Formule simplifiée pour calcul de la puissance d'un radiateur
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
806
FAQ Questions chauffage : Formule simplifiée pour calcul de la puissance d'un radiateur
Invité

J'aimerai poser dans une pièce un ou deux radiateurs, mais je ne connais pas une formule simple pour calculer cela. Ma pièce fait 3.50 mètres de large sur 6.25 de long et 2.70 de haut. Il y a une grande baie vitrée sur 5.50 mètres de longueur ouvrant en coulissant. Merci de votre réponse.
Conseil Forum 1
Invité

Formule simplifiée pour calcul de la puissance d'un radiateur
Invité

Le volume multiplié par 64 pour une température moyenne de 22°C.
Conseil Forum 2
Invité

Formule simplifiée pour calcul de la puissance d'un radiateur
Invité

4 W / m3 pour une bonne isolation.
Conseil Forum 3
Invité

Formule simplifiée pour calcul de la puissance d'un radiateur
Invité

Les 2 réponses précédentes sont fausses. Multipliez le nombre de m3 trouvé par 50w/m3 environ. Ce résultat vous donne une base, convertissez en KW, vous avez une idée de la puissance voulue. Pour affiner le calcul, listez les + et - de la pièce (exposition, altitude, région, isolation, mobilier, sol etc.) et pondérez. Dans tous les cas, ne comptez pas moins de 40 à 45W/m3. Ce calcul a été vérifié sur le terrain et commenté par un plombier.
PS: une baie vitrée n'est pas forcément un problème, si elle est épaisse et bien jointée, c'est une source de chaleur au moindre rayon de soleil, dans le cas contraire, effectivement, la tendance s'inverse.
PS: une baie vitrée n'est pas forcément un problème, si elle est épaisse et bien jointée, c'est une source de chaleur au moindre rayon de soleil, dans le cas contraire, effectivement, la tendance s'inverse.
Conseil Forum 4
Invité

Formule simplifiée pour calcul de la puissance d'un radiateur
Invité

La 3ème réponse est terrifiante ! Mais j'en vois tous les jours des plombiers.
07 mars 2012 à 17:35
Conseil Forum 5
Invité

Formule simplifiée pour calcul de la puissance d'un radiateur
Invité

Allez, je donne la réponse :
Température mini moy extérieure (sous nos latitudes) : Tmini (en général -7°C)
Température ambiante souhaitée : Tamb (normalement 18°C)
Coef isolation C :
- maison HQE : 1.3
- maison contemporaine (>1970) 1.7
- maison ancienne (peu importe les matériaux) 2.0
Coef eau chaude sanitaire s'il y a E : 1.2
Coef de correction (j'expliquerai à la demande) K : 1.1
Volume réel de la pièce ou maison à chauffer V (m3)
Formule : KxVxExCx25 = puissance en WATT.
Cette formule est à la fois simple et juste. Ciao.
Température mini moy extérieure (sous nos latitudes) : Tmini (en général -7°C)
Température ambiante souhaitée : Tamb (normalement 18°C)
Coef isolation C :
- maison HQE : 1.3
- maison contemporaine (>1970) 1.7
- maison ancienne (peu importe les matériaux) 2.0
Coef eau chaude sanitaire s'il y a E : 1.2
Coef de correction (j'expliquerai à la demande) K : 1.1
Volume réel de la pièce ou maison à chauffer V (m3)
Formule : KxVxExCx25 = puissance en WATT.
Cette formule est à la fois simple et juste. Ciao.
07 mars 2012 à 17:24
Conseil Forum 6
Invité

Formule simplifiée pour calcul de la puissance d'un radiateur
Invité

Bonjour,
Pour chauffer convenablement un volume donné, en France, les calculs avisés et sérieux donnent entre 40 et 50 Watt par mètre cube de ce volume.
Exemple : nous cherchons à chauffer une pièce de 12m² au sol et qui a une hauteur sous plafond de 2m50, le volume étant 12x2,50 = 30 mètres cube et alors la puissance du radiateur sera de 30x40 = 1200W pour un milieu tempéré et 30x50 = 1500W pour une région froide (si c'est l'Alaska compter 30 x 70 = 2100W).
Pour l'ami intervenant et préconisant 4W/m cube, il a oublié un zéro, car 4W est l'équivalent d'une très petite lampe de poche et je lui demande de faire un test cet hiver pour chauffer 1m cube avec une pile de 1,5 Volt, il corrigera très rapidement de lui même.
Pour chauffer convenablement un volume donné, en France, les calculs avisés et sérieux donnent entre 40 et 50 Watt par mètre cube de ce volume.
Exemple : nous cherchons à chauffer une pièce de 12m² au sol et qui a une hauteur sous plafond de 2m50, le volume étant 12x2,50 = 30 mètres cube et alors la puissance du radiateur sera de 30x40 = 1200W pour un milieu tempéré et 30x50 = 1500W pour une région froide (si c'est l'Alaska compter 30 x 70 = 2100W).
Pour l'ami intervenant et préconisant 4W/m cube, il a oublié un zéro, car 4W est l'équivalent d'une très petite lampe de poche et je lui demande de faire un test cet hiver pour chauffer 1m cube avec une pile de 1,5 Volt, il corrigera très rapidement de lui même.
02 décembre 2012 à 18:27