Question FAQ chauffage : Chaudière Saunier Duval 220B qui se met rapidement en sécurité


Invité
invité
Bonjour. Ma chaudière Saunier Duval 220B se met rapidement en sécurité pour cause élévation de température alors que la pompe fonctionne normalement.
Y a-t-il un réglage quelque part ? Faut-il nettoyer la pompe pour avoir plus de débit dans le circuit ?
Merci pour vos réponses.
26 août 2010 à 16:12
Conseil 1 Forum chauffage

Chaudière Saunier Duval 220B qui se met rapidement en sécurité


Invité
invité
Bonjour,
S'il y a surchauffe alors que le circulateur remplit son rôle (en êtes vous sûr ?) c'est que le circuit est bouché quelque part.
GC
02 septembre 2010 à 09:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Saunier Duval se met en sécurité
    N°23069 : Bonjour. J'ai une chaudière Saunier Duval. Depuis un mois, elle se met en sécurité et passe en rouge, et il n'y a plus ni chauffage ni eau chaude. Et elle repart normalement. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez et...
  • 2. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
    N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
  • 3. Chaudière Saunier Duval Thelia 23E se met en sécurité
    N°17294 : Bonjour. Je viens vers vous pour me conseiller sur le fonctionnement de ma chaudière Thelia 23E de chez Saunier Duval. Voilà cela fait longtemps qu'elle n'a pas fonctionné je l'ai mise en marche pour l'essayer, elle se met...
  • 4. Chaudière Saunier Duval se met en sécurité
    N°2831 : J'ai ma chaudière Saunier Duval thema c25 qui a 2 ans et qui se met en sécurité : code arrêt f13. Quand cela arrive, je l'éteins et la rallume aussitôt. Elle se remet en route normalement pour quelques temps. Je ne comprends...
  • 5. Problème circuit sanitaire chaudière Saunier Duval
    N°2647 : Bonjour, j'ai le problème suivant : sur ma chaudière Saunier Duval Thema classic C24E, le circuit chauffage marche normalement, dès que j'ouvre le circuit sanitaire après quelques secondes la chaudière se met en sécurité F9...
  • 6. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 7. Chaudière Saunier Duval f 28 e se met en sécurité affiche ff14
    N°7241 : Bonjour, ma chaudière Saunier Duval f 28 e se met en sécurité en affichant ff 14. Les brûleurs fonctionnent mais pas à plein régime, ce qui m'empêche d'avoir de l'eau chaude ou alors je dois faire couler l'eau en filet pour...
  • 8. Panne f13 sur chaudière Saunier Duval Isotwin f24 ea
    N°4250 : Que signifie la panne f13 sur la chaudière Isotwin f24 ea, la pression est correcte le mode de fonctionnement sur radiateur et eau chaude, l'indicateur d'état est au rouge, résultat pas d'eau chaude ni de chauffage. Merci.
  • 9. Problème chaudière Saunier Duval Thelia se met souvent en sécurité
    N°9702 : J'ai une chaudière Saunier Duval Thelia, pouvez-vous me dire comment se fait-il que lorsque je tire de l'eau en sanitaire elle se met 3 à 4 fois par jour en sécurité. Merci pour vos informations.
  • 10. Problème chaudière Saunier Duval Thema C 23 E se met en sécurité
    N°14591 : Bonjour, ma chaudière Saunier Duval Thema C 23 E se met en sécurité une fois sur trois lorsque je tire de l'eau chaude, il me suffit d'éteindre 2 ou 3 fois la chaudière pour qu'elle se réenclenche, je n'ai aucun problème...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Saunier Duval 220B qui se met rapidement en sécurité >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseil chauffagebruleur granule de boisdepannage chaudiererecuperation chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite