : [6 x (BxB) ]/ 5 = 3600
et B = racine carrée de 5/6 x 3600 = 54,8 cm
et A= ( 54,8 x 6) / 5 = 65,8 cm
La profondeur du foyer C sera dans le rapport :
B/C = 5/4
et C = ( 4x 54,8)/ 5 = 43,8 cm
La hauteur de l'avaloir sera égale à celle du foyer B = 54,8 cm
et la hauteur H du conduit sera égale à 14 fois la hauteur de l'avaloir :
H= 54,8 x 14 = 767 cm.
permettant de calculer la section sinon une règle de calcul existe.
Les dimensions du foyer, de l'avaloir conique et du conduit d'évacuation doivent être proportionnels :
- l'avaloir doit être aussi haut que le foyer
- la hauteur du conduit doit être au moins 14 fois supérieures à celle du foyer. La règle de l'écart au feu impose que la paroi intérieure du conduit de fumée soit séparée de tout élément combustible par un espace de 16 cm au minimum
- dans le cas d'un conduit métallique isolé, cette distance peut être réduite à 11 cm.
- l'ouverture de la cheminée doit être 9 fois plus grande que celle du conduit.
- le foyer répond à la règle des proportions 4-5-6 : par exemple, pour une unité de 20 cm, sa profondeur est de 80 cm, sa hauteur s'élève à 1 mètre et sa largeur atteint 1,20 m.
- A = largeur du foyer
- B = hauteur du foyer
- C = profondeur du foyer
- D = hauteur de l'avaloir
- H = hauteur du conduit
La profondeur, la hauteur et la largeur du foyer doivent être dans le rapport 4,5,6.
- la hauteur de l'avaloir est la même que celle du foyer
- la hauteur du conduit doit être au moins égale à 14 fois la hauteur du foyer.
- l'ouverture de la cheminée doit avoir une surface égale à 9 fois celle du conduit.
Exemple :
Avec un conduit de 20 x 20 cm la section est égale à 400 cm²
La section de l'ouverture sera égale à 400 x 9= 3600 cm²
La largeur A et la hauteur B du foyer seront dans le rapport 5/6 :
A/B = 6/5
AxB = 3600 cm
Donc : [6 x (BxB) ]/ 5 = 3600
et B = racine carrée de 5/6 x 3600 = 54,8 cm
et A= ( 54,8 x 6) / 5 = 65,8 cm
La profondeur du foyer C sera dans le rapport :
B/C = 5/4
et C = ( 4x 54,8)/ 5 = 43,8 cm
La hauteur de l'avaloir sera égale à celle du foyer B = 54,8 cm
et la hauteur H du conduit sera égale à 14 fois la hauteur de l'avaloir :
H= 54,8 x 14 = 767 cm.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Dimensions boisseaux pour cheminée
Invité

Bonjour, une question, le conduit de la cheminée doit toujours être droit, ou alors éventuellement, il peut épouser des angles, pour éviter le refoulement de l'air du haut en bas. Merci.
09 février 2009 à 04:31