Chaudière gaz chauffage mais plus d'eau chaude
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2772
Question Bricolage Chauffage : Chaudière gaz chauffage mais plus d'eau chaude
Invité

J'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury (nectra toy), et depuis quelque jours je n'ai plus d'eau chaude, le chauffage marche très bien par contre.
Quand je ne sélectionne que l'arrivée d'eau chaude, le chauffage se ré-enclenche mais toujours pas d'eau chaude ? On m'a dit que cela venait du petit moteur qui fait basculer d'un mode à l'autre, et qu'il suffisait de tapoter dessus, mais rien ne change ? J'entends comme une vibration quand j'enclenche l'eau chaude. Auriez-vous une idée, une solution, merci d'avance.
Quand je ne sélectionne que l'arrivée d'eau chaude, le chauffage se ré-enclenche mais toujours pas d'eau chaude ? On m'a dit que cela venait du petit moteur qui fait basculer d'un mode à l'autre, et qu'il suffisait de tapoter dessus, mais rien ne change ? J'entends comme une vibration quand j'enclenche l'eau chaude. Auriez-vous une idée, une solution, merci d'avance.
Conseils 1 Dépannage
Invité

Chaudière gaz chauffage mais plus d'eau chaude
Invité

Changer le débistat qui est HS. 30 environ.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Chaudière gaz chauffage mais plus d'eau chaude
Invité

Changer le debista mais vérifier avant la vanne 3 voies.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Chaudière gaz chauffage mais plus d'eau chaude
Invité

Pas de surprise, cela provient du moteur de vanne 3 voies. C'est le petit moteur à votre gauche en ouvrant le boîtier électrique. Ce moteur est fixé avec 2 vis torx empreinte T20. Même la chaudière sous pression, vous pouvez tenter de desserrer ces 2 vis 2 tours maximum avant la fuite. Refaire une tentative de puisage sanitaire, si OK revenir en mode chauffage et resserrer les 2 vis. Sinon, il faut démonter le moteur, le train de clapet au complet et le nettoyer. Bon courage.
Conseils 4 Dépannage
Invité

Chaudière gaz chauffage mais plus d'eau chaude
Invité

Il se peut aussi que le changeur à plaque sanitaire soit complètement emboué; il donnera alors les mêmes signes : non production d'eau chaude et montée en température de la chaudière et du radiateur chauffant; il faudra dans tout les cas démonter l'échangeur et vérifier que ce dernier n'est pas emboué et entartré.
Conseils 5 Dépannage
Invité

Chaudière gaz chauffage mais plus d'eau chaude
Invité

Bonjour, J'ai le même souci que vous. Avez-vous trouvé la solution ?
Merci par avance.
Merci par avance.
07 août 2009 à 19:42
Conseils 6 Dépannage
Invité

Chaudière gaz chauffage mais plus d'eau chaude
Invité

Il s'agit vraisemblablement de la vanne 3 voies dans la mesure où le tirage sur l'eau chaude provoque l'enclenchement d'un cycle d'allumage ce qui permet de dire que le débistat sanitaire fonctionne.
La vanne 3 voies est un élément sensible sur cette chaudière et souvent défaillant (très mauvaise conception) il faut la démonter et la nettoyer, démonter complètement la partie moteur (2 vis) et faire coulisser la partie milieu sur l'axe en lubrifiant celui-ci.
Pour info un réparateur changera la vanne (150) ou la chaudière ! (j'ai eu ce cas) alors qu'un changement de moteur (100) + nettoyage suffit.
La vanne 3 voies est un élément sensible sur cette chaudière et souvent défaillant (très mauvaise conception) il faut la démonter et la nettoyer, démonter complètement la partie moteur (2 vis) et faire coulisser la partie milieu sur l'axe en lubrifiant celui-ci.
Pour info un réparateur changera la vanne (150) ou la chaudière ! (j'ai eu ce cas) alors qu'un changement de moteur (100) + nettoyage suffit.
30 janvier 2010 à 11:23
Conseils 7 Dépannage
Invité

Chaudière gaz chauffage mais plus d'eau chaude
Invité

Bonjour,
Merci pour les conseils "d'expert", je viens d'avoir ce problème sur ma chaudière CALYDRA et maintenant le problème est résolu, j'ai de nouveau de l'eau chaude sanitaire.
Un grand merci à tous et bonne continuation.
Merci pour les conseils "d'expert", je viens d'avoir ce problème sur ma chaudière CALYDRA et maintenant le problème est résolu, j'ai de nouveau de l'eau chaude sanitaire.
Un grand merci à tous et bonne continuation.

27 octobre 2013 à 09:55