Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2274
Problèmes Chauffage : Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

Bonjour à tous ! J'ai une chaudière Saunier Duval Themis 223 avec quelques petits soucis de panne intermittente. En fait, à n'importe quel moment (matin, journée ou soir), si nous sommes en position hiver et que nous ouvrons l'eau chaude, le corps de chauffe se coupe et on entend des clacs assez légers et pas réguliers. A certains moments, elle se remet en route pour se re-couper de façon pratiquement immédiate. On passe alors en position été, et ça ne solutionne pas vraiment le problème, jusqu'au moment où elle se met à re-fonctionner normalement. Ca ne le fait donc pas tout le temps (aujourd'hui par exemple, elle a fonctionné nickel !). D'où est-ce que cela peut provenir ? Priorité eau chaude ? Membrane ? Autre ? J'ai fait une recherche sur le site, mais je n'ai rien trouvé d'approchant... Merci d'avance pour vos réponses !
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

Faire intervenir une entreprise de dépannage gaz pour chaudière murale, ne la touchez pas si problème car les assurances ne vous couvriraient pas.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

J'ai eu un problème identique avec une chaudière Saunier Duval, à contrôler impérativement l'alimentation électrique de la chaudière, je précise la position du neutre et de la phase sur le bornier de la chaudière. Surtout si votre chaudière est à allumage par train d'étincelles. Bonne chance.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

Vérifier l'évacuation des gaz brulés. Un détecteur d'oxyde de carbone peut mettre en sécurité. Un condensateur placé sur le corps de chauffe (en haut à droite) qui mesure une surchauffe déclenche la sécurité commandée par le bouton vert de mise en route. Je l'ai nettoyé une fois et ça m'a dépanné.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

Je ne sais pas de quand date la question alors la réponse tombe peut-être trop tard (08/01/08). Les chaudières à ventouse sont dotées d'un compartiment étanche qui comporte l'extracteur et le pressostat. Ce compartiment est en dépression, du fait de l'extracteur. Si la pression dans le compartiment s'élève à la pression atmosphérique normale, le pressostat coupe le circuit et la chaudière s'arrête. Les points à vérifier du plus simple (et plus probable) au plus compliqué : étanchéité du compartiment (capot correctement positionné, joint en bon état et bien placé, étanchéité parfaite entre l'évacuation et la chaudière), fonctionnement de l'extracteur, fonctionnement du pressostat.
10 janvier 2008 à 02:48
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

J'ai eu exactement le même problème avec la même chaudière Themis 223. J'ai touché un peu tous les fils et j'ai trouvé que cela venait du petit thermostat qui se trouve à gauche dans le corps de chauffe. Quand je remuais les fils, la chaudière se remettait à fonctionner. Vous pouvez changer cela vous-même. Il faut juste débrancher et remettre le nouveau thermostat avec une patte blanche vendue avec pour faire contact avec le corps de chauffe. C'est tout. Il existe le même thermostat à droite pour l'eau chaude sanitaire.
06 février 2008 à 02:43
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

C'est simplement la sonde sanitaire ou chauffage qui se trouve dans un doigt de gant sur le corps de chauffe car la themis 223 est une chaudière cheminée et non une ventouse : donc ça ne peut pas être un souci d'étanchéité.
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

Bonjour. Ce problème peut venir effectivement de cette fameuse sonde.
Étant chauffagiste, je pense plutôt que votre corps de chauffe est entartré, ce qui provoque une mauvaise circulation dans le circuit primaire d'où le bruit. Cordialement.
Étant chauffagiste, je pense plutôt que votre corps de chauffe est entartré, ce qui provoque une mauvaise circulation dans le circuit primaire d'où le bruit. Cordialement.
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

Bonjour,
J'ai exactement le même problème de panne intermittente.
J'ai un peu augmenté la puissance de la chaudière comme je viens de le lire plus haut et elle redémarre correctement ! (chaudière Isofast 35).
Merci pour l'astuce !
J'ai exactement le même problème de panne intermittente.
J'ai un peu augmenté la puissance de la chaudière comme je viens de le lire plus haut et elle redémarre correctement ! (chaudière Isofast 35).
Merci pour l'astuce !
27 mars 2009 à 01:15
Réponse 9 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

Les pannes intermittentes sont dues à la carte électronique, elles sont très sensibles et sont disponibles en échange standard aux alentours de 70 chez Saunier Duval.
29 décembre 2009 à 14:03
Réponse 10 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

Bonjour
Non, il faut purger. Cordialement
Non, il faut purger. Cordialement
02 juin 2010 à 14:14