Invité

Bonjour,
je souhaite installer 1 nouvelle cheminée avec foyer fermé/ouvert.
Ma cheminée est en boisseau 19*22 cm intérieur, donc tubage en 180 mm maxi. hauteur cheminée 8 m environ. Les sorties de fumée des foyers étant souvent 200 ou 250, puis-je réduire la section ?
Merci pour votre aide.
je souhaite installer 1 nouvelle cheminée avec foyer fermé/ouvert.
Ma cheminée est en boisseau 19*22 cm intérieur, donc tubage en 180 mm maxi. hauteur cheminée 8 m environ. Les sorties de fumée des foyers étant souvent 200 ou 250, puis-je réduire la section ?
Merci pour votre aide.
04 janvier 2010 à 21:54
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Diamètre de tubage d'une cheminée existante
Invité

Bonjour,
Il n'est pas prudent voire interdit de réduire la section de sortie des foyers fermés. Orientez-vous sur un foyer fermé avec sortie en 180 (il en existe) ou faite réaliser un tubage ovale pour passer en 200.
Cordialement.
Il n'est pas prudent voire interdit de réduire la section de sortie des foyers fermés. Orientez-vous sur un foyer fermé avec sortie en 180 (il en existe) ou faite réaliser un tubage ovale pour passer en 200.
Cordialement.
06 janvier 2010 à 13:56