Bonjour
Je dois réaliser une chape sur un plancher rayonnant électrique.
Que dois-je mettre comme adjuvant dans mon béton ?
Je dois réaliser une chape sur un plancher rayonnant électrique.
Que dois-je mettre comme adjuvant dans mon béton ?
03 août 2009 à 13:29
Conseil Forum 1
Invité

Chape sur plancher rayonnant électrique
Invité

Je n'ai pas les éléments sous la main, je donne cette précision demain, par contre, j'attire votre attention sur plusieurs points :
- il est impératif de bien enrober le câble chauffant, faites donc une première passe à l'avancement avec un béton bien dosé très liquide pour bien noyer le câble et créer un bon contact avec le reste de la chape. Si le câble n'est pas bien enrobé et qu'il reste une poche d'air, le câble peut se dégrader rapidement. Le rendement n'est sera aussi que meilleur.
- avant de faire la chape, vérifiez ou faites vérifier la continuité du câble (ne pas le brancher...), mais mesurez la résistance de chaque câble (ohmmètre). La valeur doit correspondre à ce qui est indiqué dans la fiche technique du câble.
- il est préférable d'armer votre chape (grillage léger, que vous soulèverez à l'avancement pour le décoller du câble et bien le noyer dans la chape.
- bien attendre le temps de séchage préconisé par votre fournisseur.
- effectuer les premières chauffes très progressivement (10 minutes, puis 20 minutes, etc. pendant plusieurs jours.
- prévoyez un joint de dilatation périphérique (étanche avec un joint mousse par exemple) + des joints de dilatations règlementaires selon la surface, sans que ce joint ne croise les câbles...
Avec toutes ces précautions (qui auraient d'ailleurs vous avoir été indiquées par votre fournisseur s'il est sérieux...) vos câbles (s'ils sont de bonne qualité) dureront plus de 100 ans.
- il est impératif de bien enrober le câble chauffant, faites donc une première passe à l'avancement avec un béton bien dosé très liquide pour bien noyer le câble et créer un bon contact avec le reste de la chape. Si le câble n'est pas bien enrobé et qu'il reste une poche d'air, le câble peut se dégrader rapidement. Le rendement n'est sera aussi que meilleur.
- avant de faire la chape, vérifiez ou faites vérifier la continuité du câble (ne pas le brancher...), mais mesurez la résistance de chaque câble (ohmmètre). La valeur doit correspondre à ce qui est indiqué dans la fiche technique du câble.
- il est préférable d'armer votre chape (grillage léger, que vous soulèverez à l'avancement pour le décoller du câble et bien le noyer dans la chape.
- bien attendre le temps de séchage préconisé par votre fournisseur.
- effectuer les premières chauffes très progressivement (10 minutes, puis 20 minutes, etc. pendant plusieurs jours.
- prévoyez un joint de dilatation périphérique (étanche avec un joint mousse par exemple) + des joints de dilatations règlementaires selon la surface, sans que ce joint ne croise les câbles...
Avec toutes ces précautions (qui auraient d'ailleurs vous avoir été indiquées par votre fournisseur s'il est sérieux...) vos câbles (s'ils sont de bonne qualité) dureront plus de 100 ans.
02 février 2011 à 00:43