Chauffe partiel d'un radiateur en fonte
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
577
Panne Chauffage : Chauffe partiel d'un radiateur en fonte
Invité

Bonjour, un des radiateurs en fonte situé au second étage fonctionne mal. Seul six éléments sur 16 (ceux situés du côté des tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau) chauffent correctement. J'ai essayé de le purger, mais rien ne sort. Auriez-vous une idée ? D'avance merci.
Conseil Forum 1
Invité

Chauffe partiel d'un radiateur en fonte
Invité

Bonjour, je pense simplement que vos radiateurs sont remplis de rouille, il faut les remplacer ou les nettoyer avec un produit adéquat. Si ceci peut vous aider c'est avec plaisir, bonne soirée. Christian.
Conseil Forum 2
Invité

Chauffe partiel d'un radiateur en fonte
Invité

Regardez s'il y a une bonne pression dans l'installation 1 bar équivaut à 10 mètres de hauteur.
Conseil Forum 3
Invité

Chauffe partiel d'un radiateur en fonte
Invité

Salut ! Le circulateur fonctionne-t-il ? Le niveau d'eau de l'installation est-il ok ?
le radiateur est peut-être muni d'une vanne thermostatique qui se ferme à confort quand 6 éléments seulement ont eu le temps de chauffer !
Le purgeur de ce radiateur est-il du côté de la vanne ou à l'opposé ?
Le niveau de ce radiateur est-il bien en pente ascendante vers le purgeur ?
Fermez tous vos radiateurs sauf celui qui fait des siennes, ouvrez sa vanne à fond, lancez le chauffage et suivez son état ! Il devrait chauffer sur toute sa surface !
Bon confort ! nous sommes le 14 septembre ! On va bientôt allumer !
le radiateur est peut-être muni d'une vanne thermostatique qui se ferme à confort quand 6 éléments seulement ont eu le temps de chauffer !
Le purgeur de ce radiateur est-il du côté de la vanne ou à l'opposé ?
Le niveau de ce radiateur est-il bien en pente ascendante vers le purgeur ?
Fermez tous vos radiateurs sauf celui qui fait des siennes, ouvrez sa vanne à fond, lancez le chauffage et suivez son état ! Il devrait chauffer sur toute sa surface !
Bon confort ! nous sommes le 14 septembre ! On va bientôt allumer !
Conseil Forum 4
Invité

Chauffe partiel d'un radiateur en fonte
Invité

Encore une remarque que l'on oublie trop souvent !
Au montage , un radiateur qui fait plus d'un mètre de long doit être irrigué avec l'entrée à la diagonale de la sortie ! Et donc, absolument pas muni de l'entrée et la sortie du même côté ! 16 éléments, cela fait plus sûrement plus qu'un mètre de long ! Vous voyez ce qui vous reste à faire ! Bon confort !
Au montage , un radiateur qui fait plus d'un mètre de long doit être irrigué avec l'entrée à la diagonale de la sortie ! Et donc, absolument pas muni de l'entrée et la sortie du même côté ! 16 éléments, cela fait plus sûrement plus qu'un mètre de long ! Vous voyez ce qui vous reste à faire ! Bon confort !
Conseil Forum 5
Chauffe partiel d'un radiateur en fonte
Bonjour. Je pense que la réponse 3 est assez pertinente, mais je voudrais corriger, concernant la réponse 4, que ça n'est pas 1 mètre de longueur de radiateur qu'il faut "croiser" pour le raccordement (arrivée et retour opposés), mais à partir d'un mètre carré de surface de radiateur, et que dans le cas présent, même si ce radiateur est branché du même côté, le raccordement n'est pas en cause dans son mauvais fonctionnement, et qu'il vaut mieux y voir un diamètre de tuyauterie trop faible ou partiellement bouché.
16 éléments en fonte représentent 0,80m de long pour de "l'idéal-standard" et 0,88m pour du radiateur Chappée, pour information radiateurs classiques.
Vérifiez tout de même la purge de ce radiateur, qui situé au 2ème étage, sert peut-être de "bouteille d'air" (accumulation fréquente de l'air) et demande à être purgé souvent.
16 éléments en fonte représentent 0,80m de long pour de "l'idéal-standard" et 0,88m pour du radiateur Chappée, pour information radiateurs classiques.
Vérifiez tout de même la purge de ce radiateur, qui situé au 2ème étage, sert peut-être de "bouteille d'air" (accumulation fréquente de l'air) et demande à être purgé souvent.
02 octobre 2010 à 23:43