Circuit chauffage tube galva plus cuivre et radiateur acier
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1368
Questions FAQ chauffage : Circuit chauffage tube galva plus cuivre et radiateur acier
Invité

J'ai réalisé, sans me poser la question de l'électrolyse, mon installation de chauffage en tube galva 20/27, ceux-ci sont reliés à des tubes cuivre 20/22 par raccords laiton sur des nourrices en bronze. Ensuite, il y a deux autres nourrices à la cave, celles-ci étant liées aux deux autres par deux tubes galva 20/27. Sur ce circuit est alimenté un radiateur en direct depuis deux 15/21 galva et réduit en cuivre 12/14. Un circuit d'eau chaude sanitaire est également en 20/27 galva au départ puis réduit en cuivre 12/14. Ma question est la suivante : afin d'éviter de reprendre l'installation, existe-t-il un produit ou un appareil pour supprimer le phénomène d'électrolyse sur le circuit chauffage ? Vais-je rencontrer ce problème sur le circuit d'ECS ?
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Circuit chauffage tube galva plus cuivre et radiateur acier
Invité

Il n'y a qu'une seule règle d'or sur les circuits de distribution de chauffage : toujours aller du métal le moins noble vers le métal le plus noble (fonte > acier > galva > cuivre > radiateur). Faire autre chose entraîne obligatoirement des soucis d'electrolyse avec au début du dégazage systématique sur les purgeurs d'air, puis avec les années un embouage des radiateurs nourris avec ces circuits. On peut essayer un produit de neutralisation puis de rinçage.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Circuit chauffage tube galva plus cuivre et radiateur acier
Invité

Et pourquoi ne pas faire comme pour les ballons d'eau chaude électriques, à savoir connecter les radiateurs avec des raccords isolants...
25 janvier 2009 à 02:13
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Circuit chauffage tube galva plus cuivre et radiateur acier
Invité

Bonjour
Je fais suite à la première réponse.
Je suis d'accord sur le fait d'aller du métal le moins noble vers le plus noble.
Mais cela ne peut que concerner l'installation sanitaire qui ne circule que dans un sens.
Pour le chauffage, il faut penser au retour. Les matériaux sont inversés sur le sens de circulation de l'eau. Romuald.
Je fais suite à la première réponse.
Je suis d'accord sur le fait d'aller du métal le moins noble vers le plus noble.
Mais cela ne peut que concerner l'installation sanitaire qui ne circule que dans un sens.
Pour le chauffage, il faut penser au retour. Les matériaux sont inversés sur le sens de circulation de l'eau. Romuald.
11 février 2010 à 12:06