Comment déboucher une chaudière
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
119
FAQ Question chauffage : Comment déboucher une chaudière
Invité

Bonjour à tous.
J'ai un problème avec ma chaudière (De Dietrich ELIADE DTG B/H 120 ECO.NOX).
Il semblerait qu'il y ait un bouchon à l'intérieur.
Je viens de faire un désembouage complet de mes 14 radiateurs et il n'avaient pas l'air vraiment emboués.
Je viens de remettre ma chaudière en route et elle refonctionne mal comme avant le désembouage des radiateurs.
La chaudière monte vite en température et une fois qu'elle s'est arrêtée de chauffer à 60°, l'indicateur de température de la chaudière monte jusqu’à 100°.
Pour vérifier si la chaudière fonctionnait bien, j'ai démonté les tôles qui entourent le corps de chauffe en fonte et je m'aperçois qu'elle est froide du côté de la montée et descente de l'eau et brûlante de l'autre côté (côté de la sonde de température), ce qui me dit qu'elle doit être bouchée.
Comment peut-on déboucher cette chaudière ?
J'ai essayé en branchant l'arrivée d'eau direct sur la chaudière et aussi avec un karcher (en bricolant un peu pour positionner l'embout) et le bouchon semble toujours rester.
Qui peut me trouver une solution ? Merci d'avance.
J'ai un problème avec ma chaudière (De Dietrich ELIADE DTG B/H 120 ECO.NOX).
Il semblerait qu'il y ait un bouchon à l'intérieur.
Je viens de faire un désembouage complet de mes 14 radiateurs et il n'avaient pas l'air vraiment emboués.
Je viens de remettre ma chaudière en route et elle refonctionne mal comme avant le désembouage des radiateurs.
La chaudière monte vite en température et une fois qu'elle s'est arrêtée de chauffer à 60°, l'indicateur de température de la chaudière monte jusqu’à 100°.
Pour vérifier si la chaudière fonctionnait bien, j'ai démonté les tôles qui entourent le corps de chauffe en fonte et je m'aperçois qu'elle est froide du côté de la montée et descente de l'eau et brûlante de l'autre côté (côté de la sonde de température), ce qui me dit qu'elle doit être bouchée.
Comment peut-on déboucher cette chaudière ?
J'ai essayé en branchant l'arrivée d'eau direct sur la chaudière et aussi avec un karcher (en bricolant un peu pour positionner l'embout) et le bouchon semble toujours rester.
Qui peut me trouver une solution ? Merci d'avance.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Comment déboucher une chaudière
Invité

Bonjour, avez-vous regardé si le circulateur fonctionne ?
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Comment déboucher une chaudière
Invité

Oui, le circulateur a bien été changé récemment et par moi. En fait, c'est bien la chaudière qui est bouchée, car elle reste brûlante côté thermostat et froide là ou les éléments ne sont pas bouchés car l'eau circule bien. Je suis sûr maintenant que la chaudière est bouchée au 3/4. Peut-on déboucher cette chaudière avec de l'acide et quel acide ? Pouvez-vous me renseigner si vous avez déjà eu ce genre de problème ? Merci d'avance.
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Comment déboucher une chaudière
Invité

Il faudrait utiliser un désembouant (exemple : Sentinel X400). Traitement non acide, mais pour cela, une circulation d'eau doit avoir lieu au travers de la boue. Si un bouchon a été formé, vous pouvez utiliser de l'acide chlorydrique : ATTENTION, PRODUIT DANGEREUX. La boue attaque le corps, donc le fait de l'enlever peut faire apparaître des fuites. Voici mes solutions.
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Comment déboucher une chaudière
Invité

Bonjour. J'ai eu ce problème sur un autre modèle de chaudière. C'était l'échangeur à plaques qui était obstrué par un tas de saleté du circuit de chauffage. Il faut le démonter, il est généralement fixé par deux longues vis, et enlever ce qui s'y trouve : pas facile car les plages sont très proches les unes des autres, sinon le remplacer : compter 80 à 120 la pièce. Remontez tous les joints avec de la graisse silicone.
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Comment déboucher une chaudière
Invité

Avez-vous le problème aussi bien avec le chauffage que l'eau chaude ?
Réponses FAQ Chauffage 6
Invité

Comment déboucher une chaudière
Invité

Deux causes possibles : thermostat radiateur colle mais dans votre cas il faut certainement remplacer le clapet thermostatique. Voir avec le service pièces détachées pour savoir où est son emplacement exact et le modèle en fonction de votre chaudière.
Réponses FAQ Chauffage 7
Invité

Comment déboucher une chaudière
Invité

Vérifier s'il y a un clapet anti-retour et s'il ne reste pas bloqué.
Réponses FAQ Chauffage 8
Invité

Comment déboucher une chaudière
Invité

J'ai eu le problème sur la circulation vers le ballon d'eau chaude. C'est un dépôt de magnétite qui se forme dans les tuyaux souples en particulier (pas dans le corps de chaudière). Démontez le tuyau bouché (caoutchouc avec tresse inox). Passez une tige dedans et secouez-le pour faire sortir les dépôts. C'est impressionnant, c'est de l'oxyde de fer précipité, très dur, (attiré par aimant d'où le nom). Après cela, mettez un produit de désembouage et un produit de protection.
Réponses FAQ Chauffage 10
Invité

Comment déboucher une chaudière
Invité

Vous avez effectué un désembouage certes, mais vous avez oublié d'écarter votre pompe (circulateur) Je vous conseille d'enlever la pompe, vanne " voies et l'échangeur et de tout nettoyer. Vous avez déposé lors de votre désembouage toute la boue dans la chaudière.
Réponses FAQ Chauffage 11
Invité

Comment déboucher une chaudière
Invité

Sur chaudière Frisquet hydro etc. il y a un calorstat qui par moment reste coincé. A vérifier aussi.
28 septembre 2008 à 23:36
Réponses FAQ Chauffage 12
Comment déboucher une chaudière
Salut tous,
Houla, un vieux post de 10 ans, en faisant une recherche sur mon nouveau problème de chaudière, je suis retombé sur ce vieux post dont je suis l'auteur.
Je viens de voir que je n'avais pas donné la solution à mon problème de bouchon sur ma chaudière.
Ce bouchon était dû à l'addition et des changements de radiateurs qui ont occasionné cette accumulation de boue dans ma chaudière.
Résolution :
Pour résoudre mon problème, j'ai dû sortir la grosse artillerie.... un nettoyeur haute pression !
En effet, j'ai pu faire sauter le bouchon qui se trouvait entre 2 éléments du corps de chauffe.
Pour y arriver, j'ai dû dévisser une sonde qui se trouve dans le haut et à droite de la chaudière, ce qui m'a permis de diriger directement la puissance du nettoyeur haute pression vers ce bouchon.
Et pour l'instant, cette chaudière tourne toujours jusqu’à ce nouveau problème que je vais expliquer dans un nouveau post.
Chaudière DTG 120 Eco.NOx Chauffe continuellement.
Houla, un vieux post de 10 ans, en faisant une recherche sur mon nouveau problème de chaudière, je suis retombé sur ce vieux post dont je suis l'auteur.
Je viens de voir que je n'avais pas donné la solution à mon problème de bouchon sur ma chaudière.
Ce bouchon était dû à l'addition et des changements de radiateurs qui ont occasionné cette accumulation de boue dans ma chaudière.
Résolution :
Pour résoudre mon problème, j'ai dû sortir la grosse artillerie.... un nettoyeur haute pression !
En effet, j'ai pu faire sauter le bouchon qui se trouvait entre 2 éléments du corps de chauffe.
Pour y arriver, j'ai dû dévisser une sonde qui se trouve dans le haut et à droite de la chaudière, ce qui m'a permis de diriger directement la puissance du nettoyeur haute pression vers ce bouchon.
Et pour l'instant, cette chaudière tourne toujours jusqu’à ce nouveau problème que je vais expliquer dans un nouveau post.
Chaudière DTG 120 Eco.NOx Chauffe continuellement.
05 janvier 2018 à 20:14