Question Forum Chauffage : Conduit de fumée traversé de plafond
Bonjour, ci-joint le schéma de mon installation du conduit de cheminée existant que je veux tuber afin d'installer un poêle à bûches.
Je souhaite tuber le conduit fait de boisseaux en terre cuite avec du tube inox simple peau en D 150mm.
Le plafond en plaque au plâtre BA13 fixer sur fermettes.
Que dois je faire pour le passage du plafond, compte tenu de l'espace vide de 8 cm entre le plafond et les boisseaux ?
Ou, Puis-je passer le plafond en double peau isolé puis continuer en rigide simple peau ?
Très cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite tuber le conduit fait de boisseaux en terre cuite avec du tube inox simple peau en D 150mm.
Le plafond en plaque au plâtre BA13 fixer sur fermettes.
Que dois je faire pour le passage du plafond, compte tenu de l'espace vide de 8 cm entre le plafond et les boisseaux ?
Ou, Puis-je passer le plafond en double peau isolé puis continuer en rigide simple peau ?
Très cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 décembre 2022 à 19:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Conduit de fumée traversé de plafond
Bonjour.
Votre tubage doit-être homologué pour le type de combustible et le régime de température de fonctionnement de votre futur poêle. Il sera en double peau non isolé avec intérieur lis.
Pour le passage au niveau du plafond (ou plancher) vous devrez mettre une plaque isolante métallique ventilée et en tête de cheminée une autre plaque métallique ventilé (photo ci-jointe) Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre tubage doit-être homologué pour le type de combustible et le régime de température de fonctionnement de votre futur poêle. Il sera en double peau non isolé avec intérieur lis.
Pour le passage au niveau du plafond (ou plancher) vous devrez mettre une plaque isolante métallique ventilée et en tête de cheminée une autre plaque métallique ventilé (photo ci-jointe) Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2022 à 16:36