Problème circulation d'eau
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1223
FAQ Question chauffage : Problème circulation d'eau
Invité

Je suis dans une maison à un étage avec un circuit unique d'eau de chauffage. Une société est déjà venue faire un désembouage il y trois mois. J'ai une circulation d'eau chaude sur un côté comprenant quatre radiateurs : rez-de-chaussée, étage. Mais de l'autre côté, les quatre radiateurs restent toujours froids. Lorsque je coupe les parties chaudes (4 radiateurs), les autres se mettent à chauffer, et ainsi de suite. En fait, je n'ai jamais la totalité de mes radiateurs et donc la température reste très basse dans le logement. Aidez-moi ?
Réponse chauffage 1
Invité

Problème circulation d'eau
Invité

Il se peut que ce soit un problème de pression (il faut environ 2,5 bars pour que cela fonctionne bien). N'hésitez pas à remettre de la pression en ouvrant la vanne d'eau froide située près du ballon d'expansion (la pression doit remonter et coupez à 2,5).
Relancez votre chaudière eau à environ 80% de sa puissance pour donner de l'inertie puis revenez à la puissance que vous utilisez habituellement. Dans le cas où cela ne fonctionne pas il se peut aussi que la chaudière soit sous-dimensionnée.
Purgez aussi l'air au point le plus haut après coupure de la chaudière 20 minutes avant, remettez de la pression ensuite de la pression comme cité auparavant. Bon courage.
Relancez votre chaudière eau à environ 80% de sa puissance pour donner de l'inertie puis revenez à la puissance que vous utilisez habituellement. Dans le cas où cela ne fonctionne pas il se peut aussi que la chaudière soit sous-dimensionnée.
Purgez aussi l'air au point le plus haut après coupure de la chaudière 20 minutes avant, remettez de la pression ensuite de la pression comme cité auparavant. Bon courage.
Réponse chauffage 2
Invité

Problème circulation d'eau
Invité

Faites un réglage au niveau du coude de réglage situé sur le bas de vos radiateurs.
Réponse chauffage 3
Invité

Problème circulation d'eau
Invité

Il est possible que le circulateur ne suffise plus à alimenter vos 8 radiateurs en même temps. Il est peut-être fatigué et usé par les boues qui étaient dans vos circuits. Essayez de fermer 2 radiateurs qui chauffent actuellement et ouvrez 2 radiateurs qui ne chauffent pas, si ces 2 radiateurs qui ne chauffaient pas, se mettent à chauffer, cela vient sans doute du circulateur.
Réponse chauffage 4
Invité

Problème circulation d'eau
Invité

Purger circuit: chaudière (OFF). Pression circuit MAX 1,5 bar ce qui correspond à une hmt de 15m. Eau à 60°.
Circulateur en position 3. Ouvrir tous les radiateurs: robinets arrivées + robinets retours.
Maintenant il faut faire un équilibrage hydraulique. C'est du bon sens !
Régler le radiateur le plus éloigné de la chaudiére pour obtenir ce que l'on désire (Température/toucher avec la main).
Et ainsi de suite avec les autres émetteurs. Réduire la vitesse du circulateur si necessaire.
Si au final, la température radiateur est trop faible(ce qui est logique si les 8 émetteurs fonctionnent bien!!!), augmenter la température sortie chaudiére. Ne plus toucher aux reglages.
Circulateur en position 3. Ouvrir tous les radiateurs: robinets arrivées + robinets retours.
Maintenant il faut faire un équilibrage hydraulique. C'est du bon sens !
Régler le radiateur le plus éloigné de la chaudiére pour obtenir ce que l'on désire (Température/toucher avec la main).
Et ainsi de suite avec les autres émetteurs. Réduire la vitesse du circulateur si necessaire.
Si au final, la température radiateur est trop faible(ce qui est logique si les 8 émetteurs fonctionnent bien!!!), augmenter la température sortie chaudiére. Ne plus toucher aux reglages.
Réponse chauffage 5
Invité

Problème circulation d'eau
Invité

Il faudrait savoir si l'installation est en mono ou bi-tubes ou peut-être un mélange des deux.