Recherche documentation technique chaudière
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2372
Pannes Chauffage : Recherche documentation technique chaudière
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière à ventouse Chaffoteaux et Maury nectra 2.23FF. A la demande d'eau chaude le brûleur s'allume puis s'arrête immédiatement et ceci alternativement. Il faut que je manipule le bouton de température de l'eau pour que cela cesse, avant de recommencer plus tard. Une personne a-t-elle la solution de dépannage ?
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Recherche documentation technique chaudière
Invité

Il se pourrait que l'échangeur soit entartré ou le corps de chauffe, il suffit de le démonter et de le passer à l'acide chlorhydrique et de bien le rincer.
J'ai déjà eu le problème, elle se mettait en sécurité quelques secondes après la mise en route du brûleur.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Je vous rappelle que le maniement d'un produit corrosif tel l'acide chlorhydrique requiert certaines précautions à suivre pour vous ainsi que pour votre entourage; précautions que vous trouverez détaillées sur ce site, dans produits chimiques, rubrique Acide chlorhydrique à la maison à l'adresse suivante : securiteconso.org.
Cordialement, Audrey, modératrice du forum chauffage.
J'ai déjà eu le problème, elle se mettait en sécurité quelques secondes après la mise en route du brûleur.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Je vous rappelle que le maniement d'un produit corrosif tel l'acide chlorhydrique requiert certaines précautions à suivre pour vous ainsi que pour votre entourage; précautions que vous trouverez détaillées sur ce site, dans produits chimiques, rubrique Acide chlorhydrique à la maison à l'adresse suivante : securiteconso.org.
Cordialement, Audrey, modératrice du forum chauffage.