Problème cheminée avec insert qui refoule
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
14116
Question Bricolage : Problème cheminée avec insert qui refoule
Invité

Bonjour
Je viens de monter ma cheminée équipée d'un insert.
Quand j'ouvre la porte de l'insert, un nuage de fumée s'échappe et je trouve que ça ne chauffe pas assez pour la quantité de bois que je brûle.
J'ai deux entrées d'air de 100 mm derrière l'insert, pour une sortie de 230 mm réduite sur 50 cm à 180 mm sur 7 mètres. Pouvez-vous me dire pourquoi ça ne fonctionne pas bien ?
Merci pour votre réponse, Jean
Je viens de monter ma cheminée équipée d'un insert.
Quand j'ouvre la porte de l'insert, un nuage de fumée s'échappe et je trouve que ça ne chauffe pas assez pour la quantité de bois que je brûle.
J'ai deux entrées d'air de 100 mm derrière l'insert, pour une sortie de 230 mm réduite sur 50 cm à 180 mm sur 7 mètres. Pouvez-vous me dire pourquoi ça ne fonctionne pas bien ?
Merci pour votre réponse, Jean
13 avril 2010 à 11:41
Réponse Forum 1
Invité

Problème cheminée avec insert qui refoule
Invité

Bonjour
Je pense que la réponse est dans votre question ! Vous avez réduit de 230 à 180 le diamètre du conduit, c'est-à-dire de 40 % (environ) la section de passage des fumées.
De ce fait, elles sortent par là où c'est le plus facile... La porte ouverte.
Par contre, cette réduction ne devrait pas détériorer la capacité de chauffage de votre foyer.
Votre problème se situe certainement dans la circulation de l'air autour du foyer.
Enfin, deux arrivées d'air en 100 mm ne sont pas suffisantes (157 cm² contre 200 cm², minimum règlementaire). Cordialement
Je pense que la réponse est dans votre question ! Vous avez réduit de 230 à 180 le diamètre du conduit, c'est-à-dire de 40 % (environ) la section de passage des fumées.
De ce fait, elles sortent par là où c'est le plus facile... La porte ouverte.
Par contre, cette réduction ne devrait pas détériorer la capacité de chauffage de votre foyer.
Votre problème se situe certainement dans la circulation de l'air autour du foyer.
Enfin, deux arrivées d'air en 100 mm ne sont pas suffisantes (157 cm² contre 200 cm², minimum règlementaire). Cordialement
14 avril 2010 à 07:18