Foyer trop puissant ou pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
14474
Question Bricolage Chauffage : Foyer trop puissant ou pas
Invité

Bonjour, on me propose une cheminée avec un foyer fermé de 16 kW, y a-t-il des inconvénients d'utilisation pour une surface totale à chauffer de 90 m². Merci d'avance. Bruno
19 juillet 2010 à 22:34
Réponses 1 au problème chauffage
Invité

Foyer trop puissant ou pas
Invité

Bonjour pour vous répondre correctement il faudrait savoir quelle est la température moyenne extérieure en hiver, quelle température vous souhaitez avoir chez vous, quel est le niveau d'isolation de votre habitation.
D'une manière générale pour une maison avec une hauteur de plafond de 2,5m et moyennement isolée il vous faut en théorie 80 à 100 watts /m² soit un appareil entre 7 et 9kW. Mais attention la règle générale est d'éviter de prendre un appareil juste à la puissance théorique calculée car vous risquez de fonctionner constamment a plein régime et même de une surchauffe qui peut endommager l'appareil en cas de froid plus accentué et ceci en ayant tout de même froid chez vous. Il faut aussi éviter un appareil trop sur-dimensionné car vous le feriez fonctionner en permanence en sous régime avec une combustion incomplète générant des goudrons qui encrasseraient votre cheminée avec les risques d'incendie et de pollution que cela peut entrainer.
Dans votre cas et sous réserve de calculs plus précis Un appareil de 12kw semblerait correct mais encore une fois sous toute réserve de calculs plus précis.
Cordialement
D'une manière générale pour une maison avec une hauteur de plafond de 2,5m et moyennement isolée il vous faut en théorie 80 à 100 watts /m² soit un appareil entre 7 et 9kW. Mais attention la règle générale est d'éviter de prendre un appareil juste à la puissance théorique calculée car vous risquez de fonctionner constamment a plein régime et même de une surchauffe qui peut endommager l'appareil en cas de froid plus accentué et ceci en ayant tout de même froid chez vous. Il faut aussi éviter un appareil trop sur-dimensionné car vous le feriez fonctionner en permanence en sous régime avec une combustion incomplète générant des goudrons qui encrasseraient votre cheminée avec les risques d'incendie et de pollution que cela peut entrainer.
Dans votre cas et sous réserve de calculs plus précis Un appareil de 12kw semblerait correct mais encore une fois sous toute réserve de calculs plus précis.
Cordialement