Chaudière Atlantic circulation d'eau trop rapide
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
23392
Question Forum Chauffage : Chaudière Atlantic circulation d'eau trop rapide
Bonjour.
J'ai installé une chaudière Atlantic Perfinox Condens Duo 5024 il y a 3 ou 4 ans maintenant.
Mais elle me sort par les yeux, ou plutôt les oreilles.
La circulation d'eau dans le circuit de chauffage est trop rapide et le bruit du flux dans les tuyaux est vraiment gênant, au point que je préfère me chauffer avec un poêle.
Il n'y a pas de vitesse sur le circulateur qui est modulant.
C'est un véritable enfer.
Si l'un d'entre vous a une idée afin de réduire le bruit, je suis preneur.
Merci. Bien à vous.
J'ai installé une chaudière Atlantic Perfinox Condens Duo 5024 il y a 3 ou 4 ans maintenant.
Mais elle me sort par les yeux, ou plutôt les oreilles.
La circulation d'eau dans le circuit de chauffage est trop rapide et le bruit du flux dans les tuyaux est vraiment gênant, au point que je préfère me chauffer avec un poêle.
Il n'y a pas de vitesse sur le circulateur qui est modulant.
C'est un véritable enfer.
Si l'un d'entre vous a une idée afin de réduire le bruit, je suis preneur.
Merci. Bien à vous.
16 octobre 2023 à 22:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Atlantic circulation d'eau trop rapide
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Pour ce qui est du bruit il faut vérifier que :
- La puissance maxi chauffage est bien réglée selon les besoins de votre installation,
- L'installation de chauffage est bien réalisée,
- L'installation est bien équilibrée,
- Votre installation comporte bien les éléments hydrauliques nécessaires,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Pour ce qui est du bruit il faut vérifier que :
- La puissance maxi chauffage est bien réglée selon les besoins de votre installation,
- L'installation de chauffage est bien réalisée,
- L'installation est bien équilibrée,
- Votre installation comporte bien les éléments hydrauliques nécessaires,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2023 à 11:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 2. Erreur 20 chaudière Atlantic Idra Condens
- N°19200 : Bonjour J'ai ce code erreur 20 tous les matins au réveil. D'après la notice "température sur thermostat limite". Mon chauffagiste ne sais pas d'où ça vient et a prévu de changer les sondes... mais vu le bruit qui...
- 3. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 4. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 5. cheminées à récupération de chaleur circulation eau
- N°57 : Je voudrais monter une cheminée dans la maison de ma fille, et je sais qu'il existe des systèmes de cheminées à récupération de chaleur par circulation d'eau, mais je ne connais pas les produits. Pourriez-vous m'aider ? Merci...
- 6. Bruits circulation d'eau dans les radiateurs
- N°299 : Nous avons fait installer des radiateurs alu fonte et nous entendons circuler l'eau, cela devient infernal. Est-ce à cause des radiateurs qui résonnent à cause de l'alu ou bien à cause du circulateur ?
- 7. Puissance des radiateurs grille pain à eau chaude type Atlantic
- N°19515 : Bonjour, Quelqu'un connait-il la puissance des convecteurs à eau chaude (grille pain) type Atlantic ? Les longueurs hors tout des bloc à ailettes que je possède font 78, 67, 63, 52 et 42 cm. Cette information est...
- 8. Plus de débit eau chaude chaudière Atlantic Perfinox 2 DUO 24
- N°22208 : Bonsoir. J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 2 DUO 24, le soucis depuis 2 jours : J'ai un très faible débit d'eau chaude, dans toute la maison, je ne sais pas quoi faire... Je l'ai installée il y à moins de 2 ans... Des...
- 9. Bruit de circulation d'eau dans mon chauffage
- N°6178 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement au 3ème étage, Lorsque le voisin du dessus allume ses radiateurs cela fait un bruit d'eau dans la tuyauterie de chauffage (qui passe dans la chambre...) comme si j'avais ouvert mon...
- 10. Chauffe-eau Atlantic pression eau chaude faible
- N°3837 : Bonjour, j'ai une chauffe-eau Atlantis équipé d'un thermostat triphasé à bulbes. La pression de l'eau chaude diminue avec les mois qui passent. J'ai démonté la résistance : elle est nickel, d'ailleurs, dans ce modèle, elle...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite