Problèmes Chauffage : chaudière tous les jours rajouter de l'eau
Invité

Bonjour, ma maison est équipée d'une chaudière au gaz naturel et de 10 radiateurs en fonte. Tous les jours je dois rajouter de l'eau dans le circuit de chauffage car la pression se retrouve à zéro au bout de 12 heures de fonctionnement. Pourtant, je n'ai pas constaté visuellement de fuite. Que faut-il faire ?
Réponse chauffage 1
Invité

chaudière tous les jours rajouter de l'eau
Invité

Il faut contrôler la soupape de sécurité et voir si elle fuit. Si ce n'est pas le cas, il faut fermer vos vannes départ et retour chauffage et vous verrez si la pression baisse encore. Si elle ne bouge pas, c'est une fuite sur l'installation.
Réponse chauffage 2
Invité

chaudière tous les jours rajouter de l'eau
Invité

Vérifiez si le vase d'expansion est encore bon.
Réponse chauffage 3
Invité

chaudière tous les jours rajouter de l'eau
Invité

Vérifiez bien que votre corps de chauffe n'ait pas de fuite, car en mode chauffage, une fuite ne se voit pas, l'eau partant en vapeur avec les gaz d'évacuation. Vérifiez à la sortie du conduit d'évacuation que les fumées ne soient pas blanches. Je viens d'avoir le problème, et je viens de changer le corps de chauffe.
Réponse chauffage 4
Invité

chaudière tous les jours rajouter de l'eau
Invité

Si vous n'avez pas de fuite, je suis d'accord avec la réponse n°2, votre vase d'expansion est hors-service.
Réponse chauffage 5
Invité

chaudière tous les jours rajouter de l'eau
Invité

Quelquefois, il suffit juste de regonfler la vessie du vase d'expansion ou de le changer.
Réponse chauffage 6
Invité

chaudière tous les jours rajouter de l'eau
Invité

Tout à fait d'accord avec la réponse n°5, souvent le vase d'expansion est insuffisamment gonflé et ne compense pas la dilatation du circuit de chauffage, lorsque la température du réseau augmente, c'est la soupape de sécurité qui s'ouvre pour éviter de la surpression, le réseau se vide jusqu'à ce que la soupape se referme et, en général le matin la pression est à zéro ! Si possible, regonflez le vase à l'azote (gaz neutre, utiliser de l'air peut rendre la membrane poreuse) pression de gonflage=pression de service-0.3 bar.
Réponse chauffage 7
Invité

chaudière tous les jours rajouter de l'eau
Invité

Il est possible que la pression initiale du vase d'expansion soit trop élevée. Pour une villa une pression de 0.75 kg est suffisante pour une pression de circuit chauffage de 1.5 kg. Ne gonfler le vase qu'à l'aide de l'azote.
Réponse chauffage 8
Invité

chaudière tous les jours rajouter de l'eau
Invité

Attention si le vase est HS avant de vidanger, la pression monte à 3 Bars. Et quand vous remettez de l'eau la pression monte d'un coup. Est-ce le cas ? La soupape de sécurité est en général en cause si elle est raccordée à l'évacuation des eaux usées (à vérifier).
Réponse chauffage 9
Invité

chaudière tous les jours rajouter de l'eau
Invité

Bonjour. J'ai eu le même problème durant l'hiver 2005-2006. Le chauffagiste n'avait rien trouvé. En recherchant bien de mon côté, j'avais repéré une fuite sèche la journée (tâche de rouille) sur le circuit des radiateurs. Je ne comprenais rien et il fallait remettre de l'eau tous les 2 jours. Je me suis levé la nuit (en période nuit pour le chauffage, donc plus basse température de chauffage) et là miracle, la fuite apparaissait. En fait la journée, le chauffage tourne, donc dilatation et pas de fuite. La nuit, le chauffage tourne moins, donc rétractation des jonctions de tuyaux et apparition de la fuite. Depuis c'est réparé et c'était bien ça. Mais debout à 3h du matin avec lampe électrique dans la cave. Bonne chance. Manu
28 décembre 2007 à 03:26
Réponse chauffage 10
Invité

chaudière tous les jours rajouter de l'eau
Invité

Je confirme le vase d'expansion, j'ai eu le même souci, n'hésitez pas à le remplacer (environ 40 pour un 35 litres) et à ne pas le sous-dimensionner.
Réponse chauffage 11
Invité

chaudière tous les jours rajouter de l'eau
Invité

Il est possible de regonfler un vase d'expansion.
Vous devez en premier lieu tester le vase, pour ça il vous suffit de repérer la valve (comme les pneus de vélo), l'ouvrir et l'actionner.
Si de l'eau sort lorsque vous appuyez c'est qu'il est hors service, si de l'air sort, la pression de gonflage est peut être insuffisante, si rien ne se passe vous devez le regonfler.
Attention pour gonfler le vase vous devez avoir un gonfleur compatible avec la valve (standard) avec un manomètre et vider votre chaudière ou votre installation (circuit chauffage), car le gonflage s'effectue circuit à vide.
Ensuite la pression de gonflage varie en fonction de la contenance de votre vase :
10 litres = 0.8 bar ; 12 litres = 1 bar ; 16 litres = 1.2 bar et 18 litres = 1.5 bar etc.
Vous devez en premier lieu tester le vase, pour ça il vous suffit de repérer la valve (comme les pneus de vélo), l'ouvrir et l'actionner.
Si de l'eau sort lorsque vous appuyez c'est qu'il est hors service, si de l'air sort, la pression de gonflage est peut être insuffisante, si rien ne se passe vous devez le regonfler.
Attention pour gonfler le vase vous devez avoir un gonfleur compatible avec la valve (standard) avec un manomètre et vider votre chaudière ou votre installation (circuit chauffage), car le gonflage s'effectue circuit à vide.
Ensuite la pression de gonflage varie en fonction de la contenance de votre vase :
10 litres = 0.8 bar ; 12 litres = 1 bar ; 16 litres = 1.2 bar et 18 litres = 1.5 bar etc.
11 février 2009 à 00:30