Bonjour,
Ecocontrol 0b, où puis-je trouver les connecteurs permettant de relier ma chaudière (Chappée Progress), il s'agit des connecteurs pompe et sondes. Cet Ecocontrol est fabriqué par Siemens.
Merci de votre aide.
Ecocontrol 0b, où puis-je trouver les connecteurs permettant de relier ma chaudière (Chappée Progress), il s'agit des connecteurs pompe et sondes. Cet Ecocontrol est fabriqué par Siemens.
Merci de votre aide.
18 février 2013 à 16:43
Chaudière Chappée Eecocontrol 0b 1
Recherche connecteurs pour relier chaudière Ecocontrol 0b
Bonsoir,
Il s’agit de ce connecteur blanc 6 pôles ?
JPM.

Il s’agit de ce connecteur blanc 6 pôles ?
JPM.


18 février 2013 à 21:59
Chaudière Chappée Eecocontrol 0b 2
Recherche connecteurs pour relier chaudière Ecocontrol 0b
Merci Flaschman,
Il y a effectivement ce connecteur blanc qui permet de relier les pompes mais il y a deux petits connecteurs pour les sondes que je ne vois pas dans ce faisceau. J'ai posé la question à Siemens sans réponse pour l'instant.
Il y a effectivement ce connecteur blanc qui permet de relier les pompes mais il y a deux petits connecteurs pour les sondes que je ne vois pas dans ce faisceau. J'ai posé la question à Siemens sans réponse pour l'instant.
19 février 2013 à 14:11
Chaudière Chappée Eecocontrol 0b 3
Recherche connecteurs pour relier chaudière Ecocontrol 0b
Bonsoir Alain,
Alors que l’on se comprenne bien vous recherchez ces deux connectiques B2/B3.
Sonde départ QAD21 référence : S17006815.
Sonde 2M ECS référence : S502095.
Tenez-moi informé.
Cordialement.
JPM.
Ecocontrole 0001.pdf
Alors que l’on se comprenne bien vous recherchez ces deux connectiques B2/B3.
Sonde départ QAD21 référence : S17006815.
Sonde 2M ECS référence : S502095.
Tenez-moi informé.
Cordialement.
JPM.
Ecocontrole 0001.pdf
19 février 2013 à 23:14
Chaudière Chappée Eecocontrol 0b 4
Recherche connecteurs pour relier chaudière Ecocontrol 0b
Bonjour JPM,
Sur mon ecocontrol 0B et au vu du schéma j'ai le domino de droite et le connecteur blanc qui a un strap de pontage (2 pôles) et rien d'autre ! je pense qu'il doit exister un faisceau qui a les deux connecteurs pompes et les deux connecteurs sondes. Super les annotations sur le schéma.
Pour info ma chaudière est couplée à une PAC air eau Daikin. La PAC doit commander la chaudière par un contact sec c'est la raison du choix de l'ecocontrol 0B pour remplacer un ecocontrol EC2 11a.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Alain
Sur mon ecocontrol 0B et au vu du schéma j'ai le domino de droite et le connecteur blanc qui a un strap de pontage (2 pôles) et rien d'autre ! je pense qu'il doit exister un faisceau qui a les deux connecteurs pompes et les deux connecteurs sondes. Super les annotations sur le schéma.
Pour info ma chaudière est couplée à une PAC air eau Daikin. La PAC doit commander la chaudière par un contact sec c'est la raison du choix de l'ecocontrol 0B pour remplacer un ecocontrol EC2 11a.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Alain
21 février 2013 à 09:47
Chaudière Chappée Eecocontrol 0b 5
Recherche connecteurs pour relier chaudière Ecocontrol 0b
Bonsoir,
Pouvez-vous me prendre une photo de l’arrière du régulateur ?
Merci.
JPM.
Pouvez-vous me prendre une photo de l’arrière du régulateur ?
Merci.
JPM.
23 février 2013 à 20:07
Chaudière Chappée Eecocontrol 0b 6
Recherche connecteurs pour relier chaudière Ecocontrol 0b
OK JPM
Ce qui me pose problème se sont le connecteur blanc au centre et les deux connecteurs (petits) à droite du blanc (sondes).
Merci de votre aide.
Alain

Ce qui me pose problème se sont le connecteur blanc au centre et les deux connecteurs (petits) à droite du blanc (sondes).
Merci de votre aide.
Alain

25 février 2013 à 10:24