Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5241
Question Forum : Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
Invité

Bonjour, j'ai un ancien circuit de chauffage qui fonctionne au fioul. C'est une vieille chaudière au sol qui ne fait que du chauffage installée dans la cave. Tout le circuit est en acier et les radiateurs sont en fonte équipés de robinet thermostatique ancien et tout fonctionnait bien. J'ai rajouté deux radiateurs en alu dans le salon au premier étage et deux autres au même niveau que la chaudière et un sèche-serviette au deuxième étage sachant que ces derniers ont été raccordés en cuivre (piquage cuivre acier). Lors de la mise en route de la chaudière beaucoup de radiateurs ne chauffent plus du tout et d'autre chauffe bien et d'autre je suis obligé de les purger tous les 3 jours (les deux du salon). Je ne comprends pas pourtant tout a été bien fait. Pouvez-vous me donner la cause de ce dysfonctionnement je compte sur vous, merci !
09 février 2008 à 18:23
Réponse chauffage 1
Invité

Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
Invité

Sur les radiateurs alu il faut toujours ajouter du produit.
12 février 2008 à 02:14
Réponse chauffage 2
Invité

Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
Invité

Bonjour, fermer les circuits des radiateurs ajoutés, vous devez avoir le même fonctionnement en référence avant modification. Mettez les thermostats de chaque radiateur en position ouverte maximum. Puis mettez en circuit les radiateurs un après l'autre. Il va de soit que les circuits doivent être purgés d'air. Lorsque vous rencontrez un problème de chauffe augmentez la vitesse de la pompe. Continuez l'opération. Si votre pompe est au maximum, réglez en fermeture les robinets de réglage de chaque radiateur dans les zones où il fait trop chaud et continuer l'opération. C'est long mais cela marche. Il vous faudra plusieurs opérations de réglage pour optimiser les réglages. Après si vos radiateurs sont équipés de thermostats, vous pouvez les mettre en fonctionnement.
23 février 2008 à 16:40
Réponse chauffage 3
Invité

Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
Invité

Enlevez vos radiateurs en aluminium. Je suis chauffagiste.
26 février 2008 à 02:14
Réponse chauffage 4
Invité

Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
Invité

Votre installation est probablement encrassée cest à dire quétant en acier, il doit avoir de la boue due à la corrosion entre les différents métaux, alu, acier cuivre, laiton... etc. Il faut faire un lavage avec un produit spécial.
Si vous avez ajouté des radiateurs, il ne faut pas oublier d'augmenter le volume du vase d'expansion. Pompe à régler sur maxi.
Si vous avez ajouté des radiateurs, il ne faut pas oublier d'augmenter le volume du vase d'expansion. Pompe à régler sur maxi.
03 mars 2008 à 13:56
Réponse chauffage 5
Invité

Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
Invité

D'abord faire un nettoyage du circuit et ensuite faire un réglage sur les radiateurs sur les retours, faire 2 tours sur chaque et ensuite ouvrir plus ceux qui ne fonctionnent pas.
Réponse chauffage 6
Invité

Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
Invité

Si vous dites que vous êtes obligé de purger souvent certains radiateurs, c'est que vous avez une présence d'air dans le circuit. En vidant l'installation pour les travaux, vous avez créer un pont sur la partie la plus haute de l'installation et il est très difficile de le supprimer. Une solution si vous avez deux tuyaux (départ et retour) sur le dernier étage, et qui dépassent la hauteur des radiateurs, c'est sur ces tuyaux là qu'est votre problème : mettez deux purgeurs automatiques et gardez votre chaudière. dedaleservices.
Réponse chauffage 7
Invité

Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
Invité

Je suis d'accord avec la réponse 3 du chauffagiste. Il ne faut pas mélanger les genres (alu et fonte) vous rencontrerez vite le phénomène d'électrolyse : ce qui provoquera des fuites multiples de toute votre installation. Tout fonte exclusivement ou tout alu exclusivement.
Bon courage. Marco.
Bon courage. Marco.
20 janvier 2009 à 02:36
Réponse chauffage 8
Invité

Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
Invité

Bonjour
Mélangez plusieurs métaux dans une installation nest pas très conseillé car cela peut amener la formation de boues dans les radiateurs et de l'électrolyse (hydrogène). Le mieux est de supprimer l'aluminium.
Cordialement.
Mélangez plusieurs métaux dans une installation nest pas très conseillé car cela peut amener la formation de boues dans les radiateurs et de l'électrolyse (hydrogène). Le mieux est de supprimer l'aluminium.
Cordialement.
17 juin 2009 à 14:29
Réponse chauffage 9
Invité

Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
Invité

D'accord avec la réponse numéro deux.
Réglages "T " de réglage (de sortie de radiateur) permet le réglage des débits de sortie des radiateurs pour distribution homogène du débit d'alimentation eau chaude.
Si les radiateurs sont en bout de ligne il y a une déperdition calorique progressive, l'inertie entre radiateur fonte et alu est différente.
Effectivement les problèmes d'électrolyse entre métaux existent mais avant d'être présents il faudra du temps, si vos soudures sont en brasage fort (cuivre / phosphore) avant que les soudures cassent, il se passera environ 50 ans !
Réglages "T " de réglage (de sortie de radiateur) permet le réglage des débits de sortie des radiateurs pour distribution homogène du débit d'alimentation eau chaude.
Si les radiateurs sont en bout de ligne il y a une déperdition calorique progressive, l'inertie entre radiateur fonte et alu est différente.
Effectivement les problèmes d'électrolyse entre métaux existent mais avant d'être présents il faudra du temps, si vos soudures sont en brasage fort (cuivre / phosphore) avant que les soudures cassent, il se passera environ 50 ans !
05 juillet 2009 à 09:04
Réponse chauffage 10
Invité

Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
Invité

Le fait de mélanger les métaux dans l'installation multiplie les risques d'électrolyse (particulièrement l'aluminium).
Pour vérifier si le problème est bien lié à de l'électrolyse, récupérer un peu de gaz (verre tenu à l'envers au dessus du purgeur) du radiateur, puis approcher un briquet allumé sous le verre : Pop ou petite flamme = hydrogène donc électrolyse, pas de pop = c'est de l'air, donc cf réponse 2 + 9.
Pour vérifier si le problème est bien lié à de l'électrolyse, récupérer un peu de gaz (verre tenu à l'envers au dessus du purgeur) du radiateur, puis approcher un briquet allumé sous le verre : Pop ou petite flamme = hydrogène donc électrolyse, pas de pop = c'est de l'air, donc cf réponse 2 + 9.
19 janvier 2010 à 16:16