Vieux poêle le fioul n'arrive plus
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1037
Problème Chauffage : Vieux poêle le fioul n'arrive plus
Invité

Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider sur mon problème de chauffage ? J'ai un vieux poêle EFEL de 20 ans qui marche au fioul et en même temps fait chauffer les radiateurs grâce à un circuit d'eau chaude. Mon problème est que le chauffage fonctionne pendant 10 minutes, puis s'arrête car le fioul n'arrive plus à destination. D'où peut venir le problème ? Merci de votre aide.
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Vieux poêle le fioul n'arrive plus
Invité

Vérifiez l'arrivée du fuel, le filtre est probablement bouché.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Vieux poêle le fioul n'arrive plus
Invité

Vérifier le flotteur et le filtre du carburateur. Couper l'arrivée du fioul, puis dévisser le bouchon qui se trouve au bas du carburateur et du filtre.
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Vieux poêle le fioul n'arrive plus
Invité

Bonjour, j'ai un poêle fioul qui date des années 1960. Il y a une semaine il a refusé de démarrer : le fioul n'arrivait pas jusqu'à la cuve. J'ai complètement démonté le carburateur et j'ai laissé tremper les pièces toute une nuit dans du cif liquide mélangé avec un peu d'eau, puis rinçage à l'eau chaude = dissolution des boues, le carbu est comme neuf.
J'ai démonté le tuyau qui va du carburateur à la cuve, et nettoyage de ce tuyau. Depuis ce poêle fonctionne parfaitement (je l'avais mis en marche pour essai avant l'hiver...).
Si vous démontez le carburateur, prenez soin de noter l'assemblage des pièces (prenez des photos numériques par exemple, ou croquis...), et prenez soin des ressorts et autres petites vis...
J'ai démonté le tuyau qui va du carburateur à la cuve, et nettoyage de ce tuyau. Depuis ce poêle fonctionne parfaitement (je l'avais mis en marche pour essai avant l'hiver...).
Si vous démontez le carburateur, prenez soin de noter l'assemblage des pièces (prenez des photos numériques par exemple, ou croquis...), et prenez soin des ressorts et autres petites vis...
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Vieux poêle le fioul n'arrive plus
Invité

J'ai un poêle, le même que le vôtre, avec un circulateur d'eau pour les radiateurs.
Votre problème doit être le niveau constant dans la cuvette du carburateur qui pose ce problème.
Le niveau doit sûrement être trop bas pour donner une continuité à la demande de mazout par le brûleur. Vous devriez augmenter le niveau au maximum, sans dépasser la limite de sécurité du flotteur dans la cuvette : ça devrait marcher.
Pour cela, le réglage de la vis doit se faire avec le poêle en fonction, et au niveau le plus élevé de fonctionnement,
Votre problème doit être le niveau constant dans la cuvette du carburateur qui pose ce problème.
Le niveau doit sûrement être trop bas pour donner une continuité à la demande de mazout par le brûleur. Vous devriez augmenter le niveau au maximum, sans dépasser la limite de sécurité du flotteur dans la cuvette : ça devrait marcher.
Pour cela, le réglage de la vis doit se faire avec le poêle en fonction, et au niveau le plus élevé de fonctionnement,