bruits radiateurs régulateur
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
85
Question Bricolage Chauffage : bruits radiateurs régulateur
Invité

Ma maison est chauffée au fioul. Certains radiateurs font un vacarme du tonnerre quand on tourne le régulateur à plus de 3 sur 5. Je sais pas comment expliquer cela, par contre, cela ne le fait pas sur les autres. Que dois-je faire ? Merci.
Réponse Forum 2
Invité

bruits radiateurs régulateur
Invité

Radiateur mal raccordé, à vérifier. Voir thermostat départ / retour.
Réponse Forum 3
Invité

bruits radiateurs régulateur
Invité

Problème de dimensionnement des tuyauteries ou puissance circulateur (essayez de diminuer la puissance du circulation en position 1).
Réponse Forum 4
Invité

bruits radiateurs régulateur
Invité

Bridez-vous vos radiateurs avec les coudes de réglages installés sur le retour des radiateurs ? Le mieux, faire appel à un chauffagiste pour faire cet équilibrage.
Réponse Forum 5
Invité

bruits radiateurs régulateur
Invité

Liste fabricants chaudières radiateurs et commentaires |
Réponse Forum 6
Invité

bruits radiateurs régulateur
Invité

Débit trop important, essayez de diminuer votre circulateur.
Réponse Forum 7
Invité

bruits radiateurs régulateur
Invité

Il se peut que vos robinets thermostatiques soient de mauvaise qualité avec un petit passage, je vous conseille de les remplacer par des OVENTROP et fini le bruit.
Réponse Forum 8
Invité

bruits radiateurs régulateur
Invité

Bien souvent quand les radiateurs claquent, c'est que le radiateur est raccordé à l'envers. L'aller arrive sur le té de réglage au lieu de la vanne thermostatique. Ce phénomène est atténué quand on met la vanne thermostatique à fond.
Réponse Forum 9
Invité

bruits radiateurs régulateur
Invité

La réponse 7 a parfaitement raison. L'arrivée et la sortie ont été inversées !