Encrassement rapide chaudière fuel
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5383
Questions Forum Chauffage : Encrassement rapide chaudière fuel
Invité

Bonjour, lors de révision annuelle de ma chaudière à fuel (Zaegel/Held 20 ans, mais elle marchait bien) on m'a changé le gicleur. Or 2 à 3 semaines plus tard la chaudière se mit en arrêt sécurité par intermittence de plus en plus rapproché. J'ai pris mon courage à 2 mains quand j'ai constaté un encrassement (suie) complet et j'ai nettoyé le corps de chauffe et le conduit fumée tubé. Elle a redémarré au quart de tour, mais le phénomène semble se reproduire au bout de 2 semaines de fonctionnement maintenant, également j'ai du mal à régler la vis d'admission d'air pour obtenir une combustion bien et constant (la chaudière "broute" au bout de quelque temps de fonctionnement, m'obligeant de revoir l'admission d'air). Est-ce que le "nouveau" gicleur au son montage peuvent être à l'origine ? Je n'ai pas de moyen de vérifier...
29 février 2008 à 03:37
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Encrassement rapide chaudière fuel
Invité

Bonjour. Un gicleur neuf peut aussi être défectueux. Le chauffagiste doit le changer, (gratuit) ensuite quand on le change il faut démonter le déflecteur et les électrodes. Donc il faut impérativement tout remettre dans la bonne position pour que ça marche bien. 1 mm de décalage sur le déflecteur et c'est la panne. Pensez à bien nettoyer la cellule qui est souvent oubliée.
A+
A+
01 mars 2008 à 02:51
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Encrassement rapide chaudière fuel
Invité

Si la chaudière s'encrasse rapidement c'est que la combustion est mauvaise, réglage de combustion oblige ! Sachant que l'excès d'air doit être de 20 à 40 %.
02 mars 2008 à 15:20
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Encrassement rapide chaudière fuel
Invité

Bonjour, nous sommes entrain d'installer une chaudière Zaegel-Held bois / fuel avec production d'eau chaude. Le problème, c'est que l'on n'a pas de notice d'utilisation, ni d'installation. Peut-être pourriez-vous nous y aider ? MERCI D'AVANCE. Cette chaudière doit avoir une bonne vingtaine d'années.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Encrassement rapide chaudière fuel
Invité

Faites faire le nettoyage de votre citerne, c'est très important.
05 janvier 2009 à 02:29
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Encrassement rapide chaudière fuel
Invité

Bonjour,
J'ai rencontré le même problème sur une chaudière Idéal Standard posée en 2004.
Tout a commencé après le deuxième entretien en 2006. Sifflements, bruits de "quincaille", mises en sécurité de + en + fréquentes, jusqu'à arrêt total.
Le chauffagiste change le gicleur, nettoie le brûleur très encrassé, ça repart et ça recommence 15 jours plus tard : le livreur de fioul est questionné sur la dernière livraison, on nettoie la cuve, on change les filtres, toujours même problème.
Nous avons appelé la personne qui a contrôle la conformité de l'installation lors de la pose en 2004, il pense que ça vient du gicleur qui est bien du bon diamètre mais n'est pas celui d'origine (il précise qu'il faut être très vigilants car à diamètre égal, la géométrie intérieure peut être très différente).
Nous consommons environ 1200 litres par an et depuis cette dernière intervention, plus de problème, la chaudière fonctionne parfaitement, le brûleur reste propre, les mesures de pollutions sont dans les normes.
Bref, soyez vigilants, les chauffagistes ont souvent l'habitude de fonctionner avec leurs marques, mais les chaudières actuelles sont très "pointues" et ne tolèrent pas ce pourquoi elles n'ont pas été conçues.
Bref, plusieurs centaines d' en interventions multiples (chauffagiste, nettoyage de cuve, etc.), alors que le changement du gicleur avec celui préconisé dans le manuel d'entretien a tout réglé !
J'espère que cette expérience pourra éclairer certains, et faire part à vos artisans que les bonnes et grandes marques avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler ne suffit plus.
J'ai été un peu long, mais je souhaitais être le plus compréhensible dans ces "épisodes" Dieu merci révolus ! J-Pierre
J'ai rencontré le même problème sur une chaudière Idéal Standard posée en 2004.
Tout a commencé après le deuxième entretien en 2006. Sifflements, bruits de "quincaille", mises en sécurité de + en + fréquentes, jusqu'à arrêt total.
Le chauffagiste change le gicleur, nettoie le brûleur très encrassé, ça repart et ça recommence 15 jours plus tard : le livreur de fioul est questionné sur la dernière livraison, on nettoie la cuve, on change les filtres, toujours même problème.
Nous avons appelé la personne qui a contrôle la conformité de l'installation lors de la pose en 2004, il pense que ça vient du gicleur qui est bien du bon diamètre mais n'est pas celui d'origine (il précise qu'il faut être très vigilants car à diamètre égal, la géométrie intérieure peut être très différente).
Nous consommons environ 1200 litres par an et depuis cette dernière intervention, plus de problème, la chaudière fonctionne parfaitement, le brûleur reste propre, les mesures de pollutions sont dans les normes.
Bref, soyez vigilants, les chauffagistes ont souvent l'habitude de fonctionner avec leurs marques, mais les chaudières actuelles sont très "pointues" et ne tolèrent pas ce pourquoi elles n'ont pas été conçues.
Bref, plusieurs centaines d' en interventions multiples (chauffagiste, nettoyage de cuve, etc.), alors que le changement du gicleur avec celui préconisé dans le manuel d'entretien a tout réglé !
J'espère que cette expérience pourra éclairer certains, et faire part à vos artisans que les bonnes et grandes marques avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler ne suffit plus.
J'ai été un peu long, mais je souhaitais être le plus compréhensible dans ces "épisodes" Dieu merci révolus ! J-Pierre
13 février 2011 à 11:48
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

Encrassement rapide chaudière fuel
Invité

Bonjour, j'ai eu un problème similaire, 1ère proposition : le brûleur est foutu, 1500 .
N'ayant pas les moyens j'ai demandé à un autre chauffagiste : le gicleur est foutu, OK moins cher mais le problème subsistait, la chaudière se mettait en sécurité au bout de 30 minutes.
Réponse : lil électronique de la cellule avait pris un "pet" (juste l'il, pas la cellule), coup de l'opération 15 et c'est un chauffagiste ancienne génération & à la retraite qui a trouvé.
Si j'avais eu du fric, j'aurai payé le premier soit 1500 le brûleur, bonjour l'escroquerie.
N'ayant pas les moyens j'ai demandé à un autre chauffagiste : le gicleur est foutu, OK moins cher mais le problème subsistait, la chaudière se mettait en sécurité au bout de 30 minutes.
Réponse : lil électronique de la cellule avait pris un "pet" (juste l'il, pas la cellule), coup de l'opération 15 et c'est un chauffagiste ancienne génération & à la retraite qui a trouvé.
Si j'avais eu du fric, j'aurai payé le premier soit 1500 le brûleur, bonjour l'escroquerie.
21 juin 2011 à 13:00