Invité

Est-ce qu'une chaudière fioul à condensation peut fonctionner avec un conduit de cheminée ? Merci de m'aider.
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière à condensation avec conduit de cheminée
Invité

A priori oui, il faut utiliser un type de sortie C53 avec prise d'air extérieure et évacuation par un flex passant par le conduit de cheminée (voir le site de De dietrich thermique, bien fait sur le sujet).
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière à condensation avec conduit de cheminée
Invité

Prenez garde à la condensation dans le conduit, il va se former de l'acide sulfurique.
La solution c'est le tube inox double paroi isolé et une vidange des condensats en bas du tuyau.
La solution c'est le tube inox double paroi isolé et une vidange des condensats en bas du tuyau.
25 février 2010 à 19:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Conduit d'amenée d'air de chaudière à condensation conforme ?
- N°18468 : Bonjour et bonne année à tous, Mon chauffagiste a installé dans le cellier une chaudière à condensation. Comme montré sur la photo jointe : - Le conduit concentrique coudé sortant de la chaudière est raccordé à une...
- 2. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 3. tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter
- N°201 : Je désire faire le tubage de mon conduit de cheminée pour un poële a bois. Dois-je prévoir un Té d'évacuation de condensation ? Où puis-je trouver les normes de sécurité à respecter ?
- 4. Conduit cheminée coulures de suie
- N°2243 : Bonjour, depuis quelques temps j'ai des coulures sur le conduit de ma cheminée au-dessus de l'insert, des coulures de suie. Cela sent très mauvais et je ne sais comment m'en débarrasser. Quand je fais une flambée ces suies...
- 5. Achat chaudière à condensation pour une cheminée
- N°2030 : Bonjour, nous avons en projet de changer notre vieille chaudière fioul pour une chaudière gaz à condensation. Or, je ne trouve pas explicitement de réponse à cette question : peut-on placer l'évacuation d'une chaudière à...
- 6. Nettoyage conduit de cheminée avec un hérisson
- N°2 : Bonjour, Je souhaiterais voir comment on nettoie un conduit de cheminée avec un hérisson, d'avance merci.
- 7. cheminée foyer fermé conduit bistré
- N°143 : Bonjour. Il y a 10 ans, j'ai fait installer dans le séjour une cheminée avec foyer fermé par un spécialiste, lequel a refait également tout le conduit existant trop ancien en boisseaux (traversée d'un étage et de combles)....
- 8. Vermiculite hydrofuge dans conduit de cheminée
- N°5892 : Bonjour. Ma cheminée vient d'être dégoudronnée mais me semble-t-il encore insuffisamment. Je veux installer un foyer fermé donc il faut un tubage par mesure de sécurité, on me dit d'y mettre des billes d'argile ou de la...
- 9. Condensation en contre bas d'un conduit de cheminée par temps froid
- N°12563 : Des goutes d'eau tombe du plafond dans mon salon. Cela se situe, et je suppose qu'il y a un lien, à 1 m en contrebas du conduit de cheminée, la toiture étant légèrement en pente. C'est le seul endroit de la maison ou cela se...
- 10. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite