Isolation tube de poêle à bois
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1932
Question Bricolage : Isolation tube de poêle à bois
Invité

Bonjour, je souhaite installer un poêle à bois dans un hall avec une cage d'escalier de 2 étages. Je n'ai pas encore de conduit existant.
Est-il possible d'utiliser un tube nu qui irait de la sortie du poêle jusqu'au toit pour une longueur estimée à 5 m. Ce tube aurait le mérite de chauffer la cage d'escalier de haut en bas. Existe-t-il des systèmes d'isolation du tube pour éviter les risques de brûlure au contact du tube à proximité de l'escalier ? Merci à vous.
Est-il possible d'utiliser un tube nu qui irait de la sortie du poêle jusqu'au toit pour une longueur estimée à 5 m. Ce tube aurait le mérite de chauffer la cage d'escalier de haut en bas. Existe-t-il des systèmes d'isolation du tube pour éviter les risques de brûlure au contact du tube à proximité de l'escalier ? Merci à vous.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Isolation tube de poêle à bois
Invité

Depuis le poêle jusqu'au toit utilisez un tube isolé qui évitera toute brûlure et tempèrera la cage d'escaliers.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Isolation tube de poêle à bois
Invité

Bonjour, je désire faire la même chose que vous ! L'avez-vous installé ? Pouvez-vous me faire part de votre expérience et des résultats ? Cordialement.
10 décembre 2010 à 11:11