Chaudière Ferroli Domina 24E démarre en chauffage en été
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18761
Question Forum Chauffage : Chaudière Ferroli Domina 24E démarre en chauffage en été
Bonjour.
A la mise sous tension, le voyant chauffage s'allume et la chaudière démarre : Le ventilateur se met en route, le capteur qui contrôle le bon fonctionnement du ventilateur bascule mais on n'a pas d'étincelles sur l'électrode d'allumage et le cycle de démarrage est interrompu.
Le voyant chauffage reste allumé fixe.
La chaudière est bien en position "été" et j'ai débranché le thermostat d'ambiance.
De plus nous sommes au mois d’août.
J'ai remplacé la carte électronique et j'ai toujours le même problème.
J'ai débranché tous les connecteurs de la carte sauf le connecteur X1 (alim 220 V de la carte) et à la mise sous tension le voyant chauffage s'allume tout de même et cela sur les 2 cartes !!!
Au secours !! quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ??
D'avance merci pour votre aide.
A la mise sous tension, le voyant chauffage s'allume et la chaudière démarre : Le ventilateur se met en route, le capteur qui contrôle le bon fonctionnement du ventilateur bascule mais on n'a pas d'étincelles sur l'électrode d'allumage et le cycle de démarrage est interrompu.
Le voyant chauffage reste allumé fixe.
La chaudière est bien en position "été" et j'ai débranché le thermostat d'ambiance.
De plus nous sommes au mois d’août.
J'ai remplacé la carte électronique et j'ai toujours le même problème.
J'ai débranché tous les connecteurs de la carte sauf le connecteur X1 (alim 220 V de la carte) et à la mise sous tension le voyant chauffage s'allume tout de même et cela sur les 2 cartes !!!
Au secours !! quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ??
D'avance merci pour votre aide.
01 août 2017 à 10:08
Réponse 1 du forum chauffage
Chaudière Ferroli Domina 24E démarre en chauffage en été
Bonjour.
J'ai enfin trouvé la panne sur ma chaudière : c'est la sonde de température sortie chauffage qui variait de façon erratique.
A la mise sous tension elle prenait une valeur qui disait que l'eau était beaucoup trop froide et imposait le démarrage de la chaudière alors que le thermostat d'ambiance était débranché et le potentiomètre en position été (peut-être l'électronique réagit comme pour protéger la chaudière contre le gel)
Quelques secondes après alors que brûleur n'avait même pas démarré ,la sonde prenait une valeur qui indiquait que l'eau était trop chaude sans doute suite aux petites vibrations et coupait la chaudière.
J'ai remplacé la sonde et depuis c'est bon.
J'ai donné cette info pour aider éventuellement quelqu'un qui rencontrerait le même problème.
J'ai enfin trouvé la panne sur ma chaudière : c'est la sonde de température sortie chauffage qui variait de façon erratique.
A la mise sous tension elle prenait une valeur qui disait que l'eau était beaucoup trop froide et imposait le démarrage de la chaudière alors que le thermostat d'ambiance était débranché et le potentiomètre en position été (peut-être l'électronique réagit comme pour protéger la chaudière contre le gel)
Quelques secondes après alors que brûleur n'avait même pas démarré ,la sonde prenait une valeur qui indiquait que l'eau était trop chaude sans doute suite aux petites vibrations et coupait la chaudière.
J'ai remplacé la sonde et depuis c'est bon.
J'ai donné cette info pour aider éventuellement quelqu'un qui rencontrerait le même problème.
21 août 2017 à 18:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chauffage malgré position été chaudière à gaz Ferroli
- N°3684 : Bonjour, Je viens d'acheter une chaudière à gaz Ferroli modèle SGKE. Dès la première utilisation, en position été et donc seulement eau chaude, mes radiateurs ouverts chauffent quand même (un petit peu). L'installateur me...
- 4. Chaudière Ferroli panne eau chaude
- N°1562 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chaudière murale Ferroli Domina. Pour le chauffage aucun problème, par contre quand je fais couler l'eau chaude, la chaudière coupe très très souvent. Je suis obligé de rester à...
- 5. Fuite micro-ballon chaudière gaz Ferroli Domina Oasi F24E
- N°13859 : Bonjour, j'ai une chaudière Ferroli Domina Oasi F24E depuis 7 ans, et le micro ballon fuit. Le chauffagiste est surpris de sa corrosion pour son âge. Le changement est estimé à 700 euros ! Ne peut-on fonctionner sans ce ballon...
- 6. Problème voyant pression chaudière Ferroli Domina OASI F 30 E
- N°16075 : Bonjour, J'ai une chaudière Ferroli Domina OASI F 30 E. Ce qui m’amène c'est que je n'ai ni chauffage ni eau chaude, par chance nous sommes en plein été. Le voyant pression basse est allumé ainsi que la mise en...
- 7. Chaudière Ferroli domitop c24e ne démarre pas
- N°6716 : Quand j'allume la chaudière Ferroli domitop c24e, le voyant chauffage s'allume mais c'est tout, les électrodes ne s'enclenchent pas et la chaudière ne s'allume pas, quand j'ouvre le robinet d'eau chaude elle se met en mode...
- 8. Problème remplissage chaudière Ferroli domina F24E
- N°16466 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Ferroli avec les références indiquées dans le titre, et je n'arrive pas à la remplir (0 bars). J'ai parcouru personnellement des dizaines de forums sans rien avoir comme réponse...
- 9. Mise en sécurité intempestive chaudière Ferroli Domina
- N°15465 : Bonsoir, Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver la panne : je suis obligé d'actionner le bouton "reset" de cette chaudière qui se met en sécurité à chaque commande de chauffage ; les sondes ont été changées, ainsi que...
- 10. Erreur F5 chaudière Ferroli econcept 35C
- N°18540 : Bonjour. Chaudière Ferroli econcept 35c. J'ai eu une erreur F30 (sonde de température) il y a une semaine ; j'ai ouvert ma chaudière et vérifié cette sonde ; je me suis aperçu que le joint de brûleur était mort et que...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite